Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

APC Back-UPS Pro 1500 ошибка F05 нет зарядки АКБ

Список форумов» Компьютерная и оргтехника
АвторСообщение
mladshi
Участник
Сообщения: 628




21-11-2017 09:26

Попался на ремонт APC Back-UPS Pro 1500 с ошибкой F05, нет зарядки АКБ, Перелопатил всё, TNY шин менял, без АКБ выдает 27 вольт, начинает щелкать какоето реле, потом напряжение прыгает и вконце отключается, АКБ ставил новый, схемы к сожалению нет, 3 года аппарату, по инету везде проблема F05, Может кому попадалась или схемка или дефект. Плата 640-3083B. Заранее Благодарю!
mladshi
Участник
Сообщения: 628




06-12-2017 16:10

давно нашел неисправную детальку, попа-часов потраченно было много, болезнь 1500 1200 серии. Кому нужно в личку.
CYB
monitor.net.ru
/
Сообщения: 7189




06-12-2017 20:36

Ну, кондеры 22мкф х 50в заменил. Давно уже в инете все лежит. Чего там в личку-то писать... Нет
mladshi
Участник
Сообщения: 628




07-12-2017 07:50

CYB, Нет на 3x проверенно,не кондеры.