Иногда выбивает автомат 25A, при этом клещи DT3343 не успевают измерить резкий скачок тока. Какой прибор позволяет измерить резкое увеличение тока, до срабатывания автомата 25А - ? Как отличить резкое аварийное увеличение тока в нагрузке, от ложного срабатывания неисправного автомата 25А в эл. сети 380V - ? |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Ну и цена в 50 000 вполне приемлемая. |
| ||
|---|---|---|
Не беда! Есть другие >> http://www.newark.com/tektronix/a621/test-probe/dp/01F2438 735$
Ну если совсем не нравится цена, то вот >> http://www.newark.com/tektronix/tcp404xl/test-probe-ac-dc-current-dc-t ... 4280$ Для нелюбителей считать переведу..... По сегодняшнему курсу это около 269 511 руб. |
| ||
|---|---|---|
Хоть нагрузка какая? Мало исходных данных. Если есть потребитель с большими пусковыми токами - есть автоматы класса D. |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
В таком случае - тепловизор лучше и дешевле будет. |
| ||
|---|---|---|
Я сказал приемлемая. ![]() |
| ||
|---|---|---|
Нагрузка - инверторный кондиционер VRV - MHI KX6. Причина для создания темы - непериодическая кз в силовом кабеле между эл. щитом и внешним блоком кондиционера. Кабель с поврежденной изоляцией был заложен на стадии монтажа кондиционера. Бомба сработала, появилась коза, спустя 6 лет - признался начальник монтажников, когда в 101 раз автомат вырубился при отключенных от кондиционера силовых проводах 380V. А перед этим была заменена плата инвертора и IPM модуль в кондиционере и автоматы 380V/25A тоже... |
| ||
|---|---|---|
А перпетум мобиль еще лучше! ![]() |
| ||
|---|---|---|
|
| ||||
|---|---|---|---|---|
А кто сказал, что я шучу? Это действительно самый приемлемый зонд исходя из цены + поставленная задача, если не рассматривать "мутные" варианты от непонятных производителей. Кстати я видел на него цену в районе 40 тыров, так что можно сэкономить целый чирик!
Pleonix, зачем?
Сколько же ты техники уничтожил и искалечил за свою жизнь? ![]() |
| ||
|---|---|---|
Да вряд ли кто то уступит столько http://www.electronpribor.ru/catalog/23/fluke-i5s.htm |
| ||
|---|---|---|
А причина создания темы - самопиар! Похвастался? ![]() |
| ||
|---|---|---|
Мысль хорошая, но на стремянке с осциллом не очень то потанцуешь. Предлагаю использовать аналог ограничительной лампы 220V/150W при ремонте ИИП. Т.е. в разрыв цепи 380V, установить токомерный резистор 1Ом/100W с лампочкой 12V/0.1A. При аномальном увеличении тока через измеряемую цепь лампочка ярко вспыхнет. 3 лампочки с резисторами отследят ток, протекающий через автомат 25А по каждой фазе. |
| ||
|---|---|---|
п.с. меггерить надо естественно отключив от кондея ![]() |
| ||
|---|---|---|
Сначала сам испытай это "на людях", т.е. на себе! И хорошо бы еще не за счет клиента!
Pleonix, дык то понятно, кто же спорит... Но у нас была поставлена задача - понять почему выбивает автомат. Еще точнее, топикстартеру хотелось успеть измерить ток в цепи при предложенных условиях. Через пол часа оказалось, что уважаемый топикстартер знает и причину и всю историю, плюс успел нагнуть кого то на стоимость модуля для врф_ки прежде, чем понял, что коротит кабель, причем на отключенном аппарате! Ну ремонтник, что тут сказать?
Сандро, а кстати, знаешь, сколько стОит IPM модуль для Мицубисика, который наш топикстартер заменил "на шару" что бы понять, что виновен кабель?
