top

Газовые котлы Vaillant

  • Cesar
C
Cesar
Команда форума
  • 24 Янв 2008
Газовые котлы Vaillant
Сообщение от администрации !

Предложенная тема не для вопросов , а для накопления информации по газовым котлам Vaillant . Сюда складываем схемы подключения , ссылки на инструкции, фотографии узлов , плат , описываем характерные неисправности и методы их устранения.





VAILLANT T3 VCW18-9 VCW22-11Е VCW26-11Е

Инструкция
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-t3-vcw18-9-download-8016.html

Схемы
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-t3-vcw18-9-download-8089.html

Фото блока и платы
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-t3-vcw18-9f-download-8019.html

t3_724.jpg


vc_sine_507.jpg


vc15_108.jpg


vc8_148.jpg
 
S
SKS
  • 25 Янв 2008
Нужна регистрация  ссылка скрыта от публикации /
 

Неисправности газовых котлов Ремонт газовых котлов Диагностика газовых котлов Схемы и инструкции Марки и модели котлов Популярные темы

  • Типовые неисправности в газовых котлах


    Не включаетсяДефект может быть вызван неисправностью блока питания, контроллера основной платы. Так же периодически отключается.
    КопотьНаиболее часто копоть возникает из-за нехватки воздуха. Если в газо-воздушной смеси не хватает воздуха, газ не успевает сгорать и коптит.
    Шум и свистОборудование может шуметь из-за нехватки теплоносителя или из-за накипи. Возможно нужно сбрасывать воздух.
    Котел течетПричиной может быть разгерметизация водопроводящих трубок, износ уплотнителей и сальников. А также клапан-предохранитель водяного давления, циркуляционный насос.
    Падает давлениеЧастая причина в срабатывании термостата и защиты, которые отключают подачу газа, если уровень давления достиг своего предельного минимума.
    Ошибки на дисплееЕсли ошибки отображаются корректно, следовать инструкции. В ином случае проверять контроллер (основную плату).

    Это очень краткая таблица о типовых неисправностях в газовых котлах. При вопросах установки, диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме.

  • Ремонт газовых котлов и колонок

    Учитывайте, что ремонт газового оборудования и монтаж отопления должны выполнять профессиональные, сертифицированные работники. На форуме размещены темы рассчитанные на мастеров в этой области. Неквалифицированный ремонт может иметь очень серьёзные последствия. В форуме рассматриваются следующие вопросы:

    • Диагностика
    • Определение неисправности
    • Методы ремонта
    • Поиск запчастей
    • Обслуживание
    • Установка и настройка

  • Диагностика газовых котлов

    Как правило, большинство современных газовых котлов имеют внутреннюю систему диагностики, которая самостоятельно выявляет какую-либо неисправность и высвечивает ее код на цифровом дисплее. Так как каждая модель имеет свои коды, они перечислены не здесь, а в соответствующих темах форума

    Из кодов ошибок мастер выявляет наиболее вероятную причину поломки. Однако некоторые дефекты процессор (контроллер) не определяет в кодах ошибок, они требуют детальных ручных измерений или настройки узлов оборудования. По результатам диагностики возможно потребуется:

    • Замена отдельных компонентов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов

  • Где скачать схему газового котла ?

    Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:


    Многие файлы (схемы, прошивки, инструкции) отображаются и доступны только принятым в группу профессионального ремонта. Для их просмотра и доступа к ним, регистрации аккаунта не достаточно. При отстутствии на сайте необходимой схемы и прочей документации, участники запрашивают ее в соответствующем разделе.

  • Какие марки рассмотрены

    В форуме рассмотрены практически все используемые марки котлов.
    Собрана большая база по неисправностям, методам их диагностики и устранения. Приведем несколько ссылок:


  • В процессе ремонта у мастеров возникают интересные темы для обсуждения. Перечислим только некоторые:



C
Cesar
Команда форума
  • 25 Янв 2008
А здесь не надо :)
 ссылка скрыта от публикации 
 
C
Cesar
Команда форума
  • 7 Фев 2008
Vaillant Т4 VCW 182 E, VCW 242 E.

