Бесперебойники MUSTEK PowerMust 600 занижен выход.

Список форумов» Компьютерная и оргтехника
АвторСообщение
Porter
Участник
Сообщения: 5335




10-04-2008 14:09

привет. Пришло 6 одинаковых упсов все дохлые. Оказалось дохлые акумы, полностью дохлые шок
Ставлю новые акумы, тестирую заряд, работа от сети, работа от батареи на ХХ и под нагрузкой (лампа 150 Вт) В общем всё Ок. Токо смущяет два момента:
1) незначительный провал (притухает лампа на полсекунды при переходе на батарею). Ет нормально для етих дешёвок?
2) у 4 из шести выход под нагрузкой 183 - 185 вольт. У двох - 205 вольт недовольство, огорчение Нормально ли ето для сабжев или стоит принимать меры???
Alkar
Участник
Сообщения: 371




10-04-2008 14:26

Чем выходные напруги меряешь? Учти что на выходе у них не синусоида а прямоугольные импульсы Следовательно прибор нужен с измерением
средне-квадратичного напряжения(если конечно тебе нужна такая точность измерения) а вобще-то все они примерно так и работают-при переходе с сети на аккумуляторы-
скачок,апри работе с аккумуляторов на лампочке видны мерцания Так что твои UPSы живые можешь отдавать.
Porter
Участник
Сообщения: 5335




10-04-2008 15:10

Alkar писал:
Чем выходные напруги меряешь? Учти что на выходе у них не синусоида а прямоугольные импульсы Следовательно прибор нужен с измерением
средне-квадратичного напряжения(если конечно тебе нужна такая точность измерения) а вобще-то все они примерно так и работают-при переходе с сети на аккумуляторы-
скачок,апри работе с аккумуляторов на лампочке видны мерцания Так что твои UPSы живые можешь отдавать.
Мерял цифровым UNI-T UT39C не самый дешёвый голливудская улыбка С апроксимацией и школьнику понятно.
Действительно, мой APC RS800 на такой нагрузке даёт 213 вольт по томуже вольтметру. Хотя он в 3 раза дороже голливудская улыбка
Понятно вопрос закрыт.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Бесперебойники MUSTEK PowerMust 600 занижен выход.
Перейти:  
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)


Похожая информация:
  • Схема на ИБП Mustek PowerMust 800 USB
  • Mustek PowerMust 600VA USB
  • UPS Mustek PowerMust 600VA Plus
  • UPS Mustek PowerMust 1590 LCD
  • Mustek PowerMust 600 не включается кнопкой








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!