Вся проблема нашего эксперта по кондиционерам в том, что еще не попалось того клиента, который бы заставил заплатить KENTа за свои ошибки! ![]() |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина силового кабеля - 5 м. Не ожидал, что в таком огрызке провода может быть засада. Добавлено 22.06.2018 21:29
Клиент честно сказал - 2 т.р., куплено в USA, не через наших манагеров. У каждого врача свое кладбище. Не будем ворошить чужих скелетов. Добавлено 22.06.2018 21:38
Если бы коза вылезла сразу, то и темы бы не было. После замены IPM модуля и платы инвертора кондиционер нормально работал 10...15 минут. Вот в чем засада. А перед этим приходил электрик, который подключал кондиционер 6 лет назад, и сказал, что с электричеством все в порядке. Добавлено 22.06.2018 21:55
Химия работает успешно 2 года. http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=606957&sid=9de22a3 ... |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ну дык вот вопрос - ты что спрашивал? Тебе нужен был ПРИБОР? Я тебе сразу ответил! Более того, я сразу указал тебе тот прибор, который наиболее подходит к твоим условиям! И что мы теперь тут обсуждаем? Как ты менял модуль, как твой электрик тебе навешал лапши на уши или что то еще? И вопрос вне конкурса - обьясни, причем тут тепловизор?
Так я не понял, ты ЭТО уже испытал, оно работает 2 года и теперь предлагаешь мне? Или кому ты тут что предлагаешь? Если мне, то спасибо, я уж сам как то пешком постою! И релюху заменю без твоих умоизмышлений и ток измерить смогу, уж поверь! А кому еще ты тут что предложил? И что спрашивал? На других форумах не ответили и ты решил рисануться знаниями? ![]() |
| ||||
|---|---|---|---|---|
Я надеялся получить другой ответ. У коллеги я видел прибор, не флюк, которым он фиксировал импульсный, стартовый ток компрессора. Названия этого прибора я не знаю, думал, что это измерение не понадобится никогда. Прибором DT3343 пользуюсь более 10 лет, он меня вполне устраивал. Впервые появилась задача, которую DT3343 не решил. Добавлено 22.06.2018 22:13 На форуме 1000 посетителей и завсегдатаев. Может быть, кому то пригодится информация. Вообще то есть еще логгер, его тоже можно приспособить для фиксирования непериодичесих скачков тока и напряжения. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=592780
Какой же пиар, если при просадке питания вследствие пробоя изоляции в силовом кабеле легко может отгореть одна из фаз и сдохнет компрессор или корректор мощности, плата активного фильтра и т.д. Не зря Daikin, FGL рекомендуют установку УЗО 0.1А. В данном случае УЗО не было. Аналогичный случай, с обрывом 1 фазы в контакторе. Автомат спас компрессор дважды, в третье срабатывание компрессор ушел в утиль. http://monitor.net.ru/forum/topic435246-0.html |
| ||
|---|---|---|
а не много 1 ом в цепь 380в? Лампочка может не успеть ето сделать,зависит от длительности скачка и нагрузки.. |
| ||
|---|---|---|
Да! Но видно будет только в тот момент, когда эта фаза пропадет. А может быть и не пропадет вообще, а скорее отрубится автомат, т.е. все три фазы. А вот контроль тока действительно покажет тебе пробой по фазе, или даже небольшую утечку. Но есть два нюанса!
1 - надо успеть зарегистрировать потому, что пробой может быть буквально длиной в долю полупериода. 2 - надо иметь возможность ПОТОМ просмотреть результат измерений в спокойно обстановке. Поможет в такой ситуации осциллограф с тремя (четырьмя) каналами и трансформаторами тока в каждом канале. В качестве трансов тока можно использовать промышленные для электросчетчиков. Второй вариант - использовать шунты (токовые резисторы) в качестве датчиков тока и подключить их к входам осциллографа, имеющего гальваническую развязку входов. Такие модели есть у Флюка и кажись у кого то типа OWON или Райгол. Не помню точно, у кого я такие фокусы видел. Разумеется все это можно найти у Тектроникса, но ценник там убийственный. В общем трансформаторы тока дешевле.
