| Автор | Сообщение |
room Новичок Сообщения: 25
|
добрый день всем , на котле плата thermowatt cmp bt tec hs
ситуация следующая, котел запускается правильно, насос турбина , розжиг все в норме, датчик протока тоже , привод трехходового срабатывает , проток в трехходовом меняется , тут вопросов нет , вопрос в том что при этом всем котел не реагирует на регуляторы температуры СО и ГВС в положении " 0" этих регуляторов продолжает работать горелка, то есть котел стартует сразу после включения не реагируя на регуляторы, при этом индикаторы температуры не горят , и не загораются в соответствии с ее изменением, датчики ntc рабочие оба , горелка гаснет только по датчику перегрева.
Вопрос - можно ли это полечить ? кто может полечить? или нужно купить
новую плату , спасибо |
|
rasa Участник Сообщения: 525
|
Вы не указали точную модель котла.А на резисторах какое напряжение при регулировке.Хотя еще по индикаторам что то не понятное.Должно приходить 5V при и регулировке изменятся. |
|
room Новичок Сообщения: 25
|
rasa, модель уточнил , с утра померяю напряжение на регуляторах сообщу |
|
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2035
|
| room писал: |
Вопрос - можно ли это полечить ? кто может полечить? или нужно купить
новую плату , спасибо | полечить пожалуй можно.
хочешь - присылай. |
|
room Новичок Сообщения: 25
|
rasa, напряжение на регуляторах есть , меняется от 0 до 10в |
|
Devorabee Участник Сообщения: 827
|
room, Источник кажысь 5V откуда 10V? |
|
room Новичок Сообщения: 25
|
rasa, Devorabee, прошу прощения , да , все правильно 5в, первый раз померял на переменке, |
|
АлександрСГ Участник Сообщения: 319
|
чем мерял ? Осцилографом смотри, может быть шорох |
|
room Новичок Сообщения: 25
|
АлександрСГ, мультиком мерял |
|
АлександрСГ Участник Сообщения: 319
|
|
room Новичок Сообщения: 25
|
клиент сегодня привез универсальную плату на генусы , с чипами . Поставил. Ситуация изменилась, СО работает нормально , котел после включения без команды с регулятора не запускается ,на регулировку реагирует, индикаторы температуры горят ,соответственно температуре , выключение после нагрева до нужной температуры правильное.
Добавлено 04-03-2016 01:57
По ГВС , после открывания крана, : дачик протока включается , насос турбина горелка, продолжает гаснуть по перегреву, перемерял сопротивление на датчике ГВС, 126кОм, , при первых замерах вел себя нормально , от 5кОм и ниже , перебрасывал фишку с датчика СО, чтобы подтвердить неисправность датчика ГВС , индикаторы реагируют на изменение температуры, то есть неисправность датчика ГВС на лицо
Добавлено 04-03-2016 01:59
правда котел также выключается по перегреву , но в данном случае он и недолжен по другому выключаться, думаю после замены датчика все вопросы исчезнут |
|
fpservice Новичок Сообщения: 11
|
меняй датчик, котлу пофиг на регуляторы - он думает что замерзает и пытается себя подогреть.  |
|
room Новичок Сообщения: 25
|
fpservice, про замерзает хорошее сравнение
Добавлено 14-03-2016 00:08
датчик заменен , проблемы все исчезли всем спасибо за содействие |
|
|