igor-mail
Новичок
Сообщения: 13




03-01-2013 13:09

Есть ИБП APC back-ups CS 475 (640-0245D-04).
Вначале было после включения уходил в overload. Вылечилось заменой C28, C43.
Но теперь после включения при питании от батареи на выходе 160в, при питании от сети 220в. Реле RY2 проверено, Q31, Q5 - тоже, аккум живой.
Что еще может быть?
dr.VASYA
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 1232




03-01-2013 14:12

igor-mail писал:
Что еще может быть?

А скорее всего ничего. Ты не забывай что на выходе не синусоида. Для верняка подключи БП АТХ и посмотри что будет на сетевых банках, если что то близкое к 310В, то все ОК.
igor-mail
Новичок
Сообщения: 13




03-01-2013 15:12

Ваша правда! Закрываем тему.