Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

APC Back-UPS PRO 420 не подает никаких признаков жизни.

Список форумов» Компьютерная и оргтехника
АвторСообщение
Yrik2002
Новичок
Сообщения: 7




27-02-2009 16:56

модель платы 640-0218F
не запускается ни с батареи ни от сети...предохранители в норме. с чего начать копать?
fox
Новичок
Сообщения: 11




27-02-2009 19:06

Если нажать и удержать кн. в течении 3-6 секунд, УПС включается?
Проверьте напряжение батареи, проверьте батарею на реальной нагрузке( на ток 1-3 Ампера, при этом напряжение на Бат. не должно упасть ниже чем 12... вольт)
Yrik2002
Новичок
Сообщения: 7




27-02-2009 22:19

если нажать..и удерживать даже 20 сек ноль эмоций ниче не щелкает.....и не запускается........батарея свежая..без нагрузки 13.6В под нагрузкой 5 А- автолампочка падает..до 12.4В..вынута из свежезареженного Упса.....хотел тут подать прямо на транс..но чет стреманулся..там 4 вывода...и на какие 220 подавать так и не понял...
MEFODIEVIZ
Участник
Сообщения: 125




28-02-2009 01:42

Проверяй цель питания процессора 5В - не доходит с 12В. Ищи обрыв. Проц. на месте?
Yrik2002
Новичок
Сообщения: 7




28-02-2009 10:36

MEFODIEVIZ писал:
. Проц. на месте?

да все там на месте....внутри не пылинки..как с иголочки он..
fox
Новичок
Сообщения: 11




28-02-2009 11:20

Правельно выше сказали, проверь питание +5 вольт.
А также схемы подхода питания к кренке +5 вольт.
Питается этот стабилизатор( 5 В) от сетевого (маленького) Тр. ( + 18 В), а также от аккамул. через ключи которые управляются от схемы управления включения УПСа(передней кн.).
Результаты в студию!
шок
Yrik2002
Новичок
Сообщения: 7




02-03-2009 09:22

вообщем как приехал на работу занялся я этим бесперебойником...деиствительно +5 в не было..начал следить от цепи +12 от батареи....и оказалось банально предохранитель F2 под видом обычного резистора был перегоревшим.... запаял миниперемычку из тонкой волосинки многожильного провода...все ожило..и заработало..щас тетстирую ..осталось загадкой причина сгорания этого предохранителя...
fox
Новичок
Сообщения: 11




02-03-2009 11:04

Правельно причина сгорания Пр была и желательно ее найти.Проследите от этого Пр куда идет питание и роверьте все вожможные варианты утечки больших токов( и даже возможность утечки в кондерах, пощупайте нагрев стабилизатора +5)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC Back-UPS PRO 420 не подает никаких признаков жизни.
Перейти:  
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)


Похожая информация:
  • EP-8KDA3I нeт никаких признаков жизни
  • МП P4VXASD2+ не подает признаков жизни
  • SIP шлюз MP-114 не подает признаков жизни.
  • VOIP шлюз Planet VIP-156 не подает признаков жизни
  • UPS APC CS500 нет признаков жизни.








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!