| Автор | Сообщение |
aleksn Участник Сообщения: 424
|
Котел отапливает сауну 300 м. кв. с одной точкой ГВС, сам находится в сарае, магистрали по воздуху 50 м. Так вот, включают там душ на 20 мин. и в результате давление падает до 0,8 и котел вырубается, ошибка Е 10. Вскрытие показало ,что кончен расширительный бачек, у меня был только 7 литровый, ставлю его и рекомендую им поставить еше один расширительный бачек на 24 литра. Через день мне опять звонят: все то же повторяется. Я со спокойной совестью говорю ставьте еще бак и посмотрите на эффект. Опять звонят, бак поставили, эффект тот же! Не верю своим ушам.В итоге приезжаю, мне воочию демонстрируют как давление за 20 мин. пользования душем падает до 1 атм и в итоге Е10! Вскрытие показало, что доп. бачек без воды и в нем залипла мембрана. Кое как с третьего раза удалось это дело раскоксовать, так же заменил реле давления СО да и еще отрегулировал его так, что котел вырубится только при 0,3 атм. Так вот, краны на подаче и обратке закрыты, открыт только душ в сауне, я открываю кран на входе х/в и начинаю заполнять котел, при этом пока кран открыт давление доходило до 2, закрываешь- плавно падает до нуля! Тут хозяин говорит так надо же душ закрыть, я задумчиво поддакиваю и киваю головой, и он бежит вырубать.Удалось заполнить только с закрытым душем! Проверям еше раз : нагреваем СО, включаем душ на 25 мин., давление с 2 падает до 1 атм. но котел работает, т.к. я отрегулировал пресостат. Бачек заработал, сужу по изменению его веса. Так вот, стало лучше, но факты говорят о том ,что во время пользования ГВС происходит утечка из системы отопления! Кто нибудь из коллег встречался с подобным дефектом? Может ли такая утечка происходить через левый гидроблок? |
|
Вячеслав 123 Участник Сообщения: 45
|
Не мешало бы проверить вторичный теплообменник. |
|
василий Участник Сообщения: 448
|
И кран подпитки тоже проверить надо. |
|
www. Участник Сообщения: 288
|
Объём расширительного бака =>> Объём воды в системе отопления*5% ? Статика(высота) системы ? Насколько первоначально накачан бак ? При пробитом теплообменнике давление в СО не только падало бы , но и росло !!! |
|
Nessen Участник Сообщения: 194
|
| www. писал: | | При пробитом теплообменнике давление в СО не только падало бы , но и росло !!! |
может пропускать только на гарячую |
|
yava1978 Участник Сообщения: 512
|
Поскольку расширительные баки менялись то скорее всего как писали выше Вячеслав 123 и василий проблема в кране или вторичном теплообменнике. |
|
Iggor Участник Сообщения: 577
|
Не "пОдает", а "пАдает" в названии темы кажется.
Если душем не пользоваться, а только отоплением, то все нормально с давлением? |
|
Takoni Участник Сообщения: 572
|
Мужики, не знаю как в вашем районе, у себя я заметил следующее: если раньше расширительные бачки для СО шли накачанные 1,5 бара, то сейчас - почти 3,0!!! 2, 7 бара было в том что ставил на днях: обязательно перед монтажом надо проверять и выставлять. |
|
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1656
|
Прошу прощения, как любит говорить Саша Лавришин. Заполнили систему , перекрыли отопление, включаем душ и давление в ситеме падает. Как это может быть? На первый взгляд при заполнении СО загнали воздух. При работе на душ( прошу прощения, котла не знаю, но размышления для двухконтурного котла) воздух уходит через разводушиватель и давление соответственно падает. А еще как можно обьяснить такой эффект? |
|
Petr1888 Участник Сообщения: 137
|
Что-то не чисто... Как я понял, смеситель находится в 50 метрах от котла, даже теоретически меньше 0.5 не может упасть, т.к. давление в водопроводе есть около 2 атм, разве что какая-то, арматура "работает" как дроссель или инжектор. Скорей всего пластина вторичного имеет трещину и "работает как дверца ". С одной стороны давление - она пропускает, с другой стороны давление - прижата плотно и держит... |
|
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 701
|
aleksn, Меняй вторичный теплообменник или опрессуй,но бывает опрессовкой не определишь утечку. |
|
aleksn Участник Сообщения: 424
|
| Iggor писал: | Не "пОдает", а "пАдает" в названии темы кажется.
Если душем не пользоваться, а только отоплением, то все нормально с давлением? |
Да все нормально с давлением. Я тоже подумал на вторичник, снял его , ну и прессанул его как мог, т.е. сжатым воздухом без специальных приспособлений. Утечек между контурами не обнаружено! Тот товарищ не готов к замене вторичного и так уже вешается от затрат. Ну в общем сейчас пока пользуются, дополнительный бачек все же делает свое дело. Меня интересует встречался ли реально ктонить с таким хитро пробитым вторичником? Чтобы пропускал только на горячую и то только из СО в ГВС?
И что это может быть кроме вторичника?
Добавлено 10-01-2013 08:23
| василий писал: | | И кран подпитки тоже проверить надо. | Ну как бы нормально работает, открывает и закрывает. А что с ним может быть если при одном отоплении давление не падает? |
|
Вячеслав 123 Участник Сообщения: 45
|
aleksn, по поводу вторичника у меня было такое. При пользовании ГВС падало давление в СО, после закрытия крана гор. воды и подпитки котла - давление не повышалось, что и сбивало с толку. |
|
Sergio S Новичок Сообщения: 21
|
Да! Бывает пропускает только в одну сторону! |
|
aleksn Участник Сообщения: 424
|
| Sergio S писал: | | Да! Бывает пропускает только в одну сторону! |
Звонит тот клиент - котел вурубается Е26! Приезжаю, вскрываю: датчик СО расплавлен, а в теплообменнике две трубки забиты наглухо до того, что медные ребра на них выгорели!!! При етом клиенты в бане ждут ГВ! В общем снимаю ТО, еле дуется. Промываю, причем клиент все время твердит, давай побыстрей!!! Ну в общем СО начал нормально дуться, но при температуре 60 начинает самоварить, диагноз - менять! Клиент раскошеливается на промывку, на следующий день уже звонит и спрашивает скока стоит новый, предлагаю заменить, он говорит пока нет, будем добивать старый до трупа! В общем вот такой вот клиент. Ну а по теме, так и не удается выяснить причину падения давления, о замене вторичника клиент и слышать не хочет! Я его тоже помыл ,протечек вроде не было. Ну а подпитывают они каждый день и все работает! Всем спасибо, тему пока прикрываю, только вот загадка из первого поста -"Так вот, краны на подаче и обратке закрыты, открыт только душ в сауне, я открываю кран на входе х/в и начинаю заполнять котел, при этом пока кран открыт давление доходило до 2, закрываешь- плавно падает до нуля! Тут хозяин говорит так надо же душ закрыть, я задумчиво поддакиваю и киваю головой, и он бежит вырубать.Удалось заполнить только с закрытым душем! ", так и осталась не решенной
И вот опять звонил клиент, спрашивает: - а не может давление падать каждый день от того что теплообменник кипит?, а какой кислотой ты промывал?, а может не домыли в тот раз? Говорю ему, что по моим предположениям, падать может, только через вторичник ,что узнать можно только путем подмены или где то в системе течь, но об этом всем он и слышать не хочет! Сказал что будет пытаться отмочить и кипятить в тазу свой убитый первичник, в тех кислотах, про которые я ему рассказал! Ну в общем кажется мне ,что к этой теме мы не раз ещё вернемся  |
|
|