Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОНТРАСТНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ ГВС котла BERETTA

Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
АвторСообщение
alexso75
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 143




20-08-2009 02:56

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОНТРАСТНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ ГВС котла BERETTA CIAO 24 C.A.I.? Прошу помощи Котёл старого образца, с одной ручкой выбора позиционирования и находящимися под ней резисторами установок температур СО и ГВС . Фильтр по входу перед реле протока чист, ограничитель протока удалён, существенных результатов не принесло для работы ГВС. На мин установке ГВС котёл по прежнему тактует и температура воды контрастирует при небольшом расходе, нет модуляции газового клапана, вернее она есть , но незначительна и резка, т.е. то на максимум поднимет расход, то чуть поубавит и сразу отключается, при проверке максимального и минимального давлений имею такие результаты min - 17мм вод ст, max- 85 мм вод ст! ФОТО ПЛАТЫ КОТЛА ПРИЛАГАЮ
razin
Участник
Сообщения: 54




20-08-2009 09:08

если минималку нет возможности отрепетировать. то от контраста температуры воды избавится не возможно, ситуацию спасает большая протяженность трубопровода от котла до точки водоразбора (успевает перемешиваться в трубе), была мысля сделать что-то на подобии кастрюли на выходе ГВС , чтоб она там перемешивалась, но пока руки не дошли, скорее всего заку проще привыкнуть. чем платить доп бабло голливудская улыбка
Тодорян Ярослав
Новичок
Сообщения: 27




20-08-2009 09:39

alexso75 Проверь Датчик NTC и как пишет razin минималку на соплах

razin/ не выдумывай велосипед голливудская улыбка на выходе можно поставить електробойлер на 15 литров и выставить на минимальную температуру улыбка
razin
Участник
Сообщения: 54




20-08-2009 10:04

Тодорян Ярослав, логично , остается только цена вопроса шок
alexso75
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 143




20-08-2009 10:56

Датчик NTC в норме, с минималкой говорите поэкспериментировать? Пробовал, улучшается немного ситуация, но поджиг горелки становится вялым и возможны внештатные ситуации! ИМХО! Ещё вопрос-почему максималку на уровень в 103 мм вод ст поднять не удаётся, где собаку зарытую искать? Но Это не является первоочередной задачей, так как хотелось бы всё таки избавиться от контрастных изменений температуры не прибегая к внешним прибамбасам! Работает же нормально много котлов других фирм в таком исполнении!
Cesar
monitor.net.ru
/
Сообщения: 6030




20-08-2009 11:10

alexso75, программное обеспечение этой модели "хромает на обе ноги" . Заложен "кривой" алгоритм работы ГВС. Самый простой выход (не есть красивый) - температура ГВС на макс. , проток - макс. , дальше смесителем...
alexso75
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 143




20-08-2009 12:15

Cesar писал:
alexso75, программное обеспечение этой модели "хромает на обе ноги" . Заложен "кривой" алгоритм работы ГВС. Самый простой выход (не есть красивый) - температура ГВС на макс. , проток - макс. , дальше смесителем...

Да уж, способ не из красивых, особенно если жена посуду решит помыть , вот брызг то по сторонам будет, а что по поводу максимального давления можете подсказать?
Cesar
monitor.net.ru
/
Сообщения: 6030




20-08-2009 13:52

alexso75, какое (в статике - динамике) давление газа на входе в котел?
alexso75
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 143




20-08-2009 14:14

Cesar, в статике 210 ммводст, в динамике колеблется около 140-150ммводст
Юрий 46
Участник
Сообщения: 36




20-08-2009 15:06

alexso75, Хромает датчик NTC
alexso75
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 143




20-08-2009 15:08

Юрий 46, Аргументы?
Cesar
monitor.net.ru
/
Сообщения: 6030




20-08-2009 15:36

alexso75 писал:
в статике 210 ммводст, в динамике колеблется около 140-150ммводст

Должно быть не ниже 150мм/вод/ст , но желательно повыше . Регулировкой клапана поднять не удается ?
lavrishin
Участник
Сообщения: 3131




20-08-2009 15:55

alexso75,
Цитата:
Я предпочитаю найти одну истину, хотя бы и в незначительных вещах, нежели долго спорить о величайших вопросах, не достигая никакой истины.

Истина - где-то рядом. гы-гы гы-гы гы-гы Во всех Форумах сразу - до истины сложно достучаться, однако....
Ты, вообще-то, из какого именно Дзержинска? Из белорусского или из украинского - бывшей Щербиновки???
alexso75
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 143




20-08-2009 18:22

Cesar, в динамике поднял без проблем давление до 15mbar, а вот по выходу никак не могу повысить до 10mbar!!! Закрадывается подозрение в исправности газового клапана или управляющего сигнала, вернее того откуда он поступает!

lavrishin, я из Дзержинска , который Донецкой области, только Щербиновка и поныне рядом с Дзержиком, а я в Новгородске живу, который ранее Нью - Йорком был!!!!!!!!
alexso75
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 143