инструкция (англ.) Vaillant T4 VC GB 182 EH
http://monitor.net.ru/forum/waillant-t4-vc-gb-182-eh-download-14237.html
фото плат вариант 1 Vaillant VCW180XEU...
http://monitor.net.ru/forum/waillant-t4-vcw180xeu-download-8022.html
фото плат вариант 2 Vaillant VCW180XEU...
http://monitor.net.ru/forum/waillant-t4-vcw180xeu2-download-8024.html
инструкция Vaillant VCW180 240
http://monitor.net.ru/forum/waillant-t4-vcw180_240-download-8020.html
Инструкция по обслуживанию в картинках
http://monitor.net.ru/forum/vaillaht-vc-t4-download-21343.html

____________188.jpg


t4__142.jpg
 
G
Glebus
  • 7 Фев 2008
Инструкции по эксплуатации оборудования фирмы Vaillant
 ссылка скрыта от публикации 
 
S
S Taras
  • 26 Фев 2008
Vaillant VCW180, печатные платы по варианту 2.
Газ есть с нормальным давлением, насос работает, искра генерируется непрерывно, но газ не зажигается, т.к. не поступает к горелке - сгорел резистор R5 1W 100 Ом на верхней плате. После замены резистора все Ок.
 
T
teplosvit
  • 17 Мар 2008
Vaillant T-4 VCW исполнение NL (Голландия), включается насос, циркуляция в норме ( 3-х ходовой клапан срабатывает), вентилятор не включается или включается с перебоями. Причина - отслаивание пайки на штырьках катушки управления реле К1 (9v, маленькое желтое), на нижней плате . Посмотреть также состояние пайки на наружном клемнике. Почти у 100% котлов этого типа проблема эта присутствует.
 
A
amfiton 0002
  • 8 Май 2008
Vaillant T-4 VCW, не перекрывает трехходовой кран, чаще всего такое наблюдается из-за неполноценной работы Циркуляционного насоса в котором стоит конденсатор 2.6 мкФ. Конденсаторы теряют емкость до 0.6 мкФ.Почти у 10% котлов наблюдается такой дефект.

Добавлено 07-05-2008 23:15

VAILLANT T-4 VCW. Включается турбинка, неподается газ. неисправен пресостат. Пресостат установлен на задней стенке котла, круглый пластмасовый.Почти у 5% котлов наблюдается такой дефект.

Добавлено 07-05-2008 23:21

VAILLANT T-4 VCW, котел нормально работает в режиме газовой колонки а в режиме отопления нехочет. причиной этого может служить выход из строя микросхемы CNY 75 либо диода (стоит рядом) на материнской плате.
 
J
Juralv
  • 8 Июн 2008
Загружена инструкция Vaillant iroVIT.
Сообщение от администрации !

Тема вроде по газовым котлам , а это дизель. И все "прятать" под паролем думаю не стоит , т.к. такие инструкции в свободном распространении есть (например здесь: ссылка скрыта от публикации /) .Инструкция в файлообменнике здесь:

http://monitor.net.ru/forum/vaillant-irovit-download-18398.html
 
K
KTV
  • 13 Авг 2008
Vailland VCW185 EU HL, печатные платы вариант 2.

Проблема:
Заводится насос, срабатывает гидроклапан циркуляции, включается трёхходвой клапан, заводится турбина, срабатывает пресостат, турбина немного сбрасывает обороты, загорается желтый индикатор и дальше стопор.
Электророзжиг не срабатывает.

Решение проблемы:
На плате управления розжигом и контроля пламени, неплотно прилегали контакты реле К1 (реле, которое отключает подачу напряжения на электророзжиг после загорания пламя) в результате чего они немного подгорели, и после этих контактов напряжение падало с 220В на 41В (следовательно, не срабатывал электророзжиг). После чистки контактов ластиком котёл заработал как новый.
С Уважением, KTV.
 
M
Marmit
  • 20 Окт 2008
Vaillant VUW INT 242(200, 240) были обнаружены два кода не описанные в инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию F13 и S33
S33- на турбированном котле, нарушение в работе дымохода, при этом котел не запускался но и не блокировался. Неисправность как в режиме отопления так и ГВС.
F13- предпологаю что недостаточная тяга дымохода, загорелся красный светодиод и на дисплее код неисправости при этом котел начал уменьшать мощность, блокировки не было, нажатие кнопки СБРОС состояние котла не изменяло.
 
