| Автор | Сообщение |
elektrik555 Новичок Сообщения: 11
|
Доброго времени суток!
Имеется данный котел. Странно работает выражается в том, что при нагреве на отопление нагревает до заданной температуры отключается полностью (как из розетки выдернули). Затем (2-3 сек) мигнут все лампочки включает насос и продолжает работать до следующего нагрева по заданной температуре.
При работе на гвс таже история ( с выключением вентилятора отключает насос и индикацию). При чем интересно может работать так, а может работать и несколько часов нормально без глюков.Никакой закономерности сбоя.
Котел заземлен, есть стабилизатор, питание 220.
Замена платы, датчиков, вентилятора, газового клапана результата не дало.
Просто меняли по порядку все. Остается только подозрение на питающее напряжение.
Да, газовую трубу соединял шлангом.
В момент отключения лампочек 220 на плате есть, так же 24в и 5в не пропадают .
У кого какие мнения? |
|
Винни Пух Участник Сообщения: 355
|
Какой стабилизатор (тип и марка) ? И попробуй для эксперимента отключить провод заземления от корпуса котла. Еесли напряжение в сети нормальное, то может придется и стабилизатор исключить. |
|
habitat Участник Сообщения: 679
|
elektrik555,
внимательно изучите плату на предмет пропая точек перехода слоев |
|
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3504
|
| elektrik555 писал: |
Замена платы, датчиков, вентилятора, газового клапана результата не дало.
Просто меняли по порядку все. |
Замена по частям без результатна, а если все вместе ?
Плата+ датчики ? |
|
elektrik555 Новичок Сообщения: 11
|
Стабилизатор отключал, землю убирал была похожая проблема , но тогда котел был подключен к электростанции |
|
Zergik Участник Сообщения: 77
|
Таки ответьте на вопрос о стабилизаторе. |
|
elektrik555 Новичок Сообщения: 11
|
Стабилизатора два солби (эл. механический) и зорд (электроный) , и с тем и с другим работает одинаково |
|
Винни Пух Участник Сообщения: 355
|
Ну меняй тогда уже и шнур сетевой, может внутренний разрыв какой.... а вообще-то что-то не вериться, и датчики ВСЕ и плату меняли.. там же больше и нет ничего. А шланг газовый не в металлической оплетке ? |
|
Zergik Участник Сообщения: 77
|
А Вы не могли бы указать объем воды в системе и диаметр труб подключения СО. Не посчитайте вопрос наивным. Для науки это важно. Предполагаю, причина в том же долбаном алгоритме. Можно попробовать изменить во втором параметре скорость набора температуры отопления. Если в режиме отопления поведение аппарата изменится, то на ГВС будет проще. По этой теме тяну резину, чтобы небыло сомнений. |
|
Mait-sth Участник Сообщения: 1702
|
| Zergik писал: | | А Вы не могли бы указать объем воды в системе и диаметр труб подключения СО. Не посчитайте вопрос наивным |
Я поддерживаю ваш алгоритм,довольно немаловажная,зацепка,и даже был похожий случай описанный выше! |
|
Unimag Участник Сообщения: 655
|
| elektrik555 писал: |
При работе на гвс таже история ( с выключением вентилятора отключает насос и индикацию). |
А что, в режиме ГВС работает насос? У DOMI projecta насос отопления должен отключаться при запросе ГВС (согласно мануала). |
|
КоВлИг Гость 217.146.*.*
|
elektrik555, поменяй шнур сетевой и включи без стабилизатора, а вопще посмотри свою резетку куда включаешь котёл. |
|
максим7 Участник Сообщения: 37
|
солидарен с КоВлИг,остается шнур,розетка и напряжение.Здесь где-то и проблемма |
|
Unimag Участник Сообщения: 655
|
| elektrik555 писал: | | В момент отключения лампочек 220 на плате есть, так же 24в и 5в не пропадают . |
Это по поводу сетевого шнура и розеток .
elektrik555 , а подробней о перерыве в работе?
