17-11-2016 18:17

Добрый вечер! Впервые столкнулся с проблемой настройки max. давления газа. На блоках KDC- 231-XM регулировка производилась потенциометром. На этом блоке две кнопки и 12 дип- переключателей. Методом тыка не получилось. Есть ли у кого информация по настройке данного блока?
vnov
Новичок
Сообщения: 12




19-11-2016 12:09

Так вроде как и на обычном... = dip2 = вкл и кнопками +- устанавливаем правильное максимальное давление. Потом dip2 выкл..
Алекваж
Участник
Сообщения: 203




19-11-2016 12:18

vnov, Дык, никакой реакции. Котёл в работе. На улице -30 ночью было. Не снимешь для проверки.
vnov
Новичок
Сообщения: 12




19-11-2016 13:14

Алекваж писал:
vnov, Дык, никакой реакции. Котёл в работе. На улице -30 ночью было. Не снимешь для проверки.

http://www.gorgazsnab.ru/upload/katalog/DIP-12.pdf
http://odinremont.ru/datasheets/344_tech_deluxe.pdf
С завода обычно настроено все правильно, и есть вариант, что в связи с такими морозами у вас просто просело давление по газу и/или замерз конденсат в трубе
Алекваж
Участник
Сообщения: 203




19-11-2016 17:56

vnov, Спасибо! Информация интересная и полезная. У меня такого не было. В понедельник доберусь до котла, попробую. С дымоходом и с давлением всё в порядке, проверял при первом визите
Алекваж
Участник
Сообщения: 203




21-11-2016 20:35

Ещё раз спасибо vnov, всё выставил, тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Navien Deluxe 24k, блок GBС100, настройка max. давления газа
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Navien Deluxe 24K нужен трансформатор
  • VAILLANT T-4 VCW 242 регулировка давления газа
  • Газовый котел Navien Deluxe 13K плата GBC100-RU
  • NAVIEN DELUXE 24K обвязка платы, не стартует вентилятор
  • Регулировка min давления газа Ariston EGIS 24 FF








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!