| Автор | Сообщение |
Рефик Предупреждений: 1 Сообщения: 70
|
Ув. коллеги ! Хол-к Донбасс-214-1(КШД-280/45 на R-12) отработал 23 года (1991 года выпуска), заклинил компрессор ХКВ8-1м(паучек) и отгорели обмотки.Заменил на СК-175, заправил по весам 130 грамм(как указано на шильдике холодильника 0,13 Кг R-12).Начинает обмерзать всасывающая трубка до самого компрессора. Даю фреона на 10 грамм меньше-картина та же самая..В чем причина, кто знает , подскажите пожалуйста . |
|
WeHere Гость 95.104.*.*
|
Выкинь весы и заправляй по протяжке. |
|
Рефик Предупреждений: 1 Сообщения: 70
|
З раза заправлял-очень точно, старался. Результат одинаковый(только хладон истратил).
Добавлено 29-06-2014 22:26
Весы новые. |
|
Viktor72 Участник Сообщения: 554
|
| WeHere писал: | | и заправляй по протяжке. |
Что мешает последовать совету? |
|
Рефик Предупреждений: 1 Сообщения: 70
|
У меня возникли сомнения: может я сильно завысил мощность нового компрессора СК-175 и в системе создается большой вакуум.Я задавал вопрос Московской компании Айсберг о мощности старого компа ХКВ8-1М. Мне ответили что мощность равна 140 Вт.Я также
смотрел отзывы по другим форумам.Кто то заменяет ХКВ8-1М на СК-160, СК-140, кто то на СК-175. Может в этом причина обмерзания всасывающей трубки(вакуум |
|
WeHere Гость 95.104.*.*
|
| Рефик писал: | | У меня возникли сомнения: может я сильно завысил мощность нового компрессора СК-175 и в системе создается большой вакуум. |
Если было бы так, то газ выкипал раньше по испарителю, у тебя наоборот компрессор получается занижен производительностью, если доза, при прочих равных(качество газа в первую очередь), та же.
| Рефик писал: | | Я задавал вопрос Московской компании Айсберг о мощности старого компа ХКВ8-1М. Мне ответили что мощность равна 140 Вт. |
Какая мощность, потребляемая электрическая? Даже так балаболы.
По ХКВ - по недопроверенным в "московской компании "Айсберг"(тм) интуитивно-техническим сведениям ( ) цифра после ХКВ указует на объём цилиндра, то есть у ХКВ8 - 8 кубических сантиметров, что эквивалентно С-К200.
Выкинь весы и манометры - заправляй по протяжке, твой тоже пойдёт.
Как раз тот случай "холодильщик и гаджет" = "мартышка и очки", не обижайся, потом научишься, если захочешь в работу ХМ вникнуть  |
|
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
|
| WeHere писал: | | По ХКВ - по недопроверенным |
У меня другие сведения... ну да ладно.
1. Сомнения в чистоте фреона R12, примененного ТСом.
2.Мощность, действительно, завышена.
Выход простой:| WeHere писал: | | Выкинь весы и манометры - заправляй по протяжке |
 |
|
WeHere Гость 95.104.*.*
|
| partisan писал: | | У меня другие сведения... ну да ладно. |
Не "ладно" - делись, если другие сведения.
На самом деле всё описано в ГОСТ 17008-85
 |
|
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
|
Хм. У хохлов все засекречено, но (!) при объеме 8,3 куб.см. есть 130 ватт и 195 ватт. Это из линейки новых.
Так что 140 ватт близко к истине, с учетом энергоэффективности времен союза. |
|
WeHere Гость 95.104.*.*
|
Верхняя табличка из Лепаева, околоединичная (0,99) энергоэффективность для ХКВ8 УХЛ вполне. Я так думаю, они, наши и буржуины, энергоэффективность чуть по разному мерят, на разных "комнатных".
У наших на "Т" комнантная выше и хладопроизводительность, соответственно, ниже. А мож как-то контур охлаждения масла отъедает производительность, он же температуру газа на выходе конденсатора подымает.
