K
KENT
- 26 Ноя 2017
Сервопривод RA-3141-7226 - нет управления клапаном. Сигнал 0...10В есть.
Срок эксплуатации более 10 лет.
Значительный люфт на штоке.
Шаговый двигатель сервопривода:
BERGER LAHR
RSM63/8FG
Пульсация на фильтрующих конденсаторах С1, С2 (250мкФ/50В) более 15V.
Замена конденсаторов С1, С2 на 470мкФ/50В уменьшила пульсацию до 3V на уровне +/- 35V.
Шаговый двигатель стал вращаться при подаче AC 24V.
При отсутствии управляющего сигнала +0...+10V на клемму "Е" относительно клеммы "0".
P.S.
Вращение рукой вала шагового двигателя BERGER LAHR RSM63/8FG тугое, рывками - это норма.
Добавлено 26.11.2017 19:16
Глюк форума - отсутствует кнопка редактирование темы.
Срок эксплуатации более 10 лет.
Значительный люфт на штоке.
Шаговый двигатель сервопривода:
BERGER LAHR
RSM63/8FG
Пульсация на фильтрующих конденсаторах С1, С2 (250мкФ/50В) более 15V.
Замена конденсаторов С1, С2 на 470мкФ/50В уменьшила пульсацию до 3V на уровне +/- 35V.
Шаговый двигатель стал вращаться при подаче AC 24V.
При отсутствии управляющего сигнала +0...+10V на клемму "Е" относительно клеммы "0".
P.S.
Вращение рукой вала шагового двигателя BERGER LAHR RSM63/8FG тугое, рывками - это норма.