| Автор | Сообщение |
pirs Новичок Сообщения: 10
|
1993 г.выпуска, г Выборг, Впсз.
В инете есть схема прибора: http://im13.rhbz.org/albums/userpics/10001/normal_untitled.jpg
По схеме четыре 176ИЕ4. Мой вариант отличается наличием только трех 176ИЕ4
Подскажите, из-за какой микросхемы паразитная засветка-читается 88.88. Правильный результат, состоящий из трех цифр (к примеру 0,12) можно с трудом рассмотреть на дисплее только под углом или доли секунды после выключения.
Еще отличие-генератор 400 в (по замерам 240) выполнен на одном КТ315. второй КТ315 снимает импульсы с датчика (базой подключен к точке соединения R5 и P1)
Генератор запускается в узком диапазоне напряжений 4,4- 4,7 вольт.
Может есть у кого схема такого варианта, прилагалась к инструкции, со временем утерена. |
|
bb86 Участник Сообщения: 100
|
176ИЕ4 - копеечная микросхема, также как и КТ315, можно заменить их все по очереди и понять |
|
pirs Новичок Сообщения: 10
|
315-е снимал-целые, ставил другие с тем-же hfe, результат тот-же.
Плата двухсторонняя, выпаивать 176-е муторно, вырезать пока не созрел.
Добавлено 04-02-2017 16:38
При уменьшения напряжения питания до 3,6 в, после счета, засветки нет и результат читаемый, но преобразователь не раскачивается, пока не вернешь исходное напряжение..
Напрашивается подключение дисплея от 3-х элементов из 4-х. Разбираюсь, можно-ли это сделать. |
|
Murka Профессор Сообщения: 2306
|
pirs, А ты не поляризатор часом потерял? Пластиковая пластина между индикатором и глазом наблюдателя. |
|
ADS Участник Сообщения: 1739
|
| pirs писал: | | Напрашивается подключение дисплея от 3-х элементов из 4-х. Разбираюсь, можно-ли это сделать. | На входе 6 для нормальной работы с ЖКИ должны быть импульсы примерно 50 гц. Они есть? Или постоянка? Ставлю 10 р. на неисправную К176ЛА7. Кто больше? |
|
pirs Новичок Сообщения: 10
|
Murka
===
Прозрачная "пластиковая пластина между индикатором и глазом наблюдателя" (поляризатор, или может просто защитная) стоит..
Добавлено 10-02-2017 08:46
ADS
===
С выходов 1 и 2 микросхемы D1 импульсы 64 гц идут. К176ЛА7 (К561ЛА7 в моем варианте прибора) и К176ИЕ1 поменял, результата нет.
Добавлено 10-02-2017 08:53
bb86
===
Менять 176ИЕ4 есть ли смысл и какую (их 3) , поскольку счет результата идет и вроде-бы правильный- от 0,08 до 0,16 (естественный фон)
Добавлено 10-02-2017 09:09
===
На С4 мультиметр DT9208 показывает 150 вольт, а на С5 почему-то только 30. При замере напряжения на сумме С4 и С5, или на датчике СБМ-20 происходит срыв частоты 150 кгц генератора преобразователя..
С4 и С5 и их диоды проверял-в норме, и менял, результат тот-же. Сопротивление обмоток в преобразователе - перв. по 0,6 ом, вторичн-12 ом.
Напрашивается вывод о замыкании на втор. обмотке, но на питание дисплея и микросхем, имхо, преобразователь не влияет |
|
ADS Участник Сообщения: 1739
|
| pirs писал: | | При замере напряжения на сумме С4 и С5, или на датчике СБМ-20 происходит срыв частоты 150 кгц генератора преобразователя.. | Замерять высокоомным вольтметром. На резисторах и конденсаторах вокруг СБМ-20 не должно быть ни капли грязи (в том числе остатков флюса). Токи исчисляются долями микроампер.Аналогичная ситуация с трансформатором.
Вполне возможно высокое проникает на вход ЛА7 и сбивает через внутренние диоды питание всей схемы.
Попробуй для начала отключить сигнал с датчика (от R5 идёт). Восстановится ли работа счетчиков и ЖКИ. Разумеется на экране должно быть значение 0000. Временно на вход счетчиков можно подать свободные сигналы с ИЕ5, там в ней где-то типа будильника 1024 Гц должно быть. |
|
ADS Участник Сообщения: 1739
|
| ADS писал: | | Временно на вход счетчиков можно подать свободные сигналы с ИЕ5, там в ней где-то типа будильника 1024 Гц должно быть. | Сейчас посмотрел справочник, нет в ней нихрена. Есть 1, 2, 64 Гц. В принципе для проверки счёта и этого должно хватить. 2 Гц выв. 4 (ИЕ5). За 36 сек (время определяется ИЕ1), на индикаторе должно насчитать 72 импульса (+-1). |
|
pirs Новичок Сообщения: 10
|
Сигнал с датчика (от R5 идёт). отсоединял. Засветка осталась.
Все сигналы с ИЕ5 подавал.(1,2. 64 гц) на вход 4 ИЕ4
В моем варианте сигнал с датчика (от R5) идет на базу транзистора КТ315, а с его колектора на на вход 4 ИЕ4, и далее с коллектора через резистор 100ком на вход 2 ЛА7.
Добавлено 13-02-2017 11:17
и еще после этого резистора через диод сигнал идет на базу транзистора KT315 генератора.
Счет идет правильный, только без останова, после 36 сек продолжается. (в штатном варианте счет останавливался через 36 сек)
Засветка осталась
Высокое напряжение отключал остановкой генератора (отключал базовый вывод катушки). Засветка осталась.
Добавлено 13-02-2017 11:30
Могут-ли токопроводящие резинки между контактами дисплея и платой потерять изоляцию через полтора десятка лет. Маловероятно, Теплой водой промывал
Буду их проверять тщательней на утечку .
Добавлено 13-02-2017 11:52
Так понятней
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/2/13/1e4db61b13fdc0306ed804f26b0873 ... |
|
Murka Профессор Сообщения: 2306
|
| pirs писал: | | Прозрачная "пластиковая пластина между индикатором и глазом наблюдателя" (поляризатор, или может просто защитная) стоит.. | Если это легко сделать переверни пластинку, по разному попробуй. |
|
pirs Новичок Сообщения: 10
|
Пластинка приклеена.
===
Все разрешилось!
На пару часов замочил в спирте токопроводящие резиновые прокладки. тщательно почистил,.поставил без надежды. и засветка пропала.
Сколько времени и манипуляций напрасных.
Дело в том, что прибор был "боевым", Пару раз совал его в место где зашкаливал. Много лет пролежал, время появилось вспомнил. Думал его история повлияла на компоненты, ан нет.
Добавлено 13-02-2017 18:01
Всем спасибо за участие. |
|
|