Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Измерение тока в эл. сети 380V.

Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3  След.
АвторСообщение
KENT
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 1292




22-06-2018 19:50

Ток в нормальном режиме эксплуатации оборудования в эл. сети 380V - около 5А.
Иногда выбивает автомат 25A, при этом клещи DT3343 не успевают измерить резкий скачок тока.

Какой прибор позволяет измерить резкое увеличение тока, до срабатывания автомата 25А - ?
Как отличить резкое аварийное увеличение тока в нагрузке, от ложного срабатывания неисправного автомата 25А в эл. сети 380V - ?
Васисуалий
monitor.net.ru
/
Сообщения: 3591




22-06-2018 19:59

Fluke I5S

photo_Fluke i5s.jpg



Сандро
Мобильщик
Мобильщик
Сообщения: 3403




22-06-2018 20:08

Васисуалий писал:
Fluke I5S

Ну и цена в 50 000 вполне приемлемая.
Васисуалий
monitor.net.ru
/
Сообщения: 3591




22-06-2018 20:30

Сандро, не нравится 50 тыров за Флюк? гы-гы

Не беда! Есть другие >> http://www.newark.com/tektronix/a621/test-probe/dp/01F2438

735$ гы-гы

Ну если совсем не нравится цена, то вот >> http://www.newark.com/tektronix/tcp404xl/test-probe-ac-dc-current-dc-t ...

4280$

Для нелюбителей считать переведу.....

По сегодняшнему курсу это около 269 511 руб.
Pleonix
Участник
Сообщения: 186




22-06-2018 20:39

Заменить неисправный или поддельный автомат (проверить методом замены) в любом случае будет дешевле самого зачуханного анализатора сети.
Хоть нагрузка какая? Мало исходных данных. Если есть потребитель с большими пусковыми токами - есть автоматы класса D.
Nobody
Nobody cares
Сообщения: 3024




22-06-2018 20:41

Осциллограф в контесте не участвует?
KENT
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 1292




22-06-2018 20:47

Васисуалий писал:
Ну если совсем не нравится цена, то вот >> http://www.newark.com/tektronix/tcp404xl/test-probe-ac-dc-current-dc-t ...
4280$ Для нелюбителей считать переведу.....По сегодняшнему курсу это около 269 511 руб.

В таком случае - тепловизор лучше и дешевле будет.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
Сообщения: 3403




22-06-2018 20:51

Васисуалий писал:
Сандро, не нравится 50 тыров за Флюк?

Я сказал приемлемая. гы-гы
KENT
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 1292




22-06-2018 20:56

Pleonix писал:
Заменить неисправный или поддельный автомат (проверить методом замены) в любом случае будет дешевле самого зачуханного анализатора сети.
Хоть нагрузка какая? Мало исходных данных. Если есть потребитель с большими пусковыми токами - есть автоматы класса D.

Нагрузка - инверторный кондиционер VRV - MHI KX6.
Причина для создания темы - непериодическая кз в силовом кабеле между эл. щитом и внешним блоком кондиционера.
Кабель с поврежденной изоляцией был заложен на стадии монтажа кондиционера. Бомба сработала, появилась коза, спустя 6 лет - признался начальник монтажников, когда в 101 раз автомат вырубился при отключенных от кондиционера силовых проводах 380V.
А перед этим была заменена плата инвертора и IPM модуль в кондиционере и автоматы 380V/25A тоже...
Васисуалий
monitor.net.ru
/
Сообщения: 3591




22-06-2018 21:04

KENT писал:
В таком случае - тепловизор лучше и дешевле будет.


А перпетум мобиль еще лучше! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Pleonix
Участник
Сообщения: 186




22-06-2018 21:06

Вот в таких случаях нужен не анализатор сети а проверка кабельной линии мегомметром на высоком напряжении. После прокладки кабеля этого видимо не делали.
Васисуалий
monitor.net.ru
/
Сообщения: 3591




22-06-2018 21:07

Сандро писал:
Я сказал приемлемая. гы-гы


А кто сказал, что я шучу? Это действительно самый приемлемый зонд исходя из цены + поставленная задача, если не рассматривать "мутные" варианты от непонятных производителей.

Кстати я видел на него цену в районе 40 тыров, так что можно сэкономить целый чирик! гы-гы подмигивание одобряю

Pleonix, зачем?

KENT писал:
А перед этим была заменена плата инвертора и IPM модуль в кондиционере и автоматы 380V/25A тоже...


Сколько же ты техники уничтожил и искалечил за свою жизнь? шок
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
Сообщения: 3403




22-06-2018 21:11

Васисуалий писал:
Кстати я видел на него цену в районе 40 тыров, так что можно сэкономить целый чирик!

