ADOWWW, этот, конкретно датчик, передает статическое значение тока пропорцион. измеряемой физвеличине. Надстройку в виде харт-интерфейса во внимание не берем.(кстати, можно бы и по нему снимать показания).
Вот типовое решение преобразования от самих сименсов:
Заморачиваться конечно не стоит, так как, так, или иначе придется применять ПЛК с выходом на OPC сервак, а иначе, SCADA не подключится
Ну, или писать все ПО верхнего уровня под своё железо.
А вот тут, и встает вопрос:
Васисуалий сказал(а):
Дык вот собственно вопрос - на каком уровне это надо решить?
Добавлено 03-12-2017 13:39
ADOWWW сказал(а):
если тИкут бльшие токи или
ВЧ помехи, тогда применять меры просто необходимо.
Сама природа петли, борется с этим. Представим наведенный в петле ток. Он, потечет через шунт источника, и система уменьшит ток в петле ровно на величину наведенного. ТП, недаром применяется в условиях экстремальных помех.