Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

APC SmartUPS замена батарей.

Список форумов» Компьютерная и оргтехника
АвторСообщение
A.T.Tappman
Участник
Сообщения: 312




16-01-2007 11:17

В наличии имеется куча смартапсов от APC (SmartUPS 700, 1200). После замены батарей практически у всех бесперебойников сносит башню. Некоторые недозаряжают батареи, некоторые наоборот - заряжают бесконечно. Как я понял, для этих бесперебойников есть утилиты для настройки. Кто-нибудь богат? Тащить десяток девайсов за сотню километров ради установки батарейки как-то неадекватно.
Mikkey
Участник
Сообщения: 1136




16-01-2007 11:47

http://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm смотри http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm

http://apcfix.narod.ru/
A.T.Tappman
Участник
Сообщения: 312




16-01-2007 13:12

Mikkey, огромное спасибо! То что надо. Тем более, что сервис в нашем городе прикратил свое существование, а питерский не работает до фиг знает когда. Щас я всё победю. Нет
Mikkey
Участник
Сообщения: 1136




16-01-2007 13:22

Удачи. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC SmartUPS замена батарей.
Перейти:  
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)


Похожая информация:
  • ИБП APC Smartups RT1000XLI. Калибровка .
  • APC SmartUPS 1000I, не получается откалибровать
  • UPS APC Smart-UPS 750 работает только от батарей
  • Перезаряд батарей в SENDON UPS 1000
  • заряд батарей при калибровке SU2200 III поколения.








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!