| Автор | Сообщение |
semen13 Участник Сообщения: 121
|
Добрый день.
Имеется данный девайс. Следит за температурой в сушильной камере.
Управляет тэнами. Возник вопрос по настройке данного реле .
Допустим установлена температура ну пусть 40 градусов . Очень маленькая "вилка" между (практически ее нет) между отключением тэнов и включением. Боюсь пускатель придется менять каждую неделю.
Что за параметры в меню уставок (за что отвечают)- 5с, P, ], d, Г, uu, Loc? |
|
sergy_nik Участник Сообщения: 62
|
А может там включен ПИД режим, поэтому так работает. Или бесконтактный пускатель, или искать описание и переключать в релейный режим. P и d очень похожи на пропорциональную и дифференциальную составляющую ПИД регулятора. |
|
mmegavolt Новичок Сообщения: 15
|
Так оно и есть это коэффициенты PID. Поставьте SSR на коммутацию ТЭНов и всё будет норм. При включении в релейный режим(если он есть) вилка может достигать и 10 и 20 градусов в зависимости от инертности всей системы. |
|
ЭФЭ Участник Сообщения: 716
|
Маленькая "вилка".., это что? |
|
mmegavolt Новичок Сообщения: 15
|
"вилка" - это разброс параметра регулирования от какого либо задания. В данном случае - это температура. Скорее всего, у автора по достижении задания реле начинает строчить как пулемет. Можно подобрать параметры ПИД регулятора и облегчить режим работы реле, но тогда снизится точность отработки задания(т.е. "вилка" расширится). |
|
DocR Участник Сообщения: 236
|
У меня тоже вопрос по "вилке". На небольшой термопресс установил терморегулятор и твердотелку. Выбрал SSR, фазовое управление, но при нагреве из-за инерции системы получается перегрев процентов на 30%, ну а потом охлаждается до уставки и тогда уже точно стабилизирует температуру. Какими настройками сделать меньше % перегрева при прогреве. Теплопередачу к термопаре сделали хорошую, стало получше. |
|
ЭФЭ Участник Сообщения: 716
|
DocR, режим "авто" есть?
Регулятор програмно подбирает все коэффициенты ПИД. |
|
mmegavolt Новичок Сообщения: 15
|
| DocR писал: | | Какими настройками сделать меньше % перегрева при прогреве. Теплопередачу к термопаре сделали хорошую, стало получше. |
Настройка ПИД регулятора довольно долгий и творческий процесс.
Пробуйте уменьшать пропорциональный. Но тогда есть вероятность увеличения времени выхода на режим.
Или увеличивать интегральный.
По своему опыту - инерцию удавалось победить вводя небольшой дифференциальный коэффициент.
Если система новая, то рекомендую сначала изменять один из коэфф. (П или И) и записывать, что изменилось. Так поймете уровень воздействия.
Ну и вот ссылочка http://www.otc.obninsk.com/katalog/page33.php.
Довольно наглядно. |
|
yaroch Участник Сообщения: 112
|
Настраивал такой приборчик - по инструкции, никаких проблем.
Чем "вилка" в данном случае отличается от гистерезиса? |
|
mmegavolt Новичок Сообщения: 15
|
|
Argon21 Новичок Сообщения: 9
|
Поставь электронный ключ и не парься. |
|