У нас электросеть запитана от дизель-генератора,
Smart UPS (SUA1000I на плате 640-7732) периодически не включается, т.к. определяет что качество
питающего напряжения неудовлетворительное, в 9-м регистре значение 00. Хотя напряжение и частота сети более-менее в норме.
Чувствительность UPS установлена в Low, но это не помогает.
UPS старый, 2002 года, я заменил все электролиты - не помогло. Еще пара похожих
UPS-ов ведет себя так-же и приходится вместо них ставить простые Ippon-ы.
Может кто подскажет, как уменьшить чувствительность UPS-а к качеству сети ?
Я готов вообще отключить эту проверку, лишь бы он пропадание напряжения определял.
Не получиться, у него автоопределитель частоты сети. Из-за частоты сети он упирается. Крути хвоста механику дизилисту. У него не держит обороты система контроля.