04-10-2007 20:13

фирма решив съэкономить купила 2 незнакомых частотника (CONTROL TECHNIQES) type skc3400300 3КвТ. Мы с ними не работали ранее. Ну по описанию настройки все понятны, не требуются доп. параметры.Есть даже русское описание в netе. Но эта сволочь не переходит из режима iH в режим rD даже через 4-5 мин. после изменения параметров(как обещал manual) Может есть какой-то прикол? ТК закорочено. Прошу помощи
Justas71
Участник
Сообщения: 30




05-10-2007 07:28

iH это означает, что в система не сконфигурирована.rD готовность к работе.
Justas71
Участник
Сообщения: 30




05-10-2007 15:32

Спсибо всем кто посмотрел. Решил сам, больно срочно надо было.
Нужно было поставить перемычку В2-В4(разрешение запуска) и в корневом меню 05 адрес включить режим управления с клавиатуры POD.Поперло!
каприкорнус
Участник
Сообщения: 1026




05-10-2007 16:25

Даже интересно стало - что это было ?
Vasil_
Забанен
Забанен
Сообщения: 203




05-10-2007 19:42

каприкорнус, это аксиома Канна (кажись), из подборки законов Мэрфи: "Если ничто другое уже не помогает,- прочтите наконец инструкцию" подмигивание
Justas71
Участник
Сообщения: 30




08-10-2007 19:23

ТОчно! улыбка
Список форумов» Промышленная электроника» И снова а частотниках
Перейти:  
Текущий раздел» Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))


Похожая информация:
  • И снова 2Д450
  • И снова про Кемтор.
  • И снова вопрос по Kempoc.








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!