Здравствуйте, принесли в ремонт APC Back-UPS CS 500 со следующими симптомами.

1. При включении и начальном тестировании сначала моргает индикатор OnLine.
2. Затем переходит на тестирование батареи, загорается индикатор OnBattery , слышен характерный звук трансформатора, и через 2 секунды загорается Overload. Плата номер 640-0245D-04. Вспученых и выгоревших элементов при визуальном осмотре нет.

Уже выполнял:
1. Профилактика ИБП - не помогло.
2. Замена батареи на новую - тоже самое.

3. Готовлю бубен........
NSL
Новичок
Сообщения: 11




16-11-2010 15:03

реле там не залипшие случаем?
wenom
Новичок
Сообщения: 16




16-11-2010 15:41

Большое спасибо. Было залипшее реле RY1 . Выпаял, разобрал корпус, почистил, впаял - работает. Но так оставлять нельзя - буду заменять реле. Сейчас буду тестировать.
serg33
Участник
Сообщения: 91




03-07-2012 18:53

если поточнее то RY2 залипает
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ИБП APC BK500 уходит в "перегрузку"
Перейти:  
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)


Похожая информация:
  • Старт winows "+", изображени "-" HD4770
  • "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
  • "Мамаша" Gigabyte GA-K8NS " коротыш по питани
  • мать ASUS"M2N68-AM SE2/C/SI"и камень AMD "Ath
  • Статистика на тему - "отвалился socket" , "от








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!