29-11-2011 12:17

Всем привет, не знал где создать выбрал этот раздел, т.к. этот инвертор может использоваться для газового котла.
CyberPower CPS600E Inverter - не заряжает аккумулятор
При отключенной акб инвертор "глючит", входную напругу показывает как 165В и меняется на 214 потом на 165 и т.д. циклично в 5 сек один раз, примерно. Напряжение на зарядку дает 8,5 В вместо 13,3-13,7В.
Кто знает? спасибо заранее за ответ. Что можно проверить? по кондерам прошелся на всякий случай, хотя аппарат новый. Как этот инвертор заряжает акб?
Алесей
monitor.net.ru
/
Сообщения: 2306




29-11-2011 12:59

RTE, Для газ котла есть специальный раздел переношу туда.
RTE
Участник
Сообщения: 462




30-11-2011 15:27

есть идеи у кого нить? или схема?
Alexandr49
Участник
Сообщения: 481




30-11-2011 15:51

RTE писал:
. этот инвертор может использоваться для газового котла.
---можно конечно---но при чем здесь мы? шок
Мы котлы чиним. улыбка
Cesar
monitor.net.ru
/
Сообщения: 6089




30-11-2011 17:14

RTE, не совсем наша тема , вернее совсем не наша ...
Но... Что означает :"При отключенной акб инвертор "глючит"" А при подключенной акб как?
Takoni
Участник
Сообщения: 584




30-11-2011 18:48

Прежде чем что либо проверять - проверь как подключен инвертор к сети. фаза-ноль должны соблюдены. Если подключать не правильно - возможны ложные срабатывания, глюки.
pavel.pro
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 695




30-11-2011 20:42

RTE писал:
CyberPower CPS600E Inverter - не заряжает аккумулятор
При отключенной акб инвертор "глючит", входную напругу показывает как 165В и меняется на 214 потом на 165 и т.д. циклично в 5 сек один раз, примерно. Напряжение на зарядку дает 8,5 В вместо 13,3-13,7В.

Когда я свой инвертор начал проверять,оказалось что без АКБ он неадекватен,поменял АКБ и все заработало.
RTE
Участник
Сообщения: 462




30-11-2011 22:05

да,без акб он неадекватен. но все равно акб должен заряжать.
сегодня еще 2 таких аппарата пришли - та же ересь. на эмиттере TIP42 9 В без акб а с акб 12.5, примерно столько же как на акб.
Просьба модератору перенести тему сюда http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=8
Cesar
monitor.net.ru
/
Сообщения: 6089




30-11-2011 22:30

RTE, перенес.
Список форумов» Другая аппаратура» CyberPower CPS600E Inverter - не заряжает аккумулятор
Перейти:  
Текущий раздел» Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)


Похожая информация:
  • PSP-3008 не заряжает аккумулятор и не горит красным светод.
  • Инвертор CyberPower CPS3000PIE не запускается
  • сварочный INVERTER KEBE-172 нет выхода
  • Sine wave inverter tc3001
  • Charger Festo MC15 плохо заряжает








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!