Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

ЧПУ FANUK SERiES 18i не работает гидравлика

Список форумов» Промышленная электроника
АвторСообщение
Ru-bi
Новичок
Сообщения: 2




10-06-2012 02:08

ЧПУ FANUK SERiES 18i
Марка DOOSAN DB 130СХ
Состояние станка загружается , на экране состояния станка в нижнем правом углу горит красное EMG
(Состояние аварийной остановки).Содержание битов 4 адресов X1008,G1008 нулевое это подтверждает(введен сигнал аварийной остановки ).
Визуальное состояние не включается гидравлика ,в принудительном режиме не идет не по одной из осей, без гидравлики и не пойдет ,да вообще ни одна кнопка не работает на управлением станком , кроме клавиатуры.не идет питание на установку охлаждения масла .
Имеющиеся сообщения №2001 см.фото., корректный перевод знающего человека :нажата аварийная кнопка (красный грибок),или одна из осей находится на программном концевике.
Но зайдя в PMC Красным "ER32 NO I\O DEVICE" см. фото .Зайдя в Устройства ввода вывода не показывает ни одного распознанного см. соотв.фото диагностики.
Является ли эта ошибка ER32 последствием сигнала аварийной остановки. Все таки аварийный останов вот оно и не дает управлять станком (сняло питание с клавы управления станком)пока сигнал не станет соответствующим ведь самая первая ошибка была 950(0шибка в соединении канала ввода вывода).
EMG STOP
Нашли только три кнопки аварийного останова две звонятся(APC и MAG) а третья подписана Chip CONVERTOR но на ней нет таких обозначений как на схеме. Нашли и 4 концовика из схемы в цепи Но они не разборные .Было решено поставить перемычку на всю цепочку EMG stop и проверить запустится ли гидравлика а соответственно и клавиатура .Но где этот модуль в который приходят не было времени найти (8 слот не посмотрел )смотрим фото схемы цепочки это часть) там еще страница-2 выложу позже если мне вышлют .Выложу фото клемников но с данной схемы я там не смог сориентироваться за кроткое время .
ИМЕЮЩИМ НУЖНЫЙ МАТЕРИАЛ ПОД РУКАМИ ГДЕ ПОСТАВИТЬ ПЕРЕМЫЧКУ!!!!!
Как правильно читать данные схемы интересует информация????
Прошу не пинать ,отнестись с пониманием, и строго по теме я не специалист в данной области учусь.

Все фото можно посмотреть в созданной мною теме на другом форуме http://www.chipmaker.ru/topic/87253/ там размер "подходящий "
...frimen...
Гость 149.255.*.*





14-06-2012 09:36

У тебя на релай модуле контакт s14 должно быть 24 вольта.А так перемычка с14-с11 и релюхи на с12,с21 срабатывают
если нет должно быть переключения вручную с21 при срабатывание напруга должна пропасть с12 появится
а посхеме кнопок 5 три нашли где ещё 2?
КЕН45
Забанен
Забанен
Сообщения: 2414




14-06-2012 15:29

Ru-bi писал:
Как правильно читать данные схемы

Берешь бумажную "портянку" и вырисовываешь интересующую цепь (например, цепь включения гидронасоса, его, кстати, на приведенных чертежах не видно) по лестничным диаграммам, пока не определишь разомкнутый участок.
Ru-bi
Новичок
Сообщения: 2




16-06-2012 23:45

Все банально, 2 предохранителя в панели оператора. По ходу в цепях модуля ввода вывода объяснили только на словах.
Список форумов» Промышленная электроника» ЧПУ FANUK SERiES 18i не работает гидравлика
Перейти:  
Текущий раздел» Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))


Похожая информация:
  • Частотник FANUK A06B-6055-H122. Ошибка AL-17
  • FANUC Series Oi-MD
  • Quick-Tech i-42 Twin fanuc series oi-tf
  • Сервоприводы Higen FDA 5000 Series с вязальных машин
  • Сварочный робот фирмы DAIHEN Almega AX series.








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!