Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

FERROLI DOMINA C 24E не прокачивает систему отопления

Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы
АвторСообщение
sermar
Новичок
Сообщения: 9




13-12-2009 18:32

температура носителя системы отопления котлом набирается нормально (контролировалась на выходе из котла) циркуляционный насос работает, НО батареи отопления еле теплые(им всего 3 сезона ).
насос работает на максимальной скорости, но все равно не осиляет прокачать систему отопления 1 комнатной квартиры.
подскажите что проверить , что может быть вышло из строя.?
jvolfss
Молодой дед
Сообщения: 274




13-12-2009 20:09

sermar, Фильтр в СО перед насосом установлен? Проверь его.
vol4ok72
Участник
Сообщения: 1132




13-12-2009 21:35

sermar, Так было все три сезона ,или постепенно ситуация ухудшалась, или сразу?
habitat
Участник
Сообщения: 665




14-12-2009 09:52

sermar, а для начала проверили систему, может завоздушена?
sermar
Новичок
Сообщения: 9




14-12-2009 20:43

воздушные пробки в системе отсутствовали
ситуация в течении 3 лет была в норме т.е. дефект проявился в начале отопительного сезона
нагрев ГВС работает отлично
насос проверяли он работает
фильтр в системе отопления присутствует проверил -чистый, сетку промыл.

Добавлено 14-12-2009 20:45

да еще важный момент-когда проверяли систему на наличие воздуха радиатор отопления прогревался нормально т.е. циркуляция в системе плохая.

Добавлено 14-12-2009 20:48

переменный резистор на регулировку температуры отопления проверили - исправный.
может что-то в обвязке в схеме накрылось
jvolfss
Молодой дед
Сообщения: 274




14-12-2009 20:50

sermar, Нужно переделывать СО. стопудово
Или попробуй поменять подачу с обраткой местами.Может вымоет "каку".
vol4ok72
Участник
Сообщения: 1132




14-12-2009 22:28

sermar, Под крышкой насоса есть конденсатор,проверь его емкость на соответствие номиналу.
ofil
Гость 94.178.*.*





14-12-2009 22:40

sermar,Какая температура обратки по сравнению с подачей,разница температуры в батареях большая по мере удаления от котла?
razin
Участник
Сообщения: 54




15-12-2009 07:05

sermar писал:
фильтр в системе отопления присутствует проверил -чистый, сетку промыл

это как? а что было на сетке?
sermar
Новичок
Сообщения: 9




15-12-2009 20:41

проблема решилась просто, по совету jvolfss поменял местами обратку с подачей . к фильтру подплыл сгусток какой-то дряни , который был удален из системы. Все стало ОК. Всем большое спасибо за помощь.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» FERROLI DOMINA C 24E не прокачивает систему отопления
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • ferroli domina c24. Растёт давление в контуре отопления.
  • Vaillant VUW int 240 не прокачивает систему
  • Ferroli Domina C24 нет искры
  • Ferroli DOMINA F24 E нет розжига
  • Ferroli DOMINA 24Е субмодуль 45.006.399-002 номиналы








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!