ИБП APC Smart-UPS 1500 генерирует от АКБ завышеное напряжени

Список форумов» Компьютерная и оргтехника
АвторСообщение
volodymyr
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 113




25-11-2013 19:06

APC Smart-UPS 1500 плата 640-7734 REV04 APCC при включении не производит тест батарей. АКБ заряжает, стабилизирует напряжение (реле переключаются). При переходе на работу от АКБ генерирует завышеное напряжение (нагрузочные лампочки выгорают мгновенно) и уходит в аварию (мигают все светодиоды с правой стороны лицевой панели). До поступления в ремонт кем то заменялись все реле. Реле проверены - исправны. Прошу помощи Прошу помощи
Бредихин
Участник
Сообщения: 42




28-11-2013 12:38

Проверь через терминал соответсвие модели и шасси 601/653.x.I
Часто слетает Eprom
Dilik81
Гость 37.110.*.*





02-12-2013 01:13

На одном из китайских UPS было подобное: на 3-5 раз включения от акб завышенное напряжение ~400 вольт. Причина была в плохой пайке транса. А именно в спайке вывода обмотки с изолированным проводом,подключаемый через разъём к плате.
Может тоже самое.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ИБП APC Smart-UPS 1500 генерирует от АКБ завышеное напряжени
Перейти:  
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)


Похожая информация:
  • Smart UPS SC 1500 не заряжает АКБ
  • Калибровка Smart-UPS 1500
  • APC smart ups 1500. Опознать элементы.
  • ИБП Sven Smart 1500 не включается
  • UPS Ippon winner smart 1500 - инвертор








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!