Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Gefran 1600V -вопросы по настройке

Список форумов» Промышленная электроника
АвторСообщение
SKS
Участник
Сообщения: 1503




05-08-2013 09:48

Добрый день.
Помогите настроить регулятор Gefran 1600V такой
конфигурац­ии 1600V-RRRD00-0001.Регулятор управляет мощностью горелки парового котла.
На вход 1 и 2(соединённ­ый с 4) подключен датчик давления 4-20 мА.Параметр Sens выбран 4.
Необходимо­ поддержива­ть давление в котле от 0 до 10 бар.
Никак не могу добиться чтоб контроллер­ увидел датчик-напряжение­ на входе 1 не появляется­.
Помогите пожалуйста­ с настройкам­и-очень буду признателе­н.Заранее благодарен­
saltison2007
Забанен
Забанен
Сообщения: 503




05-08-2013 10:37

поставьте в нагрузку датчика от 330...470 ом, замерьте на нем U должно быть около 5...7 в....если значительно больше или равно U питания то возможно датчик неисправен....
в самом контролере как то происходит выбор 0..10в, 2...10в. 4..20ма....? или токовый строго на 1 и 2 выв. 4 подпитка.
SKS
Участник
Сообщения: 1503




05-08-2013 11:05

Я ставлю вход как по мануалу



С датчиком или без на клеммах 1 и 2 нет напряжения.Конечно,не хватает опыта-такой контроллер у меня первый.

  Руководство_1600-1800V_rus.pdf  284,05 КБ  Скачано: 1627 раз(а)

saltison2007
Забанен
Забанен
Сообщения: 503




05-08-2013 11:23

стр. №5 конфигурация входов....все красиво расписано...
SKS
Участник
Сообщения: 1503




05-08-2013 11:38

SKS писал:
.Параметр Sens выбран 4

saltison2007
Забанен
Забанен
Сообщения: 503




05-08-2013 12:18

отключите датчик от АЦП контролера...может появится U на нагрузочном резисторе 330...470 ом. какой марки датчик? может подпитка для него нужна 24в вместо 10в
SKS
Участник
Сообщения: 1503




05-08-2013 12:50

Ну я как бы не совсем беспомощный улыбка Конечно я всё это делал.Контроллер на столе-я могу подключать любые датчики.Но только напряжения на выводах 1 и 2 нет совсем.Если убрать перемычку 2-4 выскакивает ошибка датчика.
saltison2007
Забанен
Забанен
Сообщения: 503




05-08-2013 13:17

SKS писал:
Конечно я всё это делал совсем.

что конкретно делалось??
SKS
Участник
Сообщения: 1503




07-08-2013 07:35

Вопрос решён подключением внешнего источника.
Алексей_1977
Новичок
Сообщения: 1




02-09-2013 05:52

Есть ещё такой вопрос по настройке Gefran 1600V:
В мануале есть описания всех параметров и даже на русском, но проблема заключается в том, что если я понимаю как настроить ПИД регулятор, так как он расчитывается по известным формулам, но как влияют на длительность импульсов и длительность паузы между ними такие параметры в меню CFG -> AT, T LO, T XI, непонятно...
Может кто нибудь подсказать?
Список форумов» Промышленная электроника» Gefran 1600V -вопросы по настройке
Перейти:  
Текущий раздел» Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))


Похожая информация:
  • Gefran 1600V. Невозможно изменить уставку температуры.
  • Частотник Altivar 212. Нужна помощь в настройке.
  • Нужна дока по ремонту, проверке, настройке авиаприборов
  • Вопросы по Bosch CNC micro 8
  • Организационные вопросы по работе мастерской.








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!