Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

IPPON Bleck Power Pro 700 перезаряд АКБ

Список форумов» Компьютерная и оргтехника
АвторСообщение
Алексей0464
Новичок
Сообщения: 3




01-03-2016 14:20

При включении в сеть напряжение на акб растет до 14,7в и ибп уходит в защиту.
батарея новая, имеются микросхемы LM339N-E1, AS324P-E1, NE555L; силовой трансформатор 080-48148-01.
электролиты все проверил LM339N заменил
схемы нет. зарядка акб хитрая импульсная
BMFM
Участник
Сообщения: 151




01-03-2016 15:43

Конденсаторы менять в первую очередь.
http://electron55.ru/ups/13-ippon/216-ippon-back-power-pro-700
Алексей0464
Новичок
Сообщения: 3




01-03-2016 17:31

AS324P И LM339N заменил не помогло кондеры проверил
нужна схема
CYB
monitor.net.ru
/
Сообщения: 7680




01-03-2016 18:12

Мечтать не вредно, я много на что хотел бы схему увидеть Нет