Здравствуйте. После 3-х лет эксплуатации появилась проблема с APC Back-UPS ES BE700G-RS, плата 640-3079-7 REV04. При включении кратковременно выдает напряжение (на 3с если от сети, на
Пробовал перепаивать С14 и С30, не помогло

Если имеется, прошу выслать схему данной платы.
vladisxxx
Участник
Сообщения: 33




21-06-2016 08:21

пропаяй реле и силовые транзисторы, поменяй еще С3
alex25
Новичок
Сообщения: 26




28-06-2016 11:30

На всякий случай посмотрите нашел в Инете инфу по ремонту ИБП
Там есть фото конденсаторов на замену.
http://www.color-xerox.ru/doc/remont_ibp_apc/remont_apc_back.html
popow72
Новичок
Сообщения: 10




21-04-2017 13:09

Аналогично, плата 640-3079-7 REV04.
При включении не доходил до теста батареи, сразу сваливался в писк. Кнопкой выключался.
Поменял с14 и с30. Стал доходить до теста, но рычанием, снова писк через пару секунд.
Поменял оставшиеся на плате 22мкф х25вольт и 4,7мкф. ESR у них ни к черту. Похоже, качество такое недовольство, огорчение
Аппарат заработал.
Но ему нужен хороший аккумулятор. На дешевом не работает.

GP 1272 F2 12V 28W - на таком работает.
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания» Неисправность APC Back-UPS ES 700
Перейти:  
Текущий раздел» Другая аппаратура» Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)


Похожая информация:
  • APC Back-UPS RS 1100 пищит бесконечно
  • Back UPS CS 350 - занижэно напряжение зарядки
  • LG Chassis CW71A типовая неисправность,заводская недоработка








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!