Как пользоваться осциллом - ну тут зависит от самого осцилла и уже от фантазии. В любом случае нужен запоминающий цифроосел. Какой использовать - решать тебе. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
Все зависит от величины тока через нагрузку. При токе 10А на R=1Ом упадет напряжение 10V. Автомобильной лампочки вполне достаточно. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
Добавлено 22-06-2018 23:52
Да не успеет твоя лампочка разгореться! Надо как то электронно фиксировать этот всплеск! С возможностью его оценивать "потом". Добавлено 22-06-2018 23:58
Значит что то с фиксацией пикового тока. Надо поискать токовые клещи с такой функцией. Но тут тоже не все гладко! Помнишь тему про алиас в осцилле? Так вот и токовые клещи и прочие мультиметры подвержены этому, а с учетом того, что АЦП в них как правило отвратительно низкочастотные, то можно и пропустить всплеск или зафиксировать его "хвост" и тогда измерения покажут, что всплеск имел, скажем, не 30 ампер, а всего то 3! |
| ||
|---|---|---|
Пусковой ток на лампочках учитывается? Если по твоему, то дёшево и сердито, то по лампочке в каждую фазу и в обзор автомобильного регистратора. 1) обычно видно загорание/сгорание лампочки 2) понятно, по какой фазе. 3) известны дата и время. Когда ток измеряется десятками ампер, а автомат +/- одна яичница ( даже в трёхфазнике), то имерять кратость перегруза как бы уже ни так ни сяк. Осцил всё равно не расскажет, что вызвало перегруз. Дата и время. Васисуалий, Я думаю, человеку нужен индиктор, а не прибор. Прибор дорог, а ради пары опытов его покупать... Я бы что нибудь из подручных средств. К примеру, шунт и оптопару ( в данном случае, одноразовую). |
| ||
|---|---|---|
| ||
|---|---|---|
Показывает. При поиске непериодического дефекта с резким увеличением тока и последующим срабатыванием схемы защиты в слаботочных DC цепях, я устанавливаю в разрыв цепи токомерный резистор 1Ом...10Ом и наблюдаю осциллом аварийное падение напряжение на этом резисторе в разных участках схемы. Этот метод позволяет локализовать аномального потребителя тока, если дефект проявляется в течение 10-15 минут. Конечно, сутки у осцилла не высидишь. Пример успешного поиска козы в межблочном проводе сплита в цепи 220V c помощью лампы 100W, включенной в разрыв силового провода питания внутреннего блока кондиционера. "Иногда сгорает предохранитель FU1-6.3A на плате управления наружного блока, в цепи питания внутреннего блока и еще чего-то (судя по схеме) в наружном блоке: 1. Иногда предохранитель сгорает cразу после включения эл. питания 380В. 2. Иногда сгорает через пару минут, в режиме стоп..." Правильный ответ. "Вместо предохранителя надо поставить … лампочку 100W. Лампа выполняет роль ограничителя тока 0.5 А, позволяющего идентифицировать место замыкания. Достаточно пошевелить кабель, чтобы спровоцировать БЕЗОПАСНОЕ короткое замыкание. В этом месте слышно скворчание, правильно подметил Zuk, тут же идет дым. Пластиковая гофра плавится, но горит плохо. Замыкание проводов произошло в соединительном кабеле, возле наружного блока. В этом месте раньше была скрутка, пробилась спустя 3 года..." http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID ... Эту же идею я предлагаю использовать в описанном случае в цепи 380V. А вдруг, в лотке, замурованном в стене, рядом с кабелем с поврежденной изоляцией лежит другой силовой кабель, для котла. В результате ограничения тока до 10А автомат не сработает, но может загореться место повреждения кабеля и поджарит соседний кабель... В открытой теме, в поисках гуляющей козы, ошибочно заменены плата, модуль, 2 автомата, обесточен до утра соседний магазин (холодильники, витрина...). Я пытаюсь понять, что сделал не так. Как правильно искать козу в 380V эл. сети? Некоторые электрики в поисках автомата в неизвестном, неподписанном электрощите делают козу в нагрузке специально. Мол сразу видно будет, где выбьет. Правильно ли это? Один раз я случайно замкнул силу 220V на внутреннем блоке кондиционера в ресторане, в результате выбил автомат кондиционера и второй автомат, к которому была подключена вытяжка дыма в разожженном камине. Включение автоматов не включило вытяжку, ресторан стал наполняться дымом, сработала пожарная сигнализация... Очень выручил местный электрик, правильно запустил вытяжку, сбросил пожарную сигнализацию.
IMHO Автоматы в эл. щите должны быть подобраны так, чтобы срабатывание одного не приводило к срабатыванию других автоматов. Это правило не всегда соблюдают электрики. |
| ||
|---|---|---|
Конечно, если под осциллографом понимать С1-65, ОМЛ-2, etc. |
| ||
|---|---|---|
А чтоб не искать потом время аномалии, приспособить кирпич с электромагнитном над регистратором. При отключении автомата , якорь эл.магнита сбросит кирпич на регистратор, тем самым симмитирует аварию G- сенсора. Последний сохраненный файл только надо посмотреть. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
Их сейчас полно таких. Вот как пример. http://www.mastech.ru/catalog/clamp/ms2108.html Добавлено 23-06-2018 21:03
Правда, я бы запитал от сетевого адаптера на той же фазе, а регистратор при пропадании питания выключается. Нужный файл и будет последним. |
| ||
|---|---|---|
Гусары молчать!
mr.vai, это что? Это дичь! ![]() |
| ||
|---|---|---|
Слышал, что сохраненный файл G-сенсором неубиваемый ( не стираемый форматом). Так что документ постоянный. Кирпич нужен обязательно. |
| ||
|---|---|---|
А то будет как в стихе.. "Москва, спалённая пожаром, KENT-у на милость отдана" И задымление в ресторане, попахивает "делом копчёного".