20-08-2009 20:04

ВОТ ПРОЧИТАЛ О МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ НА ОДНОМ ИЗ САЙТОВ, ГОВОРЯТ О УСТАНОВКЕ ПЕРЕМЫЧКИ НА ПЛАТЕ. ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛ ЛИ КТО НИБУДЬ И КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ? Лечится установкой перемычки на плате и регулировкой клапана. на новых gp 4 ,на старых gp3(может и не быть снять плату, перемычку самому пропаять) Это беда BERETTA , при слабом протоке начинают цикловать.
ALEKS_R
Участник
Сообщения: 793




20-08-2009 21:11

alexso75, Не лишним было бы произвести очистку теплообменника от накипи. Совместно с вышеизложенными рекомендациями можно добиться желаемого эффекта.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*





20-08-2009 21:16

alexso75, тут как сказал Cesar, кривой алгоритм работы платы, выключает твою воду не датчик гвс а датчик отопления, вот и вся проблемма, если ко всему этому плохой проток добавить то получаем вопще кашмар... Вода в контуре отопления в момент работы котла на гвс стоит и при достижении температуры котлового контура 80градусов датчик отопления выключает тебе горячую воду... вот такие пироги... Лечу лично я перенастройкой давления газа на почти минимум(минимум 4-6мм. вд. ст. максимум 15-30мм.вд. ст., в зависимости от протока воды), это на тёплое время года, на холодное премя года всё ставлю назад, итого вот так 2 раза в год точно на Ciao появляюсь гы-гы забыл дабавить-регулятор ГВС при перенастройке лучше в максимуме держать.
На холодное время года советую ограничитель протока вернуть, ато летом будет перегревать, зимой недогревать...
alexso75
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 143




20-08-2009 21:28

ALEKS_R, Предварительно провёл полное техническое обслуживание котла, включающее , естественно, и промывку теплообменника

КоВлИг, по поводу минимума 4-6 ммводст сам собой напрашивается вопрос, а как же насчёт того что пламя начинает ложиться на горелку и поэтому срок её эксплуатации резко сокращается и не дай Бог может во время розжига создаться взрывоопасная концентрация газа и воздуха?Возможно и мне прийдёться максимум вертеть два раза в год, а может и привыкну к контрастному душу, а там, глядишь, и до моржевания недалеко

умора умора умора умора умора умора


ну а по поводу перемычки были всё таки эксперименты или нет? а так же по прежнему интересует вопрос о невозможности повысить до 100 мм вод ст максималки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
solver
monitor.net.ru
/
Сообщения: 1028




20-08-2009 22:20

alexso75, Все это хорошо, но хотелось бы услышать не только о давлении газа но и о давлении воды на входе. Может слабовато? А также очищен ли сетчатый фильтр на входе датчика протока?
Ярошевский Андрей
Участник
Сообщения: 2044




20-08-2009 22:40

lavrishin писал:
alexso75,

Истина - где-то рядом.
и это неспроста подмигивание
alexso75
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 143




20-08-2009 22:41

solver, читай топик, конешна чист фильтр!!!!!!!!!!! давление воды по входу такое, что можно на трансбойт давать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Здесь был Я ! Пишу ....

Добавлено 20-08-2009 22:44

Ярошевский Андрей писал:
lavrishin писал:
alexso75,

Истина - где-то рядом.
и это неспроста подмигивание
ну и ну?
Cesar
monitor.net.ru
/
Сообщения: 6030




20-08-2009 22:48

alexso75 писал:

ну а по поводу перемычки были всё таки эксперименты или нет? а так же по прежнему интересует вопрос о невозможности повысить до 100 мм вод ст максималки

Ну так поставь перемычку и проверь . По поводу 100мм - проверь напряжение на модуляторе , а лучше еще и ток в режиме макс. модуляции . Не ответил на вопрос :"Пробовал клапан рулить ?"
alexso75
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 143




20-08-2009 22:51

Cesar, "Пробовал клапан рулить ?"это как? Рулить? Ток в режиме макс. модуляции измерять нужно разорвав фастон, я правильно понял? ну так по поводу перемычки , как впрочем и остального, семь раз отмерь-один отрежь!!!!!!!
Cesar
monitor.net.ru
/
Сообщения: 6030




20-08-2009 23:08

Рулить - это крутить .
Ток по другому не измеришь.
Семь раз отмерь-один раз поставь (перемычку) , ничего страшного не произойдет . Увидишь , есть разница или нет.
ALEKS_R
Участник
Сообщения: 793




20-08-2009 23:35

Цитата:
давление воды по входу такое, что можно на трансбойт давать

При таком давлении каков же проток в л./мин?
При его значении близком к 10 л./мин газ не должен отключаться.
Скачки мощности при модуляции могут быть вызваны загразнением газовой арматуры.
vol4ok72
Участник
Сообщения: 1133




21-08-2009 00:47

alexso75, Как уже писали попробуй все таки заменить датчик NTS на ГВС.Аргументы-со временем у датчика может увеличиватся инерцинность или появляется скачкообразное изменение сопротивления,что и приводит к тактованию.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*





