| Автор | Сообщение |
Вов@ Новичок Сообщения: 1
|
На двигателе стоит: Y 380в 2200 вт, на колодке три провода. Напрашивается подключение "звездой" в 220в, но почему везде в интернете все активно обсуждают вопрос - как включить "треугольником", как разбирать и выводить все концы обмоток или припаиваться к общей точке и выводить ее наверх? Вообще то разбирать неохота, и есть риск убийства двигателя.
Подключение "звездой" хуже чем "треугольником"? |
|
General Участник Сообщения: 3420
|
| Вов@ писал: | | Подключение "звездой" хуже чем "треугольником"? |
Вов@, да ни чем не хуже , просто на звезде у тебя двигатель не будет выдавать номинальной мощности а на треугольнике будет . |
|
Теоретик65 Участник Сообщения: 2352
|
| General писал: | | просто на звезде у тебя двигатель не будет выдавать номинальной мощности а на треугольнике будет |
На треугольнике то же номинальной не будет, но будет выше чем звездой. Вов@, найти точку соединений в двигателе, разорвать и вывести три конца. |
|
Varnava Участник Сообщения: 304
|
| Вов@ писал: | | Вообще то разбирать неохота, и есть риск убийства двигателя. |
Не хочешь, не разбирай. Можно просто запитать через трансформатор 220/380. |
|
Брам Гость 62.133.*.*
|
| Вов@ писал: | Вообще то разбирать неохота, и есть риск убийства двигателя.
| Да, пожалуй это "конкретный случай". А завести три фазы в дом? |
|
General Участник Сообщения: 3420
|
| Теоретик65 писал: | | На треугольнике то же номинальной не будет, но будет выше чем звездой |
Теоретик65, я имел ввиду 220 3 фазы  |
|
mih010154 Участник Сообщения: 755
|
| Брам писал: | | Да, пожалуй это "конкретный случай". А завести три фазы в дом? |
| General писал: | | Теоретик65, я имел ввиду 220 3 фазы |
Вот плавненько и подошли к основному вопросу
Вов@, Сколько фаз? Логично предполжить, что если 220 - то одна, но... чем чёрт не шутит.  |
|
General Участник Сообщения: 3420
|
| mih010154 писал: | | Сколько фаз? Логично предполжить, что если 220 - то одна |
mih010154, а куда ему 2 кВт на одной фазе , не наждак же делать , ну а старые сельские сети были 220- треугольник ( ну сам знаешь почему )  |
|
mih010154 Участник Сообщения: 755
|
| General писал: | | ну а старые сельские сети были 220- треугольник ( ну сам знаешь почему ) |
Киевская область - не обязательно село. Бля, да замотался послекаждого символа подтверждать
ошибкусценария. только тут и невсегда..ю.
и потеме уже ... анунах... |
|
DigitaL Участник Сообщения: 487
|
На двигателе стоит: Y 380в 2200 вт , чтоб включить его на 220В с конденсатором то надо перекоммутировать на треугольник обязательно , иначе не стартанет . |
|
culibin Участник Сообщения: 2640
|
| DigitaL писал: | | На двигателе стоит: Y 380в 2200 вт , чтоб включить его на 220В с конденсатором то надо перекоммутировать на треугольник обязательно , иначе не стартанет . |
сам придумал?  |
|
DigitaL Участник Сообщения: 487
|
culibin, А что , есть сомнения ? |
|
culibin Участник Сообщения: 2640
|
|
DigitaL Участник Сообщения: 487
|
culibin, Хороший журнал , увидел там как электролит подключать в качестве пускового через диодный мостик , хотя совковые электролиты помещенные в ящик хорошо запускают движки и без мостика , но иногда взрываются , хорошо что не часто . |
|