У Progeta есть определённые алгоритмом задержки, выполняемые при штатном отключении: 5сек. вентилятор, насос 6мин. (по умолчанию в меню), 20сек. раздумий на новый розжиг- есть ли они? Отклонения от этого (время реакции произвольно) замечены при "дёрганьи" прессостата (из мануала такая реакция, имхо, возможна) и возможно подобная же реакция при "дёрганьи" датчика протока (насос, клапан отключатся должны, вентилятор не знаю). Коротни их когда заглючит!
Успехов! |
|
Zergik Участник Сообщения: 77
|
При поступлении любого запроса на розжиг горелки в режиме отопления или защиты от замерзания, включается
таймер, который отсчитывает 15 секунд с момента открывания газового клапана.
Если в течение этого времени температура, определяемая датчиком подающего контура изменяется на ±1°C, цикл
розжига может продолжаться. В противном случае, система выключает горелку и спустя 10 секунд начинает вторую попытку
розжига. Если в течение этого времени температура, определяемая датчиком подающего контура изменяется на
±1°C, цикл розжига может продолжаться (при этом аннулируется количество возможных попыток). В противном случае,
система выключает горелку и спустя 10 секунд начинает третью попытку розжига. Если в течение этого времени
температура, определяемая датчиком подающего контура изменяется на ±1 °C, цикл розжига может продолжаться (при
этом аннулируется количество возможных попыток). В противном случае, система выключает горелку и происходит
блокировка аппаратуры контроля факела. Команда на работу насоса продолжает поступать в течение
запрограммированного времени продления циркуляции. При поступлении запроса на розжиг горелки для нужд ГВС,
система работает по такому же алгоритму, только вместо сигнала датчика отопления, она воспринимает сигнал
датчика температуры ГВС. Кроме того, колебание температуры должно составить ±2°C.
Вот по этому и был мой вопрос и предложение. У меня твердое убеждение, что в технике чудес не бывает. |
|
elektrik555 Новичок Сообщения: 11
|
Спасибо всем кто принимал участие проблема ушла как и пришла, оставив одни загадки. Подозреваю всё же входное напряжение. Ведь была же похожая проблема при работе от электростанции. |
|
titank Гость 77.222.*.*
|
Сталкивался с аналогичной проблемой несколько раз. Проблема в питающем напряжении, при резком изменении напряжения более чем на 15В происходит оталючение котла. |
|
iacher Предупреждений: 1 Сообщения: 13
|
| Zergik писал: | | А Вы не могли бы указать объем воды в системе и диаметр труб подключения СО. Не посчитайте вопрос наивным. Для науки это важно. Предполагаю, причина в том же долбаном алгоритме. Можно попробовать изменить во втором параметре скорость набора температуры отопления. Если в режиме отопления поведение аппарата изменится, то на ГВС будет проще. По этой теме тяну резину, чтобы небыло сомнений. |
И в какую сторону менять параметр лучше, в большую или меньшую? |
|
Zergik Участник Сообщения: 77
|
Желтый - мигает, зеленый - не горит, красный - мигает. При такой настройке скорость набора температуры будет 10-16 град в мин. |
|
Александр Лебедь Гость 178.93.*.*
|
| Unimag писал: | | elektrik555 писал: | | В момент отключения лампочек 220 на плате есть, так же 24в и 5в не пропадают . |
Это по поводу сетевого шнура и розеток .
elektrik555 , а подробней о перерыве в работе?
У Progeta есть определённые алгоритмом задержки, выполняемые при штатном отключении: 5сек. вентилятор, насос 6мин. (по умолчанию в меню), 20сек. раздумий на новый розжиг- есть ли они? Отклонения от этого (время реакции произвольно) замечены при "дёрганьи" прессостата (из мануала такая реакция, имхо, возможна) и возможно подобная же реакция при "дёрганьи" датчика протока (насос, клапан отключатся должны, вентилятор не знаю). Коротни их когда заглючит!
Успехов! | Интересный поворот. Спасибо. Учту при решении своей темы по Ферези. По текущей теме: менялся ли прессостат, диафрагма, не сидели ли голуби на трубе? |
|
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 774
|
Александр Лебедь, на даты смотришь?  |
|