| Автор | Сообщение |
Алекваж Участник Сообщения: 229
|
Добрый вечер. Котёл замер с ошибкой АА. В документации такой ошибки нет, но у родного брата- Master Gas SEOUL эта ошибка означает "Срабатывание датчика температуры теплоносителя (95 °С)". При установке вместо температурного датчика КО резистора 100 кОм зашевелился, но при включении показания температуры теплоносителя за несколько секунд растут до установленного, неважно, сколько выставленоз- 60 или 80, и останавливается. Никто не сталкивался с такой неисправностью?. Завтра хочу попробовать подключить пульт от Master Gas SEOUL, за неимением родного. Подойдёт ли? Внешне похож, и блок управления такой же.
Добавлено 19-05-2016 20:23
Если не пойдёт, придётся снимать блок управления, вентилятор, ну и прессостат заодно и тащить к себе. |
|
Нестор Участник Сообщения: 98
|
Засорение фильтра системы отопления
Не работает насос
Повреждение в трехходовом клапане ----список ошибок АА. датчик NTC---50к. прессостат на столе не нужен---поставишь перемычку. это не европеец |
|
Алекваж Участник Сообщения: 229
|
Это в таблице причин указано, но котёл даже не греет, теплообменник холодный, так что ошибка не связана с перегревом или отсутствием циркуляции. На снятие трубки прессостата реагирует ошибкой А4. Датчик в КО показывает 53 кОм, но в этом случае ошибка АА и не сбрасывается даже при отключении питания. При 100 кОм вместо датчика ошибки АА нет, но температура на пульте растёт произвольно.
Добавлено 19-05-2016 21:36
Хочу локализовать неисправность, поэтому спросил, совместим ли пульт |
|
lavrishin Участник Сообщения: 3137
|
Алекваж,
В букваре CELTIC расписано примерно так как на картинке... |
|
Алекваж Участник Сообщения: 229
|
lavrishin, Всё проверено, сегодня пробовал заменить пульт, то же самое, забрал БУ, буду мучить на столе. Хороший букварь, у меня такого нет |
|
lavrishin Участник Сообщения: 3137
|
| Алекваж писал: | | ...На снятие трубки прессостата реагирует ошибкой А4. Датчик в КО показывает 53 кОм... |
В букварях CELTIC много неоднозначностей...
Ошибка А4 может обозначать перегрев котла или неисправность прессостата после запуска турбины и проверки датчика Холла.
Тоже самое касается датчиков NTC. На разных страницах одного и того же документа указаны разные параметры датчика NTC. |
|
Алекваж Участник Сообщения: 229
|
lavrishin, Ошибка А4, по описанию к котлу, "Перегрев термостата или затруднение подачи воздуха/затруднение дымоотведения".
При подключении на столе ошибки АА нет, есть розжиг, потом ошибка А3- "“Короткое замыкание” датчика минимального давления или не работает насос". При размыкании перемычки датчика давления реагирует правильно. Но работа насоса ничем не контролируется, непонятно.
Добавлено 21-05-2016 09:59
Поеду на котёл, посмотрю на месте, благо 600 метров ехать. |
|
Нестор Участник Сообщения: 98
|
| Алекваж писал: | Но работа насоса ничем не контролируется, непонятно.
. | контролируется датчиком температуры----после розжига должен быть подъём температуры. иначе ошибка
Добавлено 21-05-2016 10:16
на столе----вместо NTC ---переменный резистор |
|
Алекваж Участник Сообщения: 229
|
Приехал, собрал, работает! Погонял на разных режимах, всё работает правильно. Со слов хозяйки, с зимы не прогревал систему выше 60 градусов. Приходили три специалиста, ничего не обнаружили. Оставил для наблюдения. Тему пока не закрываю.
Спасибо откликнувшимся Нестор и lavrishin |
|
Нестор Участник Сообщения: 98
|
самоисцелился штоле. Seltic-то? неисправность в чём заключалась? |
|
Алекваж Участник Сообщения: 229
|
Нестор, Позвонили, встал с ошибкой А6- система зажигания и не снимается. Поеду, гляну. |
|
Алекваж Участник Сообщения: 229
|
Ошибка висела АА. Всё оказалось до банального просто- плохой контакт датчика NTC. Проявление странное- устанавливаешь 50 градусов- фактическое показывает 53, выставлешь 60 градусов- показывает 63. Ещё раз спасибо за помощь, помогла. Тему закрываю |
|
bobpol Новичок Сообщения: 5
|
| lavrishin писал: | Алекваж,
В букваре CELTIC расписано примерно так как на картинке... |
Подскажите пожалуйста где можно найти этот букварь. |
|