Как сказал-бы Сандер, нужно проблему разделить на 2 ч. сертификат надёжности и безопасности установки в составе коей компрессор. текущий, очередной регламент тестирования локальной электросети. И там и сям нужон сертифицированный электрик с целой лабораторией оборудования. А вы всё мечтаете на свистодиодах, датчиками Хола обмануть електричества. Вот-те раз! UMG 96S уже неактуально за 14, по факту 26. А бытовой счётчик расхода/учёта (цифровой), нельзя приспособить для ана-лиза этого дела, какчества сети.. нее.. |
| ||
|---|---|---|
Шо ТА -57 можно производить допрос пленных и потом осуществлять связь , оне усвоили . А с мегомметром их не познакомили , вот они и решили - сиё орудиё типа токмо для пыток . ![]() |
| ||
|---|---|---|
кто позволит.. кто оплатит.. (?) чтоб потыркаться (М4100/5 выходное напряжение 2500 В) в своё удовольствие. ТА -57 надёжный друг и товарищ, это уяснил на в.службе для Родины ![]() |
| ||
|---|---|---|
Так точно ! Повышает скорость выдачи информации до стахановского норматива . ![]() |
| ||
|---|---|---|
![]() |
| ||
|---|---|---|
Накоротко! ![]() |
| ||
|---|---|---|
![]() |
| ||
|---|---|---|
Особенно с кирпичом и регистратором. А что, сам автомат не регистрирует превышения? Исправный, в силу своих характеристик. Всегда,было достаточно посадить логгер на блок-контакты автомата и знать время сработки. Этого, в цепях питания вполне достаточно. |
| ||
|---|---|---|
Скучный ты!
Я за кирпич! ![]() |
| ||
|---|---|---|
| ||||
|---|---|---|---|---|
Спасибо, partisan. На Алике MS2108 тоже есть. https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180 ... Alex2001: "Fluke 319. Включен в реестр СИ. В характеристиках указано время замера пикового значения 100 миллисекунд. Если для собственного интереса, то Мастертеч МS2108 тоже неплох. Но делать выводы (тех. заключение) для Заказчика на основе его показаний не стоит. " Колотун-Бабай: Inrush Current http://assets.fluke.com/appnotes/1629920_.pdf Спасибо всем участникам темы. Особая благодарность модератору "Васисуалий" за ценную консультацию и Норбековский метод обучения. Теперь смело можно пасти шуструю блуждающую козу в трехфазной сети и контролировать работу полудохлых автоматов. |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Конторой был закуплен Флюк (кажется модель 376, точнее в пн.) для тех же целей. Замер пусковых токов двигателей. Прибор не справляется с замером токов короче 200мс, хотя заявлено "пусковые токи". А при пуске дв-ля первый полупериод самый большой. Т.е надо мерить длительность порядка 10мс. Стоил этот сраный Флюк 18 000 руб. предпочитаю шунт и осцилл. с тех пор. Даже карманный осцил вполне справляется. цепь рвать конечно гемор, за то надежные данные.. Добавлено 30-06-2018 13:42
этого совершенно не достаточно. надо 10мс Автомат (автоматы) щелкал, а Флюк ни какого превышения не замечал. Добавлено 30-06-2018 13:44 к стати, соорудил из советского ТТ и опять таки карманного осцилла вполне годную мерилку. |
| ||
|---|---|---|
