APC Smart UPS 700 не может перейти на режим работы от 220В

Список форумов» Другая аппаратура
АвторСообщение
abc60
Новичок
Сообщения: 3




10-09-2015 12:03

Доброго всем дня!
Никак не могу разобраться с APC Smart UPS 700 . От аккумулятора включается и работает нормально. При подключении к сети начинаются бесконечные попытки перейти на сеть и тут же возврат на аккумулятор. Опять сеть-аккумулятор, сеть-аккумулятор....Без конца щелкает релюшками.
Прошу совета. Может кто встречал такую неисправность?
KRAB
monitor.net.ru
/
Сообщения: 14346




10-09-2015 16:27

Что уже сделал сам?
alex_lan
Новичок
Сообщения: 15




10-09-2015 20:25

Так и надо первым делом релюшки проверить на предмет подгара контактов. Особенно ту что сетевые 220 подключает к нагрузке.
Salomon_A
Участник
Сообщения: 444




10-09-2015 22:19

проверить цепь контроля наличия сетевого U.
abc60
Новичок
Сообщения: 3




13-09-2015 15:00

Проверял релюшки. Выпаивал и проверял внимательно. Схему контроля сетевого тоже проверял. Транс в порядке, сигнал АС-ОК на повышение-понижение сетевого напряжения реагирует. Правда, как мне показалось, сигнал этот не очень соответствует поведению упса. При понижении напряжения сети упс переходит на аккумуляторы гораздо раньше, чем АС-ОК падает в ноль.

Добавлено 13-09-2015 15:02

Порылся в старых темах, нашел советы по замене танталовых конденсаторов С56, С60. Кто бы мог подумать. Электролиты то сразу все заменил...Завтра буду менят и эти. По результатам отпишусь. Спасибо за ответы.
abc60
Новичок
Сообщения: 3




14-09-2015 12:56

Поменял. результата нет. Не помогло.
yazovskikh-nikolay
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2 
Сообщения: 389




14-09-2015 13:33

Добрый день страна. Приходилось ремонтировать UPS TESCOM, система работала от сети, а на аккумуляторы не переключалась. Долго возился, нашел дохлый транзистор, заменил и заработал. Транзистор в корпусе ТО-92. Может и у тебя где-то сдох транзистор?
Список форумов» Другая аппаратура» APC Smart UPS 700 не может перейти на режим работы от 220В
Перейти:  
Текущий раздел» Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)


Похожая информация:
  • Преобразователь12220в-транзистор?
  • Переделка японского БП с 110В на 220В
  • Преобразователь напряжения с +12в / ~220в на КА3525.
  • Преобразователь 12В-220В 50Гц (DC-AC) с синусом на выходе
  • Инвертор HW-200EA 12В/220В опознать номинал








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!