Да вряд ли кто то уступит столько http://www.electronpribor.ru/catalog/23/fluke-i5s.htm
Васисуалий
monitor.net.ru
/
Сообщения: 3591




22-06-2018 21:12

KENT писал:
Причина для создания темы - непериодическая кз в силовом кабеле между эл. щитом и внешним блоком кондиционера.
Кабель с поврежденной изоляцией был заложен на стадии монтажа кондиционера. Бомба сработала, появилась коза, спустя 6 лет - признался начальник монтажников, когда в 101 раз автомат вырубился при отключенных от кондиционера силовых проводах 380V.


А причина создания темы - самопиар! Похвастался? гы-гы
KENT
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 1292




22-06-2018 21:14

Nobody писал:
Осциллограф в контесте не участвует?

Мысль хорошая, но на стремянке с осциллом не очень то потанцуешь.

Предлагаю использовать аналог ограничительной лампы 220V/150W при ремонте ИИП.
Т.е. в разрыв цепи 380V, установить токомерный резистор 1Ом/100W с лампочкой 12V/0.1A.
При аномальном увеличении тока через измеряемую цепь лампочка ярко вспыхнет.
3 лампочки с резисторами отследят ток, протекающий через автомат 25А по каждой фазе.
Pleonix
Участник
Сообщения: 186




22-06-2018 21:16

Васисуалий, современные кабели - часто даже с завода бывают с сюрпризами + нарушение правил при прокладке + повреждения при эксплуатации. Вот и получается что на ник приходится довольно большой процент отказов в электроустановках.
п.с. меггерить надо естественно отключив от кондея улыбка
Васисуалий
monitor.net.ru
/
Сообщения: 3591




22-06-2018 21:16

KENT писал:
Предлагаю


Сначала сам испытай это "на людях", т.е. на себе! И хорошо бы еще не за счет клиента! подмигивание



Pleonix, дык то понятно, кто же спорит... Но у нас была поставлена задача - понять почему выбивает автомат. Еще точнее, топикстартеру хотелось успеть измерить ток в цепи при предложенных условиях. Через пол часа оказалось, что уважаемый топикстартер знает и причину и всю историю, плюс успел нагнуть кого то на стоимость модуля для врф_ки прежде, чем понял, что коротит кабель, причем на отключенном аппарате! Ну ремонтник, что тут сказать? одобряю Крутой!



Сандро, а кстати, знаешь, сколько стОит IPM модуль для Мицубисика, который наш топикстартер заменил "на шару" что бы понять, что виновен кабель? гы-гы

Вся проблема нашего эксперта по кондиционерам в том, что еще не попалось того клиента, который бы заставил заплатить KENTа за свои ошибки! подшучивать, дразнить
KENT
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 1292




22-06-2018 21:24

Pleonix писал:
Вот в таких случаях нужен не анализатор сети а проверка кабельной линии мегомметром на высоком напряжении. После прокладки кабеля этого видимо не делали.

Длина силового кабеля - 5 м.
Не ожидал, что в таком огрызке провода может быть засада.

Добавлено 22.06.2018 21:29

Васисуалий писал:
...кстати, знаешь, сколько стОит IPM модуль для Мицубисика...

Клиент честно сказал - 2 т.р., куплено в USA, не через наших манагеров.
У каждого врача свое кладбище. Не будем ворошить чужих скелетов.

Добавлено 22.06.2018 21:38

Васисуалий писал:
.... коротит кабель, причем на отключенном аппарате! ...

Если бы коза вылезла сразу, то и темы бы не было.

После замены IPM модуля и платы инвертора кондиционер нормально работал 10...15 минут.
Вот в чем засада.

А перед этим приходил электрик, который подключал кондиционер 6 лет назад, и сказал, что с электричеством все в порядке.

Добавлено 22.06.2018 21:55

Васисуалий писал:
KENT писал:
Предлагаю

Сначала сам испытай это "на людях", т.е. на себе! И хорошо бы еще не за счет клиента! подмигивание

Химия работает успешно 2 года.
http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=606957&sid=9de22a3 ...
Васисуалий
monitor.net.ru
/
Сообщения: 3591




22-06-2018 21:57

KENT писал:
Ток в нормальном режиме эксплуатации оборудования в эл. сети 380V - около 5А.
Иногда выбивает автомат 25A, при этом клещи DT3343 не успевают измерить резкий скачок тока.

Какой прибор позволяет измерить резкое увеличение тока, до срабатывания автомата 25А - ?
Как отличить резкое аварийное увеличение тока в нагрузке, от ложного срабатывания неисправного автомата 25А в эл. сети 380V - ?


