ЧП Danfoss FC51 на 1.5кВт 3-фазный.
7 лет отработал отлично. в этом сезоне при включении с начало выдал
alarm 14 (замыкание на землю), а через некоторое время (секунд 15-20)
err 84 (утрачено соединение с LCP панелью).
проверив кабеля (все отлично) перезапустил частотник - та же история,
alarm 14 затем err 84. после передергивания панельки обратил внимание что частотник молчит (нет характерных звуков), светодиод на самом частотнике под панелью не светиться.
теперь при включении на панели долго светиться надпись lcp on, затем err 84.
может кто сталкивался с подобным? что это может быть?
на клеммах UDC высокое напряжение есть.
попробовать приконнектить к компьютеру, на данфосах там по-моему УСБ разъем присутсвует, посмотреть есть ли связь, тем самым определить проблема с панелью или таки в потрохах частотника
замыкание на землю ... ну высокое на кондерах еще совсем не означает что игбт сборка жива, я бы вскрыл и прозвонил
присутствует но не на всех. в FC51 нет.
панелька рабочая, проверена на соседних частотниках.
игбт сборка может и мертвая, но питание какое-то есть, иначе бы панелька не включалась.
я так понимаю центральный проц или полетел или не заводиться.
разобрал, надеялся увидеть хоть какие "следы", но блин на вид все как с завода.
ни следов влаги-окислов, ни подгорелого. все что мог прозвонил. мистика.
Всем день добрый.bArada_007 расскажите пожалуйста,смогли ли вы решить проблему Err 84?Я думаю,что проблема в проце М3062,так как после того,как IGBT бабахнул,на нем даже питания нет.Сейчас схему разрисовываю.
В ПЧ данного производителя крайне плохо выполнена схемотехника изделия, питание управления силового модуля гальванически не развязано от общих цепей и при бабахе прошивает насквозь весь ПЧ до процессора и далее. Для ремонта, как правило, на пригодны. На выброс или запчасти. Панель и плата входов-выходов при этом бывает сохраняют работоспособность. Если бабаха не было, а тихо умер один из силовых ключей, то есть вероятность его отремонтировать.