| Автор | Сообщение |
vadd1980 Новичок Сообщения: 6
|
ГВС работает нормально. Отопление при включении с холодного состояния обычно запускается без проблем и может работать часами. Через какое-то время появляется проблема со стартом -розжиг, насос включается с нездоровым сиплым присвистом, делает насколько всхлипов, которые отражаются скачкообразным ростом давления на манометре примерно на 0.5 атм. После этого горелка выключается, светодиоды коротко, по 2-3 секунды, поочередно индицируют неисправности датчика температуры, превышение температуры из-за недостатка циркуляции, предохранительный термостат. Причем индикация тоже нестабильная - любой из этих пунктов может отсутствовать. Если дать котлу остыть полчаса-час - все опять начинает работать нормально. И еще, есть зависимость между длительностью нормальной работы и давлением - при повышенном до 2-2,3 бесперебойная работа обычно длится дольше, чем при нормальных 1-1.5. Вода сливалась, фильтры на входах очищались, воздух из системы выпускался.
Вопрос такой - достаточно ли этого всего для однозначной диагностики (и что это вкратце, может быть, конечно)?
(Дело в том, что имеется огромный отрицательный опыт общения с мастерами по ремонту любой бытовой техники в случае нестабильных дефектов - мастер приходит, дефекта не наблюдает, но что-то делает, берет деньги и уходит, обещая нормальную работу. Проблема никуда не девается, но в случае повторных вызовов мастер разводит руками, назначая уже гораздо большую сумму за замену следующего узла и за визит конечно тоже. И так далее...)
Заранее спасибо |
|
Gaz Участник Сообщения: 404
|
| vadd1980 писал: | насос включается с нездоровым сиплым присвистом, делает насколько всхлипов, которые отражаются скачкообразным ростом давления на манометре примерно на 0.5 атм.
Вопрос такой - достаточно ли этого всего для однозначной диагностики (и что это вкратце, может быть, конечно)?
|
Меняй насос. |
|
Nessen Участник Сообщения: 194
|
а потом
| vadd1980 писал: | | Проблема никуда не девается, но в случае повторных вызовов мастер разводит руками, назначая уже гораздо большую сумму за замену следующего узла и за визит конечно тоже. И так далее... |
|
|
vadd1980 Новичок Сообщения: 6
|
| Nessen писал: |
а потом
| vadd1980 писал: | | Проблема никуда не девается, но в случае повторных вызовов мастер разводит руками, назначая уже гораздо большую сумму за замену следующего узла и за визит конечно тоже. И так далее... |
|
я может быть просто не очень четко объяснил. Полдня или даже больше все может работать штатно, без нездоровых звуков. |
|
sergey 73 Участник Сообщения: 1894
|
Три варианта:
1. Насос.
2. Плата
3. Расходомер ГВС,
Я бы начал с определения природы писка насоса, тут многое зависит от опытности мастера, сожет ли он отличить писк от дребезга  |
|
vadd1980 Новичок Сообщения: 6
|
| sergey 73 писал: | Три варианта:
1. Насос.
2. Плата
3. Расходомер ГВС,
Я бы начал с определения природы писка насоса, тут многое зависит от опытности мастера, сожет ли он отличить писк от дребезга  |
Проблема в том, чтобы продемонстрировать этот писк.... по желанию не возникает и закономерностей в появлении пока не вижу. Может есть какие-то способы форсировать тот или иной режим работы котла - если не для определения виновника, то хотя бы для исключения ненужных вариантов? |
|
Nessen Участник Сообщения: 194
|
Есть еще вариант с настройкой газа| sergey 73 писал: | тут многое зависит от опытности мастера, сожет ли он отличить писк от дребезга улыбка
|
| vadd1980 писал: | | проблема со стартом -розжиг, насос включается с нездоровым сиплым присвистом, делает насколько всхлипов, которые отражаются скачкообразным ростом давления на манометре примерно на 0.5 атм |
в последовательности все правильно? |
|
vadd1980 Новичок Сообщения: 6
|
| Nessen писал: | Есть еще вариант с настройкой газа
| vadd1980 писал: | | проблема со стартом -розжиг, насос включается с нездоровым сиплым присвистом, делает насколько всхлипов, которые отражаются скачкообразным ростом давления на манометре примерно на 0.5 атм |
в последовательности все правильно? |
Виноват. Последовательность такая: Насос, розжиг, через пару секунд описанные эффекты. |
|
Nessen Участник Сообщения: 194
|
| Цитата: | | Есть еще вариант с настройкой газа |
|
|
vadd1980 Новичок Сообщения: 6
|
Обнаружился еще один симптом - иногда, при нормальной работе в целом, секунды через две после начала циркуляции и зажигания - раздается на секунду негромкий посторонний звук, напоминающий медленное натужное открывание заслонки. Немного похож на те звуки. На работе не сказывается, появление тоже не регулярное. |
|
Nessen Участник Сообщения: 194
|
Надо в децибелах померять. |
|
vadd1980 Новичок Сообщения: 6
|
| Nessen писал: | | Надо в децибелах померять. |
ладно, подожду пока что-нибудь не загнется или хотя бы не участится, будет определенность.
