Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

холодильная камера MAWI с управлением Geсo G 202 нет обдува

Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы
АвторСообщение
BTA
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2 
Сообщения: 369




09-05-2014 20:08

холодильная камера MAWI с управлением Geсo G 202 нет обдува холодильной камеры. на потолке стоит вентилятор и он не вкл.
после проверки выяснилось что с блока управления не приходит команда на вкл этого вентилятора; вентилятор цел. температуру нагоняет.стоит два датчика, камеры и испарителя; при температуре 21 в помещении датчики показали ; камера 860 ом , испаритель 826 ом.
при нагревании показания меняются; но при вкл в работу хк в блоке управления есть такая функция проверки температуры испарителя, и выяснилось что при комнатной температуре и при замораживании показания меняются всего на 5 градусов от 47 да 42 хотя испаритель ледяной ; так вот я хотел спросить может кто сталкивался с такими блоками управления ? может это бок в прошивке а может датчик дохлый и из за не правильной температуры не вкл и вентилятор обдува.
SavDen
Новичок
Сообщения: 6




09-05-2014 21:27

По-моему так
15 С^- 3.85кОм,
20 C^- 2.75кОм,
30 C^- 1.90кОм,
36.6 C^ - 1.42 кОм
BTA
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2 
Сообщения: 369




09-05-2014 22:00

20 C^- 2.75кОм, вот и не совпало уже , было 826 ом и показания при работе не те . датчик или порт дохлые но как это могло сказаться на работу кулера не пойму ? я то его подключил сейчас вместе с компрессором чтоб хоть как то работало ! и работает то но зачем такая развязка ? для более точного температурного режима ?
Viktor72
Участник
Сообщения: 518




09-05-2014 23:07

BTA, Так поменяй контроллер, делов -то. А при неисправном датчике, контроллер ошибку выдал-бы.

Добавлено 09-05-2014 23:13

На счет этого контроллера не скажу точно, но в контроллерах, которые я ставил, температура включения вентиляторов испарителя регулируется в меню , посмотри. Иногда любознательные клиенты влезают в меню настроек и чудят по-полной.
BTA
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2 
Сообщения: 369




09-05-2014 23:16

да дело в том что не получается зайти в меню и в ихней инструкции такого нет , да поменять то можно кто оплачивать его будет вопрос не закрыт по датчику испарителя почему такие показания
Viktor72
Участник
Сообщения: 518




09-05-2014 23:21

А в Инете инструкцию поглядеть?[
quote]вопрос не закрыт по датчику испарителя[/quote]
Если время и клиент терпят, поэксперементируй с датчиками, поменяй их местами.

Добавлено 09-05-2014 23:24

А вообще, когда в камере висят 20-30 говяжьих туш, то тут не до эксперементов.
BTA
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2 
Сообщения: 369




09-05-2014 23:24

в инете инстр да скачал но клиент мозг выгрыз надо чтоб работало вот и подкл кулер вместе с компрессором
Viktor72
Участник
Сообщения: 518




09-05-2014 23:29

BTA писал:
и подкл кулер вместе с компрессором

Но это временная мера, при оттайке , работающий вентилятор, не есть хорошо.
А если клиент мозг грызет, меняй контроллер в комплекте с датчиками, и дело с концом.
BTA
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2 
Сообщения: 369




09-05-2014 23:31

но при оттайке то компрессор не работает и кулер тоже
Viktor72
Участник
Сообщения: 518




09-05-2014 23:34

Оттайка как организована?
BTA
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2 
Сообщения: 369




09-05-2014 23:59

в испарителе тен ,датчик испарителя никакой мех защиты все в исполнительное устройство уходит
partisan
Мистер Лаконичность.
Сообщения: 3351




10-05-2014 14:40

BTA писал:
зачем такая развязка ? для более точного температурного режима ?

Это цикл "вымораживание". Вентилятор включается с задержкой 1 - 25 минут, заводская установка 10 мин.
BTA, ты в сервис-меню зашел? Или нет мануала? Или вход заблокирован?
А то непонятно из твоих постов...
Датчик открытия дверей есть? Работает?
Если нужен мануал, стучи в личку.
BTA
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2 
Сообщения: 369




10-05-2014 20:15

в сервис не зашел не пускает; мануал есть; датчика откр двери нет.
BTA
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2 
Сообщения: 369




10-06-2014 21:44

ребят простите не мог отписаться небыло инето или частично но рвет у нас война , заменил блок управления зашел в сервис подкорректировал и все ок
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильная камера MAWI с управлением Geсo G 202 нет обдува
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы (Ремонт холодильников и другого холодильного оборудования)


Похожая информация:
  • Холодильник Haier HRF 368 AE -не работает холодильная камера
  • Haier HRF-368AE/2 не работает холодильная камера
  • REF CANDY CPDC381VZ не работает холодильная камера
  • REF Siemens KG39EX45/02 не охлаждает холодильная камера
  • Холодильник Indesit BH-20 холодильная камера не работает.








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!