А по хладопроизводительности у восьмёрки УХЛ таки 185 Вт, 160 ккал/ч. А не 140 Вт. ~140 Вт это у ХКВ6
Хорошие были компрессора, не то что нонче - вон 23 годика отпахал
П.С. у ТС недоразмеренная замена получилась, если газ хороший. |
|
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
|
| WeHere писал: | | Я так думаю, они, наши и буржуины, энергоэффективность чуть по разному мерят |
Это да. Мутят, короче.| WeHere писал: | | недоразмеренная замена получилась |
Не совсем понял.
"Хвост", при прочих равных условиях, вылазит при увеличении производительности компрессора.
А у ТСа таки фреон - микс, и весы тут не помогут. А компрессор скорее равноценный. |
|
WeHere Гость 95.104.*.*
|
Ага, у УХЛ и Т разные переохлаждения при испытаниях.
Осталось выяснить, что там и как у буржуин мерится...
Добавлено 01-07-2014 19:13
| partisan писал: | | "Хвост", при прочих равных условиях, вылазит при увеличении производительности компрессора. |
Что-то мне кажется, что наоборот. Выкипать в испарителе резче и короче будет и отсасывание теплее будет при переразмеренном компрессоре и той же дозе(тех же объёмах конденсатора, испарителя и одинаковых КТ и разности температур).
А щас у него перезаправка как бы, что эквивалентно "компресор стал хуже качать". |
|
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
|
| WeHere писал: | | Что-то мне кажется |
Перекрестись.| WeHere писал: | | как у буржуин мерится... |
Кипение - 23,3, конденсация +55, комнатная +32. |
|
WeHere Гость 95.104.*.*
|
| partisan писал: | | Перекрестись. |
Не, что-то тут не так, креститься не поможет.
Рассуждать будем?  |
|
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
|
| WeHere писал: | | Рассуждать будем? |
Прими на веру. Ну или порассуждай до завтра, ночь у меня... |
|
WeHere Гость 95.104.*.*
|
Рассуждаю, условия: системы те же, газу столько-же по массе, компрессоры разные.
Чем более производителен компрессор, тем больше газа по массе в конденсаторной части системы и меньше в испарительной - капиллярнаяя трубка нелинейно дросселирует жидкость от перепада давления.
Другими словами - давление в испарительной части будет меньше, граница кипения сместится ближе ко входу капиллярки в испаритель. Картина будет похожа на недозаправку.
В коем месте будем перекреститься?  |
|
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
|
| Цитата: | | Чем более производителен компрессор, тем больше газа по массе в конденсаторной части системы и меньше в испарительной |
С точностью до наоборот.
Компрессор увеличил прокачку фреона, теплопритоки к испарителю остались прежними. Фреон просто не успевает испаряться, растет хвост.
Если температура окружающего воздуха ниже максимально спроектированной (а она таки ниже), конденсатор вполне справляется с нагрузкой. Только переохлаждение немного уменьшится и температура конденсации подрастет. Именно поэтому количество фреона в конденсаторе не увеличивается, а даже наоборот. |
|
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
|
| partisan писал: |
Компрессор увеличил прокачку фреона, теплопритоки к испарителю остались прежними. Фреон просто не успевает испаряться, растет хвост.
| Эх, поспорить что ли...
Хвост, в случае завышенной производительности компрессора, не из-за переизбытка фреона в испарителе. Николай, прими на веру. Ну, или порассуждай до послезавтра. Раньше не появлюсь  |
|
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
|
| ti_fey писал: | | не из-за переизбытка фреона в испарителе. |
Называй, как хочешь, но если фреон стравить, хвост отваливается.
Собственно и спорить то не о чем, но если желание есть, милости просим. |
|
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
|
При использовании в качестве дросселирующего устройства капиллярной трубки, норма заправки ограничена внутренним объемом испарителя, для защиты от переполнения и влажного хода.
Иными словами, переизбытка фреона не может быть в принципе, при нормальной заправке, не зависимо от производительности компрессора. |
|
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
|
| ti_fey писал: | | При использовании в качестве дросселирующего устройства капиллярной трубки |
А не смущает факт, что проходимость капиллярки зависит от разности давления на входе-выходе?