L
lavrishin
  • 21 Окт 2008
Marmit,
В документации на котлы Vaillant VUW INT 200/2-5, 240/2-5 написано так:

untitled_672.jpg
 
J
jvolfss
Команда форума
  • 21 Окт 2008
Marmit, Котел серии .Atmo или Tec.
 
C
ca6a4onka
  • 9 Янв 2009
Заходите по ссылке -  ссылка скрыта от публикации /
Дальше жмёте на -*читать дальше*, логин - vaillant, пароль - service.
Попадаете в архив инструкций(продукция снятая с производства), на котлы в том числе.
 
C
ca6a4onka
  • 10 Янв 2009
http://monitor.net.ru/forum/va-vuw-scan-download-21758.html
Инструкция по эксплуатации VU 180 XE, 260 XE; VUW 180 XE, 260 XE; VU 182 E, 242 E, 282 E; VUW 182 E, 242 E, 282 E.
http://monitor.net.ru/forum/ba_vuw1-download-21759.html
Инструкция по эксплуатации VU 180\1XE, 260\1 XE; VUW 180\1 XE, 260\1 XE; VU 182\1 E, 242\1 E, 282\1 E; VUW 182\1 E, 242\1 E, 282\1 E.
http://monitor.net.ru/forum/tech_cat-download-21760.html
Общая информация по котлам, колонкам, водонагревателям. радиаторам и всякая мелочь.
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-ba_vsw_e_xeu-download-21761.html
Vaillant BA_VSW_E_XEU инструкция по эксплуатации.
http://monitor.net.ru/forum/vaillant_ba-atmomax-turbomax-plus-download-21762.html
Vaillant_BA Atmomax, Turbomax plus инструкция по эксплуатации
 
V
vobla07
  • 10 Янв 2009
Столкнулся с необходимостью ремонта узла контроля пламени котла марки Т 4.
Пришлось рисовать схему.
Надеюсь кому-то пригодится.

zzz0122_173.jpg


zzz0144_206.jpg


vaillant_537.jpg
 
С
СвятослаВ
  • 1 Мар 2009
Диск Vaillant-2008 на 639,25 МБ, файлы PDF в архиве, много полезной информации. Залил  ссылка скрыта от публикации  ...без кода, а  ссылка скрыта от публикации  диск на 2003 год весит 318,44МВ. Разархивировать и запустить файл vaillant_1102

Коды ошибок, комбинация кнопок, режимы состояния, диагностика, контрольные программы Turbo_max_Plus_Pro+Конденсационные
http://monitor.net.ru/forum/vaillant_-download-30669.html
 
  • Like
Mister Fix
К
КоВлИг
  • 20 Мар 2009
 ссылка скрыта от публикации  :smirk:
 
  • Like
Mamadrahim
M
Marmit
  • 31 Июл 2009
Штекера разъемов плат котлов VUW, VU почти полностью совпадают с разъемами от компьютерного блока питания АТХ
 
  • Like
мелбах 3
K
kolyanbox
  • 4 Фев 2010
Инструкции по монтажу  ссылка скрыта от публикации  нужна регистрация
 
H
habitat
  • 10 Мар 2010
Marmit сказал(а):
Штекера разъемов плат котлов VUW, VU почти полностью совпадают с разъемами от компьютерного блока питания АТХ
Уточню немного, от ATX разъем, 1-м его контактом (маркировка есть на разъеме) подключать к 1 контакту разъема X2 на плате, входит АТХ разъем отлично, нужно еще будет отрезать от другого разъема АТХ еще кусок на контакты X2/11-12 и 23-24 или использовать расширенный разъем ATX для X2.
 
S
scorpionlion
  • 4 Авг 2010
Vaillant TEC Turbo
Фото платы управления TM-AE1 V132E1 0020035427 TL-AE PM-02 (вид со стороны деталей) в 4-х частях
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-tec-turbo-download-31739.html
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-tec-turbo-download-31740.html
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-tec-turbo-download-31741.html
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-tec-turbo-download-31742.html
Для просмотра скачать все 4

Фото платы управления (обратная сторона)
Фото платы дисплея
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-turbo-tec-download-29697.html