Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Плата управления DIMS01-TH01

Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы
АвторСообщение
ser82g
Новичок
Сообщения: 6




10-11-2016 16:52

Здравствуйте уважаемые специалисты, может уже кто-то сталкивался с такой проблемой: плата управления котлом DIMS01-TH01, плата включается показывает температуру запускает насос (при этом на экране загорается батарея), проработает секунды 2 и насос выключается, снова ждет секунд 10-15 и включает насос и так по кругу, ни каких ошибок не выдает, дело точно в плате ставилась другая все работает. Подскажите, что может быть.
Заранее благодарен.
АлександрСГ
Участник
Сообщения: 355




10-11-2016 18:42

Откуда: ? qweasdzxc
ser82g
Новичок
Сообщения: 6




10-11-2016 19:06

Настенный газовый котел Thermona THERM TRIO 90 без ГВС
www.
Участник
Сообщения: 296




10-11-2016 19:56

Поломка для DIMS01-TH01 стандартная . АлександрСГ, правильно вас ser82g, спрашивает ,кто вы и откуда?...
ser82g
Новичок
Сообщения: 6




10-11-2016 20:47

Извиняюсь, сразу не понял
Сергей, живу в Великом Новгороде, работаю КИПиА на промышленных котельных. Паять умею, работа телемастером.
Если поломка стандартная, подскажите, чтобы побыстрее сделать, а то морозы идут.
Заранее благодарен.
www.
Участник
Сообщения: 296




11-11-2016 11:07

1.А всё тоже самое в профиле написать ???
2.Какие замеры делали???
3.Что выдаёт вторичка транформатора и т.д. ?
ser82g
Новичок
Сообщения: 6




11-11-2016 19:00

На вторичке трансформатора 2 х 23 В переменки, после стабилизатора 30 В и 5 В. Дефект сильно плавающий, один раз до запуска, второй раз просто включает и выключает насос и все никакой ошибки нет.
www.
Участник
Сообщения: 296




11-11-2016 20:03

Посмотрите ещё раз на надписи на трансформаторе !
ser82g
Новичок
Сообщения: 6




11-11-2016 20:27

На трансформаторе ничего нет
Есть такое чувство, что-то нагревается и начинает работать нормально, но найти, что пока не могу, греется стабилизатор на 5 вольт (менял), и транзистор BD 136.
Теоретик65
Участник
Сообщения: 2201




11-11-2016 21:20

ser82g, А каким образом тема решилась, под названием Плата управления DIMS01-TH01 ?
ser82g
Новичок
Сообщения: 6




11-11-2016 22:16

Удалось решить заменой конденсатора С36 10*63V, прогревал паяльником и нашел.
Большое спасибо Всем кто откликнулся.
Теоретик65
Участник
Сообщения: 2201




11-11-2016 22:26

ser82g писал:
С36 10*63V, прогревал паяльником и нашел.

Конденсатор восстанавливал емкость с прогревом?
Konstantin_18
Участник
Сообщения: 3532




12-11-2016 01:32

Теоретик65, такое бывает, ЕСР-метр подтвердит. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата управления DIMS01-TH01
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Котёл Колви ВПМ-192 плата DIMS01-TH01
  • Колви ВПМ-192-ДН плата DIMS01-TH01 не регул. темп. отопления
  • Котел Колви DUO-50 (DIMS01-TH01) Ошибка E06
  • плата управления dbm01a
  • Immergas Victrix 24 kw плата управления турбиной








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!