Кроме того, с более производительным компрессором падает давление на всасе, а значит температура кипения. А тепловое сопротивление воздух - фреон остается тем же, и притока тепла уже не хватает для полного испарения всего поступившего фреона.
Это примерно, как на ноуфросте отключить вентилятор испарителя - вылазит хвост. |
|
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
|
Ты не понял наверно... При нормальной заправке, количества фреона физически не хватит для переполнения испарителя. Его попросту не хватит для этого. Ты совершенно прав в своем утверждении, действительно при завышенной производительности компрессора вылезает "хвост". Просто причина его появления не связана с увеличением или уменьшением проходимости капилляра. |
|
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
|
|
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
|
Моя основная мысль заключается в том, что переполнения испарителя при нормальной заправке быть не может по умолчанию.
Версия? Ну, например - никакого проявления переполнения испарителя нет. Перегрев на всасывании уменьшается, но не ниже допустимого значения. Как тебе такая версия? |
|
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
|
| ti_fey писал: | | количества фреона физически не хватит для переполнения испарителя. |
Кстати о птичках. Никогда не задумывался, а сейчас прикинул. Подвернулся испаритель 22-ой Бирюсы, измерил-посчитал, получил объём 284 мл.
Штатная заправка, если не ошибаюсь 125 г (R12), это 101 мл, примерно. Чуть больше трети объёма испарителя.
Это так, лирическое отступление... |
|
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
|
partisan, ты не в курсе как рассчитывается заполнение испарителя? Существует определенная пропорция жидкой фракции к паровой. Причем эта пропорция - константа (разумеется зависимая от конструкции испарителя, например от способа подачи фреона снизу или сверху. То есть - поднимается жидкость по трубкам испарителя или спускается).
Пропорция не зависит от температуры кипения  |
|
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
|
| ti_fey писал: | | Перегрев на всасывании уменьшается, |
Хм. Хвост - это и есть уменьшение перегрева, т.е. следствие. А первопричина?
А, ну да, опять говорим об одном и том же, только разными словами...
Я по-деревенски, хвост - это лишний фреон. Ты - уменьшение перегрева. Но лечение одно - стравить лишний.
Добавлено 06-07-2014 00:39
Я понял, к чему ты ведешь. Увеличили производительность - уменьшился перегрев - вылез хвост.
Теперь давай прикинем:
температура кипения и величина перегрева со штатным компрессором?
то же с более производительным?
Кажется мне, уравнение не сойдется. |
|
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
|
Вот когда ты убедишься в том, что перегрев на всасывании в компрессор близок к нулю (скажем ниже 3К), тогда уже можно утверждать о влажном ходе и, соответственно о переполнении испарителя фреоном. И то с оговоркой.
Пока же наблюдение не подтверждает вывод, а скорее допускает.
Мы говорим не об одном и том же. Влажный ход и снижение перегрева в пределах допустимых параметров - не одно и то же
Добавлено 05-07-2014 16:43
partisan, я веду к тому, что твое утверждение по поводу образования хвоста, связанного с увеличением проходимости капилляра, ошибочно. Не более того  |
|
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
|
| ti_fey писал: | | в пределах допустимых параметров |
Хвост - это уже за пределами. |
|
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
|
Перегрев, свидетельствующий о присутствии влажного хода на компрессор и, следовательно, о переполнении испарителя - ниже 3К. Разве это не так? Впрочем, это кажется для 22го фреона... Для 12го этот порог вроде бы выше, около 10К. Точно не помню, а искать лень. Не принципиально. |
|
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
|
| partisan писал: | | это 101 мл, примерно. |
Ошибся (склероз), должно быть 97.
Про перегрев. С учетом теплообменника 35-45К. Т.е. Т кип -30°С, Т пара на всасе +5-15°С.
Установка более производительного компрессора снижает Т кип на 2-7К. |
|
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
|
| partisan писал: |
Про перегрев. С учетом теплообменника 35-45К. Т.е. Т кип -30°С, Т пара на всасе +5-15°С.
Установка более производительного компрессора снижает Т кип на 2-7К. |
Это данные полученные опытным путем или почерпнутые из некоего источника?
Добавлено 05-07-2014 17:16
На 2-7К или до 2-7К? |
|