Отложил его в сторону, т.к. контора подарила в пользование DT3343. Дефект аналогичный - выбивает автомат С32 в кондиционере, иногда и в эл. щите С32. Компрессор при старте дергается, сразу выбивает автомат. Проверено 3 раза. Показания прибора 17А...25А, т.е. 2 автомата по 32 А дают ложное срабатывание? Предположение - межвитковое замыкание в обмотке. Сопротивление обмоток одинаковое - R=2 Ом. Сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса R=4 МОм. Появляется мысль, что контактор дает 2 фазы вместо 3, либо перефазировка. Прозвонка контактора и автомата, проверка под напряжением без компрессора, переброска двух проводов на компрессоре предположение не подтвердила. Измерение изоляции старинным отечественным мегометром М4100 с ручкой на пределе 1000V прояснило картину. Сопротивление изоляции R=10КОм. https://priborpostavka.ru/files/docs/pasport_megaommetr_m4100.4.pdf http://stratal.ru/tools/how_to_use_megger.html Сопротивление изоляции соседнего, исправного компрессора, измереное мегометром R=10МОм. DT3341 = бесконечность. Поведение дохлого компрессора после прозвонки мегометром изменилось. Теперь он стал вращаться с грохотом и вибрацией в течение 3с...20с и выбивает автомат. Показания прибора 17А...25А. Появилась мысль, что компрессор пытается сжать жидкость, т.е. избыточная перезаправка. Сбор фреона 5кг. из испарителя (всего 15 кг.) работу компрессора не восстановил. Теперь автомат выбил сразу, без вращения компрессора, показания DT3341 - 25А. Заключение - неисправен компрессор, механическое разрушение спирали. Почему врет прибор DT3341 - ? Как правильно выполнять диагностику компрессора - ? |
| ||||
|---|---|---|---|---|
вот как раз то о чем я говорил. приборы показывают нормальный ток а автоматы выбивает. Причина - короткий бросок тока приборы не видят, а автомат видит. Добавлено 30-06-2018 15:42
"все врут" (с) |
| ||
|---|---|---|
https://www.youtube.com/watch?v=fuwND4cCkzA http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=601545&postdays=0& ... В инверторных кондиционерах используются дроссели (две половинки кольцевого феррита) на застежках на силовые провода. Может быть, их (3 шт.) использовать определения скачка тока и для сравнения тока на фазах L1. L2, L3 -? Или использовать штатные токомерные трансформаторы, применяемые в платах MHI KX2 - ? Инерционность зрения - 20 мС. Получится самый быстродействующий прибор. Есть в природе индикатор переменного магнитного поля. Выглядит, как миниатюрный компас, диаметр около 1см. Если этот индикатор поднести к соленоиду или эл. двигателю, или ЕЕV, то стрелка компаса вращается. Это очень удобно, когда все грохочет и неизвестна расключка проводов. В данной теме о токе можно судить по скорости вращения стрелки индикатора. http://qx1.ru/ |
| ||||
|---|---|---|---|---|
Всё ! |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Согласен, для проверки изоляции на корпус. При проверке заведомо исправного компрессора с помощью мегометра на пределе 1000V терзали сомнения. Не пробьется ли обмотка от перенапряжения? Ведь рабочее напряжение компрессора не более 400V. Межвитковое - сравнивать добротности обмоток. Клин - крутить спираль или поршень контактором или частотником. |
| ||
|---|---|---|
Он для того и служит - пробивать слабые места. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
Подтверждаю, мегометр прожег, уменьшил паразитную поверхностную проводимость изоляции на корпус, сопротивление измеренное тестером после измерения мегометром, увеличилось, компрессор стал вращаться с грохотом. "Так если рабочее напряжение между жилами кабеля 380V, мегомметр подает на них 500V. Напряжение заведомо больше чем рабочее. " http://stratal.ru/tools/why_do_I_need_megger.html Получается, что при измерении на пределе 1000V заведомо исправный компрессор мог сдохнуть...
Цена ошибки - 100 т.р. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
Не получается .
