Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Commax DPV-4HP постоянно горит монитор, нет сигнала вызова

Список форумов» Системы безопасности
АвторСообщение
Lee666
Участник
Сообщения: 51




05-05-2011 07:33

Добрый день!
Commax DPV-4HP, ситуация следующая: при включении домофона в сеть, монитор сразу загорается (как при нажатии кнопки вызова на панели), а сигнала вызова при этом нет (не звучит). При всем при этом, земля и провод аудио постоянно замкнуты (на самой плате управления "коротыша" при прозвонке нет). На кнопку сброса домофон не реагирует - монитор продолжает светиться. При нажатии кнопки вызова на панели, в ней раздается щелчок, но сигнала вызова нет.
При размыкании аудио провода между домофоном и панелью, изменений в работе никаких не происходит.
Питание домофона в норме, пульсаций нет. Питание платы монитора тоже в норме +13,6В.
Прозвонил все диоды и транзисторы - все звонится нормально (явно битого ничего нет).
Что может быть?
Виктор_А_Н
Участник
Сообщения: 3333




05-05-2011 09:30

скорее всего микросжема 4069, менее вероятно транзистор TIP126. Только не кидайся сразу выпаивать, как ты обычно делаешь. Попробуй хотя бы что-нибудь проанализировать. Случай подходящий, да и пора уже навыкам появляться.
Lee666
Участник
Сообщения: 51




17-05-2011 11:09

Причин для выхода из строя TIP126 не выявил, а вот при замене мк/сх 4069 домофон заработал как полагается.
Про навыки, это Вы правильно сказали Виктор_А_Н, вот только не хватает мне их пока.

Тему закрываю. Спасибо за помощь!

P.S.: на счет 4069 есть догадки, но не буду здесь расписывать. Виктор_А_Н, буду признателен, если поделитесь опытом на данном примере (можно в личку, или на E-mail)
Виктор_А_Н
Участник
Сообщения: 3333




17-05-2011 12:12

4069 представляет из себя 6 инверторов. Их назначение - инвертировать логические уровни, т.е, если на входе элемента высокий уровень, то на выходе должен быть низкий. В режиме ожидания такую картину можно наблюдать на входах 1 и 5 и, соответсвенно, на выходах 2 и 6. На входах 3 и 9 низкий уровень, значит на выходах 4 и 8 уровень высокий. Оставшиеся два инвертора рассматривать не будем, они в непосредственной работе схемы управления не участвуют. На них собран тональный генератор для вызова по линии "Interphone".
При нажатии кнопки на вызывной панели уровень на входе 1 4069 падает, на выходе 2 появляется высокий уровень, который через диод D5 заряжает конденсатор C29 и попадает на вход 3, где будет удерживаться, пока конденсатор C29 заряжен. На выходе 4 и входе 5 устанавливается низкмй уровень, на выходе 6 высокий. Транзистор Q5 открывается и открывает транзистор Q4. После разговора и укладывания трубки, транзистор Q6 кратковременно открывается и разряжает конденсатор C29. Схема возвращается в режим ожидания.
Если потребуется, могу описать более подробно и остальные процессы.
Логика работы каждого инвертора простейшая, можно проанализировать состояние инверторов без осциллографа, мультиметром.
Lee666
Участник
Сообщения: 51




17-05-2011 12:41

Спасибо за подробный ответ! улыбка
assok
Гость 178.95.*.*





02-11-2011 20:33

Добрый день!
Commax DPV-4LH, ситуация следующая: при включении домофона в сеть, монитор сразу загорается и не тухнет а все остальное работает штатно
Виктор_А_Н
Участник
Сообщения: 3333




02-11-2011 22:12

Надо открыть отдельную тему. И хотя бы что-нибудь указать из технических подробностей.
Casper
monitor.net.ru
/
Сообщения: 5098




03-11-2011 16:00

Виктор_А_Н писал:
указать из технических подробностей.

Виктор, а ему это надо - "допуск" даже не прошел, и правила не читал - клиент.
reanimator_zlat
Гость 109.191.*.*





25-03-2012 14:19

Виктор_А_Н, огромное спасибо от новичка за неплохой пинок. именно благодаря ему (пинку) пациент ожил.
Виктор_А_Н
Участник
Сообщения: 3333




25-03-2012 15:00

ну, так поделись, может кому-нибудь пригодится. Только, если это действительно интересно подмигивание
Список форумов» Системы безопасности» Commax DPV-4HP постоянно горит монитор, нет сигнала вызова
Перейти:  
Текущий раздел» Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)


Похожая информация:
  • Нет сигнала вызова на вызывной панели (Commax 4HP + JSB-V05)
  • Commax DPV4LH постоянно включен монитор
  • COMMAX CDV-72BE нет входящего вызова
  • Commax DPV-4HP + Raikman. Нет вызова с панели домофона.
  • Commax CDV-71BE нет звука вызова на мониторе








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!