| Автор | Сообщение |
picus Участник Сообщения: 195
|
Добрый день. В ремонт поступил бесперебойник APC SURT1000XLI с севшими батареями. После замены батарей решил откалибровать. В программе UPSdialog 2.0 данный аппарат был опознан как Matrix5000 неопознанного поколения . При попытке начать калибровку с устранения неполадок при замене батарей, прога уходила в себя, пока не отменишь , при чем сразу при запуске этой процедуры видно , что меняются значения регистров 0,4,5,6. при отмене калибровки значения этих регистров восстанавливаются.Просто процедура калибровки проходит нормально.
Серийный номер:JS0434020610
На микропроцессоре IC16 наклейка с надписью
PD780-0001F
Rev.7
Smart-UPS RT
2004 APCС
ИБП выполнен в виде стойки. Плата с процессором (APCC LYNX control Board) соединяется с силовой платой через слотовой разъем
Вопрос:
1.Какого поколения поколения данный ИБП? Блоки питания 3 поколения UPSdialog2.0 калибрует без проблем.
2.Если блок 2 поколения возможно ли его откалибровать как написано здесь http://saprjkin.narod.ru/1G_2G_Calibration.htm (с перемычкой на 7 ногу ADC 0838)
3. Если блок питания никак не ругается после установки новых батарей, нужно ли корректировать регистры, или достаточно просто калибровки? |
|
dv07 Участник Сообщения: 434
|
|
MEFODIEVIZ Участник Сообщения: 125
|
При замене батарей в APC ИБП Smart калибровать возможно в слепую. Произвести зарядку ИБП (8-10 ч.). Включить ИБП,
подключить нагрузку 40-50%, перевести в режым работы от АКБ до полного розряда их исомовыключения ИБП. Произвести зарядку ИБП (10-12ч).ИБП - ГОТОВ к работе. (откалиброван). |
|
picus Участник Сообщения: 195
|
MEFODIEVIZ, эту процедуру я уже проделал.Просто у SMART упсов APC есть ячейки памяти (регистры 0,4,5,6 ), которые запоминают емкость старых батарей и если их, соответствующим образом не установить принудительно , то калибровка будет не корректной, как я понял .Программа Upsdialog 2.0 делает это автоматом для упсов APC 3 поколения. Для 2 и 1 поколения это делается через терминал, подробнее по ссылке в первом посте.Про калибровку Smartups хорошо написано здесь :http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://saprjkin.narod.ru/. Там вообще по APC много что интересного.  |
|
MEFODIEVIZ Участник Сообщения: 125
|
Эсли в ИБП APC Smart дохнут АКБ и он заканчивает работу аварийно-в регистер 0 прописывает время работы (код)
регистры 4,5 и 6 не меняются. Я меняю регистер 0 (значение В1-наапример) и прописываю дату замены батарей-просто
для себя. Изменение регистра 0 к дествительному значению можно выполнить в слерую (описаным выше способом).
Калибровочную программу я скачал с APC. |
|
picus Участник Сообщения: 195
|
Цитата из хелпа Upsdialog 2.0:
Суть калибровки батарей заключается в измерении ёмкости батарей путём их разряда на нагрузку. При этом блок переходит на работу от батарей и разряжает до 10,5вольт (21 в 24 вольтовых). При этом выщитывается коэффициент который назвали "регистр 0". Этот регистр после калибровки прописывается в EEPROM. В протоколе обмена существует команда "D" которая запускает калибровку батарей. Вся беда в том, что UPS_ы не способны изменить показания "регистра 0" в большую сторону, увеличивая его при замене батарей. Для преодоления этого создана кнопка "Устранение неисправности при замене батарей". При нажатии на эту кнопку "регистр 0" прописывается заведомо большим числом и после включает калибровку. При этом после калибровки UPS успешно переписывает "регистр 0" реальными выщитаными данными, но в меньшую сторону.
Конец цитаты.
Исходя из хелпа нулевой регистр сам по себе не увеличится, это надо делать или программно или через терминал, а Вы говорите, что это можно сделать разрядом-зарядом новых батарей в UPS . Кому верить?  |
|
picus Участник Сообщения: 195
|
Проблема решена. Программа APCFIX правильно определила этот упс, а при включенной опции Smart-UPS 3Gen.Battery const Autofix подняла нулевой регистр так что время автономной работы показывает 2700мин. Теперь после обычной калибровки время работы будет адекватным.Наверно все-таки Upsdialog не совсем корректно работает с некоторыми смарт упсами.  |
|
|