Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

APC Back-UPS AVR 500 без нагрузки 320v

Список форумов» Компьютерная и оргтехника
АвторСообщение
MaxFind
Новичок
Сообщения: 14




18-07-2006 13:43

Привет всем!!!
Имеется APC Back-UPS AVR 500, два штуки,
с новыми АКБ. При включенных APC в сеть
выдают 232 v, при отключении их от сети в режиме работы
от АКБ - 320v без нагрузки.Причем оба показывают одинакогое напряжение. Подключать что ли-бо страшновато.
Подскажите, кто знает, это нормально?
Генчик
Гость 85.181.*.*





18-07-2006 13:45

MaxFind, 320V без нагрузки? Попробуй нагрузить лампой, и тогда уже мерять.
tokar
Участник
Сообщения: 583




18-07-2006 13:58

MaxFind, а чем меряешь? другим ...метром не пробовал?
General
Участник
Сообщения: 4478




18-07-2006 14:31

MaxFind, осциллом посмотри , там прямоугольник , вот и врёт тестер.
Mikkey
Участник
Сообщения: 1036




18-07-2006 15:02

MaxFind писал:
, Подключать что ли-бо страшновато

Лампочки жалко?? голливудская улыбка
MaxFind
Новичок
Сообщения: 14




19-07-2006 08:39

Подключил лампочку.
Оказалось не так страшно - 210v.
Всем огромное спасибо!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC Back-UPS AVR 500 без нагрузки 320v
Перейти:  
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)


Похожая информация:
  • Универсальный эквивалент нагрузки для блоков питания
  • Chieftec GPS-450AA-101A - вырубается при перепаде нагрузки.
  • Ippon smart winner 3000 после подключения мощной нагрузки
  • UPS APC Back-UPS 300
  • APC Back-UPS CS 500








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!