| Автор | Сообщение |
matvei052 Участник Сообщения: 61
|
Добрый вечер Всем,проблема такова за три месятца помыл 14 котлов и все ARISTON новые,забивается какойто черной накипью.Практически у всех стоят фильтрколбы,умягчители,радиаторы у всех новые в основном SANIKA KORADO и.т.д. Даже один котел мыл 2 раза Прихожу к мнению что консервант радиаторв,может кто подскажет в чем дело?Или поделится опытом.  |
|
Сергей 77 Новичок Сообщения: 27
|
Да вроде писалось уже на форуме что это консервант от радиаторов,систему дня два погоняйте на максимальной темп. а потом все слейте и промойте,правда если
спаяно полипропиленом его иногда ведет иза неправильного монтажа будьте осторожны  |
|
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1025
|
matvei052, Котлы-то с битермическими теплообменниками? А качество воды? Плюс консервант. На "плохую" воду лучше ставить модели с раздельными теплообменниками. |
|
matvei052 Участник Сообщения: 61
|
solver, А они все с раздельными теплообменниками CLAS GENUS.Лично уменя GENUS,радиаторы SANIKA и неодного филтра и все отлично,правда температура отопления постоянно 75 град...  |
|
Сергей 77 Новичок Сообщения: 27
|
| Цитата: | | и неодного филтра и все отличн |
Не по феншую это  |
|
yur97 Гость 94.77.*.*
|
matvei052, Второй год занимаюсь Ariston ,за всё время на новых котлах 2 раза мыл теплообменники, причина старое отопление и частая подпитка теплоносителя,забивается примерно через 1.5-2 месяца |
|
matvei052 Участник Сообщения: 61
|
|
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1025
|
| matvei052 писал: | | yur97,Но системы новые! |
matvei052, Значит вода!  |
|
matvei052 Участник Сообщения: 61
|
solver, Чесно говоря в глубине души есть еще одна мысль,что АРИСТОН нам парит чтото ни то.Общаясь с сервисантами других брэндов у них мытье приходит от старости,а тут такие дела!Год два назат такого небыло,котлов как устанавливали примерно 2000 шт так и устанавливают всезон.  |
|
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1025
|
matvei052, У меня подобным грешат, в основном, Беретты и Ферроли. |
|
yur97 Гость 94.77.*.*
|
matvei052, на Genius может может включена автоподпитка,а в системе небольшая утечка в результате частая подпитка и водичка неахти. с Clas надо рассматривать все варианты |
|
svorgo Гость 77.39.*.*
|
| matvei052 писал: | забивается какойто черной накипью..  |
У нас с нашей водицей накипи другого цвета и не бывает..... Происходит из за плохого давления воды (по ГВС) и из за неправильной настройки по газу...... на счёт котлов могу нехорошо отозваться по этому поводу только про Junkers Euroline |
|
matvei052 Участник Сообщения: 61
|
yur97, Подпитка включена,утечка совневаюсь,промыл Clas12,GENUS 2 шт,а BS ни оного! |
|
iner Участник Сообщения: 170
|
Грешить на новые Аристоны лично я не буду, т.к. не мыл не одного, а стоит их много. Из личного опыта скажу, что расчёт и монтаж делаю так что бы теплоноситель не превышал 60-65 градусов и тогда проблем нет. Если конечно нет «огромных» утечек….. Может все-таки виновата вода заливаемая в котёл изначально или давление газа на горелке. Такой пример: позвонил клиент и пожаловался : третий раз моет ГВС в «битермике», проходит неделя, а контур опять забит. Так вскрытие показало, что мыть надо было сразу и ОВ, т.к. при нагреве, а система старая и объемная, первичка теплообменника нагревалась так, что внутренний контур ГВС кипел. Так вот я так и не понял, толи это газ из-за примесей горит по другому, толи ещё что, но котлы стали подвывать на большом горении, приходится мах горение чуть занижать…. |
|
matvei052 Участник Сообщения: 61
|
На счет газа обычно делаю так мах 11.7 мин 2мбар  |
|
Paragvay Участник Сообщения: 108
|
matvei052, неее... ,в ентих теплообмениках бес сидел,новье а уже в мойку,тоже попалась партия, клей при старте.Малейшая накипь и котел шумит как реактивный движок от СУ-27  |
|
yur97 Гость 94.77.*.*
|
Paragvay, если можно про беса поподробней |
|
teplosvit Участник Сообщения: 59
|
Года два назад, радиаторы KORADO шли покрыты какой то гадостью внутри, типя графита с солидолом, солянка это с теплообменника не снимала.
