APC RS-800 не верно определяет остаток заряда батарей.

Список форумов» Компьютерная и оргтехника
АвторСообщение
Porter
Участник
Сообщения: 5815




16-01-2018 19:50

Личному APC RS-800 надцать лет. Родніе АКБ жили около 8+ лет, Сменил на что-то средней паршивости, проработали 4+ лет. Где-то на червонце лет вілезла типовуха - поменял єлектролиты.
Вот, на 12 годовщину снова меняю АКБ. Поставил CSB, проверил напряжения заряда - норма. НО.
При переходе на АКБ УПС сразу часто пищит (глубокий разряд АКБ) и софт тушит комп (в настройках отключение при остатке 2%).
Отключил софт - УПС держит комп на средней накрузке 72 минуты вереща об глубоком разряде с первой секунды работы (комп с моном жрёт 60 +-10 Вт).

Об калибровках параметров АКБ на сабже не слыхал (он не СМАРТ).
В настройках опций по вопросу АКБ нету.
Встречал ли кто что-то подобное?
* при первой замене АКБ такого не было, работал корректно.

Позже сделаю очевидное - разберу и буду мерять напряжение на АКБ в простое при при разряде, озвучу шаську. А пока думаем - вспоминаем улыбка
Porter
Участник
Сообщения: 5815




16-01-2018 23:14

Шаська 640-0189E (схемы в паблике нет недовольство, огорчение ). Заряд до 27 - 27,1 В. После минуты работы на нагрузку на АКБ 26,4 В. Контакты перетряс, повторно прошёлся по кондяках - как новые.
На другом аналогично УПСе моя батарея работает исправно. Отсюда - проблема именно в УПСе а не АКБ.
Цикл полный заряд - полный разряд - полный заряд девайса ничему не научил.

Уровень заряда определяется по напряжению. Но, если не контакты и не АКБ до где и что вызывает дефект?
Porter
Участник
Сообщения: 5815




22-01-2018 17:39

У меня идей нет. У вас тоже?
Сдёрнул датакабель на комп, живу так...
rumata64
Участник
Сообщения: 1479




22-01-2018 19:00

Почитай, вдруг чего найдешь: http://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=1440
Кнопку жамкал? http://apc-fix.com/news/140
foxter-x
Участник
Сообщения: 157




22-01-2018 19:32

Porter писал:
Шаська 640-0189E (схемы в паблике нет недовольство, огорчение ).

https://elektrotanya.com/apc_back-ups_rs-800_br800i_chassis_640-0189d_sch.pdf/download.html
Может с рабочего попробовать EEPROM залить?
Porter
Участник
Сообщения: 5815




22-01-2018 20:10

rumata64, Спасибо, помогло! После установки Power Chute он сообщил что остаток времени 5 минут и что последний раз АКБ менялась в 12-том году. Послеобновления даты замены батареи - видит час времени.

В прошлом Power Chute стоял, может и жмякал кнопку, память не резиновая...
Power Chute удалил из логики "нах мне навароты и лишнее в автозагрузке если встроенное в мастдай вполне справляется". А оно вон как... улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC RS-800 не верно определяет остаток заряда батарей.
Перейти:  
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)


Похожая информация:
  • Заряда батарей хватает на 1 минуту Back-UPS RS 800 (BR800I)
  • 7VT600P-RZ не верно работает AGP
  • ИБП PowerCom BNT-400A - верно-ли работает?
  • UPS APC Smart-UPS 750 работает только от батарей
  • Перезаряд батарей в SENDON UPS 1000








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!