21-08-2009 01:16

alexso75, только что перечитал ещё раз тему... как можно настраивать клапан не в статике????? на газовой арматуре имееться два отвода(мерить до газ арматуры давление и после) вот когда котёл стоит сколько до газовой арматуры давление и сколько после того как включается на максимум? Сколько после газовой арматуры как включается на максимум и на минимум? если такое давление воды(проверте, 10л воды гор воды наберает за минуту - ведро) зачем убрали ограничитель протока? Снимите фишку с датчика отопления и подключите к нему резистор на 10ком и включите котёл на гор воду, посмотрите перестанет вкл, вкл делать(можете датчик другой подвесить если есть). Причину отключений обьяснили вроде... не понятно что написано, испытывайте на практике.
alexso75
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 143




21-08-2009 09:39

КоВлИг писал:
alexso75, только что перечитал ещё раз тему... как можно настраивать клапан не в статике????? на газовой арматуре имееться два отвода(мерить до газ арматуры давление и после) вот когда котёл стоит сколько до газовой арматуры давление и сколько после того как включается на максимум? Сколько после газовой арматуры как включается на максимум и на минимум? если такое давление воды(проверте, 10л воды гор воды наберает за минуту - ведро) зачем убрали ограничитель протока? Снимите фишку с датчика отопления и подключите к нему резистор на 10ком и включите котёл на гор воду, посмотрите перестанет вкл, вкл делать(можете датчик другой подвесить если есть). Причину отключений обьяснили вроде... не понятно что написано, испытывайте на практике.


Можно настраивать давление газа в ДИНАМИКЕ, то есть падение давления перед газовой аппаратурой в режиме максимального расхода! Уже писал, что давка до в норме, а после в режиме макс хреново!!!!!Снимите фишку с датчика отопления и подключите к нему резистор на 10ком и включите котёл на гор воду, посмотрите перестанет вкл, вкл делать а вот это попробую, хотя мне сразу сдаётся что отключений не будет на минимуме, всётаки алгоритм эл-ки навивает такие мысли!!!!

Добавлено 21-08-2009 09:42

Cesar, Измерил ток потребления модулятором в режиме максимальной температуры и расходе ГВС, ТОК СОСТАВИЛ 12 мА!!!!!!!!!!!!!!!!!W-O-W W-O-W W-O-W W-O-W W-O-W Ничего не понимаю, в талмуде пишут о 120мА!!!!!!!!

Добавлено 21-08-2009 09:43

ALEKS_R, расход воды не измерял, скажу лишь одно, он в норме, при открытии на всю смесителя тактования нет, но когда убавляешь напор на минимальных настройках ГВС то сразу такт за тактом:)

vol4ok72, датчик в норме!100%!!ПРОВЕРЕНО ЗАМЕНОЙ!
solver
monitor.net.ru
/
Сообщения: 1028




21-08-2009 13:02

alexso75 писал:


ALEKS_R, расход воды не измерял, скажу лишь одно, он в норме, при открытии на всю смесителя тактования нет, но когда убавляешь напор на минимальных настройках ГВС то сразу такт за тактом:)



Тогда с котлом все в порядке. По другому и не будет ИМХО
alexso75
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 143




21-08-2009 13:10

только что проверял сопротивление модулятора газового клапана sigma 845, сопротивление составляет 85 Ом, при таком сопротивлении ток потребления на максимальной мощности и при макс температуре воды составил 120 мА, ну никак не давал покоя прежний замер с полученными 12 мА!!! начал я по клемнику фастон постукивать, сжимать его и одновременно замерять сопротивление, О ЧУДО!!!!!!!!!!!!!! Сопротивление изменяется в пределах от 85 Ом до 1 КОм! Поставлю новый модулятор и отпишусь, не хочу говорить ГОП пока не перепрыгнул улыбка
Cesar
monitor.net.ru
/
Сообщения: 6030




21-08-2009 14:24

alexso75, здесь характеристики sigma 845 : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205179&sid=96996827ea6 ...
alexso75
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 143




21-08-2009 21:53

Установил перемычку для снятия ограничения по температуре горячей воды , но вот о чём только думу теперь думаю, эт значит регулятор температуры воды не у дел остался?????????????????????????????? Если это так, то в теплообменнике начнёт стремительно образовываться накипь!!!!!!!!!!!!!!!! ЭТ НИ ЕСТЬ ГУД!!!!!!! Посему, перемычку ДОЛОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!


Поставил новый модулятор и дело в шляпе!!!!!!!!!! Всем, принявшим участие в ветке, СПАСИБО!!!!!!!!!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОНТРАСТНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ ГВС котла BERETTA На страницу 1, 2  След.
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Помогите опознать модель котла от Beretta
  • Вентилятор газового котла Beretta Exclusive MIX 35 CSI
  • Регулировка температуры ГВС котла Beretta CIAO N C.A.I.
  • Регулировка температуры ГВС котла Beretta CIAO N (старый))
  • Нужен совет по поводу котла Beretta EXCLUSIVE MIX 30 r.s.i.








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!