Сигнализатор сеялки GASPARDO V1200 ошибка

  • Автор темы Сержик85
  • Дата начала
С

Сержик85

Участник
Регист
31 Май 2010
Сообщения
124
Здравствуйте уважаемые форумчане.
С одной агрофирмы попросили посмотреть сигнализатор сеялки, пишет FAIL и непрерывно пищит.
Состав
AT89S52
ATMLH214 02
74HC14
ADM123
Стоит 5-вольтовый стабилизатор, на выходе 4,88в. В еепром пишутся данные посевов (количество посеянных гектаров и прочая инфа). Думаю беда с AT9S52 или его прошивкой. такие контроллеры не шил (не доводилось), из программаторов есть j-link и postal3_avr. Может кто-то сталкивался с проблемой такого характера?
Фото тут
 ссылка скрыта от гостей 
 ссылка скрыта от гостей 
 ссылка скрыта от гостей 
 
С

Сержик85

Участник
Регист
31 Май 2010
Сообщения
124
Считал прошивку с at89s52 программатором tl866, непонятно мусор или нет, может кто-то глянуть? Про биты защиты знаю, поэтому и прошу посмотреть

Слитая
 
С

Сержик85

Участник
Регист
31 Май 2010
Сообщения
124
У меня прям монолог какой-то в этой теме :lol: Вообщем залил я в новый контроллер слитую прошивку, ничего не поменялось. В субботу привезут такой же рабочий, попробую с него стянуть прошивку контроллера и залить в этот
 
K

Konstantin_18

Участник
Регист
28 Июл 2004
Сообщения
3.643
На мусор не похоже, на защищенный кристалл тоже ....
 
I

INT1

Участник
Регист
6 Янв 2009
Сообщения
502
Ну а сама EEPROM живая?
 
С

Сержик85

Участник
Регист
31 Май 2010
Сообщения
124
INT1 сказал(а):
Ну а сама EEPROM живая?
Сама еепром живая, в самом контроллере нет еепром. Проблема в принципе решена, спасибо одному из участников, но по его просьбе решение не могу написать. Ошибку не высвечивает но теперь не считает количество пройденных гектаров.
 