!!! |
| ||
|---|---|---|
380V эл. двигатели, надо мегерить на пределе 500V. Задам еще один интересный вопрос, на который не смог ответить технический специалист Даичи. Типичный дефект в DAIKIN VRV-3. В инверторной плате с питанием 380V после моста стоит варистор на 910V. Почему сгорает этот варистор при пробое изоляции компрессора на корпус, если выпрямленное напряжение после трехфазного моста составляет DC=+510V - ? Это же явление наблюдалось в MHI KX2. Если варистор 910V выкусить, то на плате сетевого фильтра иногда тянется дуга длиной 10 мм на корпус и между фазами, выгорают блокировочные конденсаторы. Я не знал этого и мазал герметик и слюду, хватало на 1 год. И сейчас не знаю, это лишь догадки. С одного объекта мне возили плату дважды, я говорил, что это молния, а сейчас стал сомневаться. |
| ||
|---|---|---|
при этом приемлимо не менее 0,5 Мом . |
| ||
|---|---|---|
Спасибо за консультацию. Я созрел на приобретение мегaомметра. Удивляюсь, как без него раньше обходился? |
| ||
|---|---|---|
|
| ||||
|---|---|---|---|---|
В сети АС = 380V после моста DC=510V. Откуда может появиться 910V -? Это не случайный, бракованный варистор. Это типичный дефект - скачок напряжения (причина или следствие?), при пробое обмоток компрессора на корпус. |
| ||
|---|---|---|
Может, все-таки тока скачок? |
| ||
|---|---|---|
U мгнов . = 380 на корень из трёх плюс выброс при пробое и вуаля . |
| ||||
|---|---|---|---|---|
Да, скачок тока при пробое изоляции обмоток компрессора на корпус, как следствие - скачок напряжения на дросселях фильтра питания. Дроссели могучие - с кулак величиной. |
| ||
|---|---|---|
вот тут не понятненько... с чего это такое следствие? |
| ||||
|---|---|---|---|---|
ЭДС самоиндукции. Большой ток компрессора - срабатывает силовой автомат 25А/380V , цепь обрывается. Варистор скачок напряжения от дросселей берет на себя. |
| ||
|---|---|---|
С дросселями так и не понял...
Добавлено 01-07-2018 00:43 KENT, Рабочее напряжение варистора выбирается исходя из допустимой энергии рассеяния и максимальной амплитуды напряжения. Рекомендуется, чтобы на переменном напряжении оно не превышало 0,6 Un, а на постоянном — 0,85 Un. Например, в сети с действующим напряжением 220 В (50 Гц) обычно устанавливают варисторы с классификационным напряжением не ниже 380…430 В. Добавлено 01-07-2018 00:44 510/0,6=850в |
| ||
|---|---|---|
В 90-х - 00 годах я много телеков SHARP открывал, и всегда удивлялся, что там стоят варисторы на 680V. При перенапряжении они НИКОГДА не пробивались, зато вспухали фильтрующие электролиты и выходил из строя ИИП. Почему были использованы варисторы 680V - ? В кондиционерах тоже наблюдаю необычное включение варисторов. 1- Контроль сетевого напряжения 220V варистор 10D471 предохранитель 3.15А. 2 - Контроль импульсного напряжения относительно земли: Последовательно соединенный варистор 10D471 и разрядник на 1.5KV. Этот варистор вечный, никогда из строя не выходит. Зачем cтавят варистор относительно земли - ? |
| ||||
|---|---|---|---|---|
Ребята вы что охринели?......не пробивало!!!!....ты чем мерял стрелочным омметром? Добавлено 30-06-2018 19:07 не только шарпеи....вспомни филипки старые или панасы....особо панасы.......открой на MX-2...5 Добавлено 30-06-2018 19:08 зелёненькие....?...маркир не помню. Добавлено 30-06-2018 19:10
они вспухали не из-за перенапруги!!!....БЫЛО.....помню!!!! |
| ||||
|---|---|---|---|---|
У Шарпов вечные и бесполезные варисторы черного цвета диаметром 12 мм. Зеленые варисторы 10D471, 10D431использует Самсунг - эти варисторы очень хорошие, спасают оборудование. |
| ||
|---|---|---|
|
| ||
|---|---|---|
Подарок по применению мегаомметра в эл. сети и эл. оборудовании от mihail97: http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1529832573/17#17 Cтранное дело, за 10 лет никто из сервисников по кондиционерам не применял мегаомметр для проверки изоляции обмоток компрессора, вентилятора, EEV, соленоида, силовых проводов или межблочки. Всегда пользовались обычным мультиметром, вполне было достаточно. Выручала 100% диагностика - замена на заведомо исправный узел или элемент. |
| ||
|---|---|---|
почему не токовый трансформатор(с разьёмным сердечником/ пояс Роговского)? |
| ||
|---|---|---|
Этот? ![]() |
| ||||
|---|---|---|---|---|
Мерил фазные токи в ТПЧ 40 кВт самодельным поясом Роговского на сердечнике от ТВС-110ПЦ15, пара часов работы. Эх, надо было выбить премию у начальника, за счет экономии на Флюке! ![]() |
| ||
|---|---|---|
О, точно, коллекторная обмотка FBT от трубчатого TV - прекрасный токовый трансформатор. Готовый прибор с токовым трансформатором за 600 руб. https://ru.aliexpress.com/item/6-1-AC-100A-20A-110-250/32833544848.htm ... |