26-08-2011 12:47

Плата 640-0565_REV04
При включении включается, но моргает красный индикатор "Замените батарею"
Без батареи и с другими батареями ведёт себя также.
При пропадании сети (с АКБ) нормально переключается на АКБ. По какой ноге процессор ST72F63BK4M1 контроллирует батарею и что можно покопать?
Алексей.Л2
Участник
Сообщения: 105




26-08-2011 13:55

Начать надо с проверки конденсаторов, недавно чинил с таким же дефектом, был вздут С61 470uF 16V
А так бывает и похлещи:
APC Back-UPS CS 650 BK650EI MAIN BOARD 640-0565_REV04
Не включается, не какой реакции на кнопку включения.
Вздут конденсатор С61 470uF 16V, C38 22uF 50V 105C (показывает 19uF). Конденсаторы C1;C2;C24 22uF 16V (высохли до нуля), C4;C5 (показывают 16uF), C24;C25 47uF 16V (показывают 24uF и 37uF), С42 4.7uF 25V (показывает 2uF).
После замены выше перечисленного, ИБП работает в штатном режиме.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC Back-UPS 650CS "Замените АКБ"
Перейти:  
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)


Похожая информация:
  • Ищу схему к ИБП "ippon-back-power-pro-400".
  • Ups - " Apc Back - Ups 650 "
  • Старт winows "+", изображени "-" HD4770
  • APC Back-UPS 500 , моргает желтая лампочка "on battеrey
  • "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!