спасибо |
|
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 700
|
vadd1980, Судя по тому,что ты написал можно сделать вывод,что причина скорее всего в теплообменнике,т.к | vadd1980 писал: | | при повышенном до 2-2,3 бесперебойная работа обычно длится дольше, |
из-за того,что при высоком давлении вода кипит при более высокой температуре,а вот на насос давление влиять не должно-разве только в котле не работает развоздушиватель и возникает кавитация. |
|
Nessen Участник Сообщения: 194
|
vadd1980, Ну вызови кого нибудь пусть давление на горелке настроят.
:no:Сам не лезь!
Вкратце на холодную успевает смодулировать, на горячую нет и хочет закипеть |
|
Куралесов Участник Сообщения: 177
|
а что мешает снять насос и проверить в руках? |
|
Murka Профессор Сообщения: 2386
|
| Цитата: | | а что мешает снять насос и проверить в руках? | Дефект-то периодический можно целый день на руках с ним проиграться.
Добавлено 21.11.2012 02:13
И снимается он там после разборки всего. |
|
Virviglas Участник Сообщения: 471
|
Насос снимается за 8 минут. Снять крышку и откинуть плату. |
|
indoor Участник Сообщения: 235
|
Скорее всего, нужно проверить кондер на насосе |
|
Александр Лебедь Гость 46.119.*.*
|
Есть перегрев. Если давление скачет до розжига - хороший насос с сопротивлением на подаче, или обратке. Скачек в 0,5 Бар при старте насоса - это, минимум, инородное тело в СО. |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6047
|
Александр Лебедь, братуха , все зависит , куда подключен манометр. Представь себе , что есть котлы , которые при старте насоса показывают давление в "минус". А есть такие , что стрелка даже не "шевелится" |
|
Александр Лебедь Гость 46.119.*.*
|
Cesar, бывает скачек на манометре одной модели и в плюс и в минус, в зависимости от того, где помеха подача, или обратка, но скачок в 0,5 Бар при старте насоса без пламени - надо разбирать СО (прокладка болтается). |
|
Murka Профессор Сообщения: 2386
|
| Александр Лебедь писал: | | бывает скачек на манометре | На викториях скачёк офигенный. |
|
Александр Лебедь Гость 46.119.*.*
|
Беру свои слова назад. Возможно особенности гидравлики. Хоть это, по-моему, нехорошо. |
|
ВладИг Гость 178.212.*.*
|
vadd1980, а у вас как сделана система отопления, сколько радиаторов и стоят ли термоголовки? Моё мнение, что в определённый момент циркуляция в системе отопления прекращается и котёл уходит в перегрев, возможно просто надо байпас в котле настроить, если он есть... |
|
Александр Лебедь Гость 46.119.*.*
|
|
kotelservis Участник Сообщения: 182
|
vadd1980, сколько времени работает котел и чистился ли теплообменник в нем похоже что он забит и ето не скрип а закипание воды в нем |
|
anfis11 Участник Сообщения: 133
|
а трёхходовый кран там есть или нет если есть то проблема может быть в нём |
|
retsam173 Новичок Сообщения: 9
|
Я сталкивался с этим. Плохой контакт к обмоткам насоса. В клемной коробке , где стоит кондесатор имеются зажимы проводов которые в заводских условиях установлены. То есть иногда насос просто "вставал" и ..перегрев. Откусил все от зажимов, все собрал на скрутку и заизолировал. И заработало. А хорошая работа ГВС тут уж понятна...отбор ГВС происходит при отключенном насосе- котел битермический. |
|
Fondital-Rostov Участник Сообщения: 67
|
vadd1980 если горелка включается и отрабатывет секунд 10-15, то автоматика безопасности котла отрабатывает верно и дает соответствующую индикацию. Если ошибки появляются без причины, проверяй в первую очередь напряжение в сети, особенно в момент пуска насоса. При напрядении ниже 180 вольт может показывать все что угодно. Если все в норме - поможет чистка или замена насоса. |
|
Alexandr49 Участник Сообщения: 481
|
Неконтакт в насосе или неконтакт в реле на плате.  |
|
Fondital-Rostov Участник Сообщения: 67
|
У этих плат обычно проблема с реле вентилятора бывает, но как вариант конечно может и реле насоса (на плате они ничем не отличаются). |
|
smd55 Участник Сообщения: 586
|
Автор темы уже месяц,как наблюдает за котлом,а мы все советуем ему и советуем.Может через год получим от него результат его наблюдении. |
|