Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Однофазный двигатель, регулир. оборот. с помощью инвертора

Список форумов» Промышленная электроника
АвторСообщение
INT1
Участник
Сообщения: 434




28-04-2010 17:41

Нужно регулировать обороты вентиляторов. Двигатель однофазный с фазосдвигающим конденсатором. Есть ли у кого опыт(или знает), как
они ведут себя при работе с инверторам/преобразователями частоты/частотниками? То что регулировать обороты за счет изменения проскальзывания с помощью изменения напряжения(или фазового регулятора мощности) знаю, но интересует именно частотником.
o_l_e_g
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 4092




29-04-2010 09:55

LC-фазосдвигающая цепочка, обеспечивает требуемый сдвиг тока только на частоте 50 Гц
При изменении частоты, ничего хорошего не выйдет ИМХО
Движки с квадратурной(вентиляторной) нагрузкой, очень хорошо регулируются пропуском целых периодов( что бы не создавать постоянную составляющую)
КЕН45
Забанен
Забанен
Сообщения: 2414




29-04-2010 09:56

INT1, а регулировать плавно или ступенчато (2...3ступени)?
INT1
Участник
Сообщения: 434




29-04-2010 11:09

Пока я тут выяснял, электрики подключили уже, к инвертору АВВ Uых. 220В, на 25Гц часа два крутился - холодный. Нужно подключить 6шт. , решили распределить попарно между фазами. Спасибо за ответы.
Moriaan
Участник
Сообщения: 84




30-04-2010 20:42

INT1, конденсаторному двигателю, в принципе, пофиг, фазу какй частоты сдвигать. Главное что бы преобразователь выдавал синусоиду. улыбка
INT1
Участник
Сообщения: 434




01-05-2010 13:51

Ну, были сомнения, о которых говорил o_l_e_g, но электрики не дождались, пока будет "теория" улыбка.
РазДалБай
Новичок
Сообщения: 2




25-05-2010 15:48

Вообще-то из 3-х фазки можно сформировать двухфазку со сдвигом 90 гр. с помощью суммирования фаз через трансформатор(ы). Если ещё интересно, подумаю на досуге над подробностями.
Список форумов» Промышленная электроника» Однофазный двигатель, регулир. оборот. с помощью инвертора
Перейти:  
Текущий раздел» Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))


Похожая информация:
  • Греется новый однофазный электродвигатель
  • Очистка грязных контактов с помощью спреев
  • Запуск-Перезапуск Компьютера С Помощью Gsm Телефона
  • Определение перегревающейся детали с помощью термобумаги
  • Способ хранения сервисных кодов с помощью плеера








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!