APC UPS SURT6000XLI (640-0751K rev11.) прогорела плата

Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания
АвторСообщение
Sla70
Участник
Сообщения: 619




04-05-2017 13:42

Добрый день! APC SURT6000XLI (640-0751K rev11), прогорела плата в месте соединения резисторов R753,R754,R756 и R878.Плата многослойная,есть сомнения соединить всё вместе,хотя всё на это указывает.Поэтому ищу схему и любую подсказку по расключению данных резисторов в проблемном месте указанном на фото.
Trimod
Участник
Сообщения: 271




04-05-2017 17:12

Sla70 писал:
Плата многослойная
шок
Ни разу не видел в упсах многослойной силовой платы.
Sla70
Участник
Сообщения: 619




04-05-2017 19:20

Trimod, если завтра выйдет словчится, выложу фото.Обнаружил случайно,обследуя повреждённый участок чтобы распаять резисторы.Потому и тему пришлось создать.
Sla70
Участник
Сообщения: 619




05-05-2017 06:47

Вот видно на просвет.Интересует распайка выделенного места.
Trimod
Участник
Сообщения: 271




09-05-2017 20:11

Sla70, Этой платы нет, но попробуёте посмотреть эти схемы. Может похожее найдётся.
Sla70
Участник
Сообщения: 619




11-05-2017 15:12

Trimod, к сожалению ничего не нашлось.Мне хотя бы кусочек(фрагмент) участка платы где прогорело.А может кто обладает схемой на ревизию 640-0751(E,J,K,M) с любыми буковками.
Sla70
Участник
Сообщения: 619




12-05-2017 12:39

Добрый день!Интересующий участок на фото http://peredayka.com/download/3efe95e0c228bfc4069cf249912cd835.html ,или схему любого UPS серии SURTxxxx/
Sla70
Участник
Сообщения: 619




22-05-2017 04:49

Здравствуйте!С соединениями в месте прогара разобрался.Сейчас включается с ошибкой 10001 "Battery Line (PFC Input) Relay Weld fault".Но может в какой-то момент включится нормально и работать,а так ошибка 10001. Подскажите пожалуйста, в чём причина. Спасибо.
Blindy
Участник
Сообщения: 601




22-05-2017 05:14

Sla70, залипание реле в линии "батарея - вход корректора коэффициента мощности". Так перевести?
overhead
Новичок
Сообщения: 1




22-08-2017 15:54

добрый день!
кто знает значения регистров 4,5 и 6 для ИБП SURT2000XLI?
посмотрел через apcfix, прописаны такие значения 4 - 0D, 5 - BD, 6 - 14.
не знаю, правильно регистры указаны или нет.
недовольство, огорчение
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания» APC UPS SURT6000XLI (640-0751K rev11.) прогорела плата
Перейти:  
Текущий раздел» Другая аппаратура» Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)


Похожая информация:
  • плата для водонагревателя ТЕРМЕКС ID 80








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!