Несколько насосов клина дали от этого графита.
Мыл теплообменники очень горячей водой с моющими типа Фейри, Гала.
Видел как радиаторы AEG забили намертво теплообменник Флориды той же черной гадостью. |
|
Kpecc Участник Сообщения: 186
|
Тоже с этой проблемой столкнулся. Раньше, за 1,5 года моей работы в этой сфере, была одна промывка уника, ему было на время промывки 3,5 года! А сейчас котлы до года - уже три, Uno, CLAS и GENUS за три дня!
Причем расположены в разных населенных пунктах, оборудованы фильтрами(колбы 10мкр., магниты), а поди ж ты!
Интетесно, что накипь откладывается в основном теплообменнике, что и не удивительно, но с такой интенсивностью, что ошметки накипи вымываются в теплообменник ГВС и забивают его с такой плотностью - приходится для начала отверткой выковыривать!
Клиент в шоке! Что ему рекомендовать в таком случае для очистки воды? |
|
mrstone Участник Сообщения: 292
|
| matvei052 писал: | | Чесно говоря в глубине души есть еще одна мысль,что АРИСТОН нам парит чтото ни то. |
Тоже так думал, пока не выяснил причину.
Есть пара прецендентов на девятимесячных GENUSе и CLASе,- в максимуме (в режиме ГВС) "подвывали" теплообменники. В первом случае - жёсткая вода и частая подпитка, во втором - не был отрегулирован газовый клапан (входное давление 35-37 мбар).
Добавлено 17-01-2010 21:15
| Kpecc писал: | накипь откладывается в основном теплообменнике, ошметки накипи вымываются в теплообменник ГВС и забивают его!
Клиент в шоке! Что ему рекомендовать? |
В моём случае дана рекомендация заправки СО дистилированной водой. |
|
svorgo Гость 77.39.*.*
|
| mrstone писал: |
В моём случае дана рекомендация заправки СО дистилированной водой. |
Опять начинается.............. люминий и дист. вода не есть хорошо.... кислота однако..... которая начинает жрать да же резину |
|
mrstone Участник Сообщения: 292
|
| Цитата: | | люминий и дист. вода не есть хорошо.... кислота однако..... которая начинает жрать да же резину |
svorgo, теория или случай из практики? |
|
Stroller Участник Сообщения: 1130
|
где вы такую информацию находите? какая кислота? кто вообще про алюминий заикался? |
|
Kpecc Участник Сообщения: 186
|
[quote="mrstone"]| matvei052 писал: | | Есть пара прецендентов на девятимесячных GENUSе и CLASе,- в максимуме (в режиме ГВС) "подвывали" теплообменники. В первом случае - жёсткая вода и частая подпитка, во втором - не был отрегулирован газовый клапан (входное давление 35-37 мбар). |
Жесткая вода - это понятно. Как ее смягчить?
Что до настроек газа..... это ж мои пуски!
У нас такого давления на входе не бывает, мах - 23 мбар.
Рабочее от 2.0min до 9.9max на УНО и 12 на КЛАС. |
|
Stroller Участник Сообщения: 1130
|
самый верный способ воду смягчить - ее не заливать... жесткую.
я за дистиллят  |
|
matvei052 Участник Сообщения: 61
|
Интересно к чему приведет установка магнитного фильтра прямо в систему отопдения? |
|
teplosvit Участник Сообщения: 59
|
Не парься с магнитами. Вымытые радиаторы и дистилят решат все проблемы. |
|
dmvt1 Участник Сообщения: 410
|
К повышению ее стоимости и только. Особенно актуально на аллюминиевых радиаторах и полипропиленовых трубах. Магнитные фильтры еще имеют какую то слегка отличную от нуля эффективность на чугунине и стальных трубах, т.к. улавливают ферромагнитную стужку и частично ржавчину с остатками металла. |
|
svorgo Гость 77.39.*.*
|
| mrstone писал: |
svorgo, теория или случай из практики? |
Какая нах теория ...это химия.... подкреплённая практикой....Думаешь для чего его люминий изнутри мажут всякой гадостью... Водица когда станет не активной и всё будет гут......Китайцы естестевнно халявят |
|
Stroller Участник Сообщения: 1130
|
svorgo, а если дистиллят освятить?  |
|
svorgo Гость 77.39.*.*
|
Stroller, ну если токо ИОАНа приглашать |
|
mrstone Участник Сообщения: 292
|
Stroller, помнишь, на саммите водку на наличие солей жёсткости проверяли! TDS-ка показала минус 20! Покруче дистилята будет!  |
|