7NIK7
Новичок
Сообщения: 7




06-11-2010 21:31

Доброго времени суток!
MIAC CE-0051BR3297 пульсирует пламя и уходит в аварию.
Стоял стабилизатор после того как просаживалось в сети напруга резко скачком выдавал 250V ,после чего стал глючить котел:Розжигаеться и тухнет ,так 3 раза ,а потом уходит в аварию " Котел заблокирован и светодиод горит
красным(типа замени плату)
На модулируещем клапанке (М10 23-24 конт.) начинает подниматься напряжения 0 -10 V
При розжиге на оптопаре такие режимы:
-дежурный режим 4,6в;
-розжиг 2,6в;
-пламя 0в
Откидывал (М10 23-24 конт.) и напрямую подавал на клапан от батарейки 4,5 V работает котел ,тока авария высвечиваеться (Модулятор газового клапана не
работает Светодиод 1 мигает зеленым.)
"Котел автоматически возвращается в
рабочее состояние после устранения
причин блокировки."

Кто чем поможет? Буду рад!
vol4ok72
Участник
Сообщения: 1132




06-11-2010 22:06

7NIK7, Сумбурно все описано!Из всего прочитаного у меня в голове десяток вариантов решения вашей проблеммы
А теперь наводящий вопрос- с откинутыми М10 23-24 конт котел зажигается и работает или зажигается и не работает,или вообще не зажигается?
Котел турбо или дымоход?
Вилка в розетке как вставлена? улыбка
7NIK7
Новичок
Сообщения: 7




07-11-2010 00:40

котел розжигается с откинутыми М10 23-24 конт т.к напрямую подавал на клапан от батарейки 4,5 V
Котел турбо
полярность соответствует
все датчики исправны

Добавлено 07-11-2010 00:44

vol4ok72
котел розжигается с откинутыми М10 23-24 конт т.к напрямую подавал на клапан от батарейки 4,5 V
Котел турбо
полярность соответствует
все датчики исправны
vol4ok72
Участник
Сообщения: 1132




07-11-2010 09:30

7NIK7, Проверте минималку на газ.клапане

Добавлено 07-11-2010 09:30

И на ГВС и на отоплении одинаково?
7NIK7
Новичок
Сообщения: 7




07-11-2010 10:53

на клапане уже добовлял газ .
на гвс и отопление одинакова.
часов 8-12 работает а потом в аварию красный светодиот
vol4ok72
Участник
Сообщения: 1132




07-11-2010 12:23

7NIK7 писал:
часов 8-12 работает а потом в аварию красный светодиот

Теперь оказывается он работает столько времени!А раньше было
7NIK7 писал:
Розжигаеться и тухнет ,так 3 раза ,а потом уходит в аварию

Вы бы определились для начала ,а потом просили совета недовольство, огорчение
7NIK7
Новичок
Сообщения: 7




07-11-2010 12:49

на столе нормально работает.на котле ерундит.подцепил к газовой плите(контроль и розжиг проверяю) полет нормальный. значит электрод или земля.
7NIK7
Новичок
Сообщения: 7




07-11-2010 14:25

вопрос:
какое сопротивление катушки на модулируещем клапане?
зеник
Мудрый дед!
Сообщения: 1634




07-11-2010 15:07

7NIK7, Кому легче посмотреть на газовый клапан? Какой там стоит газовый клапан?
7NIK7
Новичок
Сообщения: 7




07-11-2010 15:29

я далеко от котла

sit 845
7NIK7
Новичок
Сообщения: 7




07-11-2010 22:10

Всё проблема решена!
Всё началось с того ,что у них упало давления в газопроводе ,и они самостоятельно стали добавлять газ на SIT845. После у них прошило электрод поставили они новый и нашли причину низкого давления в газопроводе.Оказалось что забило счётчик плотненько.
Покрутил регулировочные винты регулятора давления (С) на розжиг котла...и всё
Всем спасибо,сильно не пинать!
Кстати у клапанка R= 81 Ом
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» MIAC CE-0051BR3297 пульсирует пламя и уходит в аварию
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Блок розжига SIT 537 ABC не уходит в аварию.
  • Ariston UNO 24 MFFI периодически уходит в аварию
  • Котел Fondital Flores CTN 24F уходит в аварию
  • газ.котел Saunier Duval Semia C24 уходит в аварию
  • ROCTERM Emerald series при розжиге уходит в аварию








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!