Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

APC back-ups es 525

Список форумов» Компьютерная и оргтехника
АвторСообщение
2nin
Новичок
Сообщения: 13




13-05-2011 11:34

по диагностике показывает что батарея отсоединена , поставил новую результат тот же
BMFM
Участник
Сообщения: 151




13-05-2011 15:16

Проверить предохранители - стоят автомобильные ножевые.
2nin
Новичок
Сообщения: 13




13-05-2011 17:09

Стоят 2 шт. , звонил целые
KAI
Участник
Сообщения: 289




13-05-2011 20:34

Начни с проверки транзисторов инвертора, электролитов ,реле на обрыв катушки и залипание контактов
Есть ли зарядное напряжение на АКБ?
Если ЗУ не работает проверь диоды в мостике (D20 и рядом) Включается хоть что-нибудь?
Описывай подробно что делал и как.
Mefodievich
Участник
Сообщения: 56




15-05-2011 21:56

Напряжение на кнопке включения есть??? Ищи почему не доходит.
vladisxxx
Участник
Сообщения: 34




16-05-2011 07:26

проверь конденсаторы на 22мкф
Dmitry P.
Участник
Сообщения: 569




16-05-2011 21:57

vladisxxx писал:
проверь конденсаторы на 22мкф

Заменой, особенно в цепи -8в
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC back-ups es 525
Перейти:  
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)


Похожая информация:
  • ИБП BACK-UPS 525 ES
  • ИБП APC Back-UPS ES 700
  • Back-UPS CS 500
  • UPS APC Back-UPS 300
  • ИБП APC Back-UPS Pro 650








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!