| Автор | Сообщение |
BTA Предупреждений: 2 Сообщения: 369
|
холодильная камера MAWI с управлением Geсo G 202 нет обдува холодильной камеры. на потолке стоит вентилятор и он не вкл.
после проверки выяснилось что с блока управления не приходит команда на вкл этого вентилятора; вентилятор цел. температуру нагоняет.стоит два датчика, камеры и испарителя; при температуре 21 в помещении датчики показали ; камера 860 ом , испаритель 826 ом.
при нагревании показания меняются; но при вкл в работу хк в блоке управления есть такая функция проверки температуры испарителя, и выяснилось что при комнатной температуре и при замораживании показания меняются всего на 5 градусов от 47 да 42 хотя испаритель ледяной ; так вот я хотел спросить может кто сталкивался с такими блоками управления ? может это бок в прошивке а может датчик дохлый и из за не правильной температуры не вкл и вентилятор обдува. |
|
SavDen Новичок Сообщения: 6
|
По-моему так
15 С^- 3.85кОм,
20 C^- 2.75кОм,
30 C^- 1.90кОм,
36.6 C^ - 1.42 кОм |
|
BTA Предупреждений: 2 Сообщения: 369
|
20 C^- 2.75кОм, вот и не совпало уже , было 826 ом и показания при работе не те . датчик или порт дохлые но как это могло сказаться на работу кулера не пойму ? я то его подключил сейчас вместе с компрессором чтоб хоть как то работало ! и работает то но зачем такая развязка ? для более точного температурного режима ? |
|
Viktor72 Участник Сообщения: 518
|
BTA, Так поменяй контроллер, делов -то. А при неисправном датчике, контроллер ошибку выдал-бы.
Добавлено 09-05-2014 23:13
На счет этого контроллера не скажу точно, но в контроллерах, которые я ставил, температура включения вентиляторов испарителя регулируется в меню , посмотри. Иногда любознательные клиенты влезают в меню настроек и чудят по-полной. |
|
BTA Предупреждений: 2 Сообщения: 369
|
да дело в том что не получается зайти в меню и в ихней инструкции такого нет , да поменять то можно кто оплачивать его будет вопрос не закрыт по датчику испарителя почему такие показания |
|
Viktor72 Участник Сообщения: 518
|
А в Инете инструкцию поглядеть?[
quote]вопрос не закрыт по датчику испарителя[/quote]
Если время и клиент терпят, поэксперементируй с датчиками, поменяй их местами.
Добавлено 09-05-2014 23:24
А вообще, когда в камере висят 20-30 говяжьих туш, то тут не до эксперементов. |
|
BTA Предупреждений: 2 Сообщения: 369
|
в инете инстр да скачал но клиент мозг выгрыз надо чтоб работало вот и подкл кулер вместе с компрессором |
|
Viktor72 Участник Сообщения: 518
|
| BTA писал: | | и подкл кулер вместе с компрессором |
Но это временная мера, при оттайке , работающий вентилятор, не есть хорошо.
А если клиент мозг грызет, меняй контроллер в комплекте с датчиками, и дело с концом. |
|
BTA Предупреждений: 2 Сообщения: 369
|
но при оттайке то компрессор не работает и кулер тоже |
|
Viktor72 Участник Сообщения: 518
|
Оттайка как организована? |
|
BTA Предупреждений: 2 Сообщения: 369
|
в испарителе тен ,датчик испарителя никакой мех защиты все в исполнительное устройство уходит |
|
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3351
|
| BTA писал: | | зачем такая развязка ? для более точного температурного режима ? |
Это цикл "вымораживание". Вентилятор включается с задержкой 1 - 25 минут, заводская установка 10 мин.
BTA, ты в сервис-меню зашел? Или нет мануала? Или вход заблокирован?
А то непонятно из твоих постов...
Датчик открытия дверей есть? Работает?
Если нужен мануал, стучи в личку. |
|
BTA Предупреждений: 2 Сообщения: 369
|
в сервис не зашел не пускает; мануал есть; датчика откр двери нет. |
|
BTA Предупреждений: 2 Сообщения: 369
|
ребят простите не мог отписаться небыло инето или частично но рвет у нас война , заменил блок управления зашел в сервис подкорректировал и все ок |
|