Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Газовая колонка Neva Tranzit рвёт МПтрубу

Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы
АвторСообщение
andrey-ka
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 248




04-07-2009 20:17

Модель не смог найти на шильдике.Но проблема в том что плохо включается или после закрытия крана рвёт трубу.Я думаю что от плохой отсечки газа,может-ли мембрана давать такую неисправность.Колонке примерно 2года. Возможно мембрана пропускает и не отрабатывает нормально вкл.. выкл..Подскажите.Благодарю.
vol4ok72
Участник
Сообщения: 1129




04-07-2009 21:57

andrey-ka, насколько я понял при закрытии воды газ не тухнет полностью ,и происходит перегрев с вырыванием трубы.Скорей всего на водяном редукторе какое-то время пропускало воду колечко штока который открывает газовый клапан,и место соединения водяного редуктора с газовым клапаном заросло солями ,которые и не дают нормально вкл. и откл. газу.необходимо снять редуктор ,разобрать ,помыть и очистить место соединения редуктора с газовой автоматикой.Мембрана не работает только если в ней дырка улыбка .Вообще-то должен срабатывать датчик перегрева,если он есть в этой колонке.
СвятослаВ
Участник
Сообщения: 282




04-07-2009 23:17

Также в водяном редукторе еще есть перепускной клапан (шарик пластиковый) у Вентури, так вот он плохо перепускает, то туда , то от туда.
andrey-ka
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 248




05-07-2009 12:32

Благодарю за советы.Будем работать. Да трубу срывало с фитинга.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*





05-07-2009 16:51

andrey-ka, можешь бачёк б/у (расширительный)после колонки поставить, и проблемма уйдёт. Но вопще правильно сказали, надо водяной редуктор проверить(то как быстро он выключает газ после закрытия крана горячей воды, если газ закрываеться быстро, то с давлением в водопроводе и инерционостью колонки ничего не поделаешь-ставь бачёк, тем более если есть обратный клапан перед колокой или перед водомером на входе.
andrey-ka
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 248




05-07-2009 17:57

vol4ok72 большой благодарю,всё как сказал,так и было. Почистил,смазал и всё отлично.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газовая колонка Neva Tranzit рвёт МПтрубу
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Neva-Tranzit ВПГ-10-срабатывает защита и пламя гаснет.
  • Газовая колонка Selena SWH20-E1
  • Газовая колонка SELENA SWH-20-SE3 ошибка E5
  • Газовая колонка Oasis -выключается
  • Газовая колонка Teplowest ВПГ-11С коды ошибок








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!