Ну дык вот вопрос - ты что спрашивал?

Тебе нужен был ПРИБОР? Я тебе сразу ответил! Более того, я сразу указал тебе тот прибор, который наиболее подходит к твоим условиям! И что мы теперь тут обсуждаем? Как ты менял модуль, как твой электрик тебе навешал лапши на уши или что то еще?

И вопрос вне конкурса - обьясни, причем тут тепловизор? шок


KENT писал:
Т.е. в разрыв цепи 380V, установить токомерный резистор 1Ом/100W с лампочкой 12V/0.1A.
При аномальном увеличении тока через измеряемую цепь лампочка ярко вспыхнет.


KENT писал:
Химия работает успешно 2 года.
http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=606957&sid=9de22a3 ...


KENT писал:
Предлагаю


Так я не понял, ты ЭТО уже испытал, оно работает 2 года и теперь предлагаешь мне? Или кому ты тут что предлагаешь?

Если мне, то спасибо, я уж сам как то пешком постою! И релюху заменю без твоих умоизмышлений и ток измерить смогу, уж поверь! А кому еще ты тут что предложил?

И что спрашивал?

На других форумах не ответили и ты решил рисануться знаниями? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
KENT
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 1292




22-06-2018 22:04

Васисуалий писал:
Ну дык вот вопрос - ты что спрашивал?
Тебе нужен был ПРИБОР?
Я тебе сразу ответил! Более того, я сразу указал тебе тот прибор, который наиболее подходит к твоим условиям! ...

Я надеялся получить другой ответ.

У коллеги я видел прибор, не флюк, которым он фиксировал импульсный, стартовый ток компрессора.
Названия этого прибора я не знаю, думал, что это измерение не понадобится никогда.
Прибором DT3343 пользуюсь более 10 лет, он меня вполне устраивал.
Впервые появилась задача, которую DT3343 не решил.

Добавлено 22.06.2018 22:13

На форуме 1000 посетителей и завсегдатаев.
Может быть, кому то пригодится информация.
Вообще то есть еще логгер, его тоже можно приспособить для фиксирования непериодичесих скачков тока и напряжения.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=592780

Васисуалий писал:
А причина создания темы - самопиар! Похвастался? гы-гы

Какой же пиар, если при просадке питания вследствие пробоя изоляции в силовом кабеле легко может отгореть одна из фаз и сдохнет компрессор или корректор мощности, плата активного фильтра и т.д.
Не зря Daikin, FGL рекомендуют установку УЗО 0.1А.
В данном случае УЗО не было.

Аналогичный случай, с обрывом 1 фазы в контакторе.
Автомат спас компрессор дважды, в третье срабатывание компрессор ушел в утиль.
http://monitor.net.ru/forum/topic435246-0.html
KENT
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 1292




22-06-2018 23:26

Если на силовой провод (L1, L2, L3) подцепить анализатор инвертора,
то видно будет пропадающий контакт (обрыв одной из фаз) в контакторе или автомате.



Добавлено 22.06.2018 23:41

Васисуалий писал:
... обьясни, причем тут тепловизор?

Знакомый электрик проверяет состояние автоматов в эл. щитах с помощью пирометра.
Тепловизор позволяет сделать фотку пролетевшего тока более 25А по тепловому следу на проводах и автоматах.
До гуляющей козы ток проходил через 4 автомата.
2 автомата по 25А на столбе, перед домом.
1 автомат 32А ввод в эл. щит.
1 автомат 40А на кондиционер (по шильдику кондиционера 15А).
Все эти автоматы по очереди и хором, в разных сочетаниях выбивались после включения кондиционера.
В первый подход, при попытке старта компрессора.
Во второй подход, когда было решено исключить питание от столба, выбил автомат 25А, берущий питание от другого фидера, от магазина.
Магазин остался без электричества... улыбка
rommy
Участник
Сообщения: 5342




22-06-2018 23:43

Цитата:
Т.е. в разрыв цепи 380V, установить токомерный резистор 1Ом/100W с лампочкой 12V/0.1A.
При аномальном увеличении тока через измеряемую цепь лампочка ярко вспыхнет.

а не много 1 ом в цепь 380в?
Лампочка может не успеть ето сделать,зависит от длительности скачка и нагрузки..
Васисуалий
monitor.net.ru
/
Сообщения: 3591




22-06-2018 23:48

KENT писал:
Если на силовой провод (L1, L2, L3) подцепить анализатор инвертора,
то видно будет пропадающий контакт (обрыв одной из фаз) в контакторе или автомате.


Да! Но видно будет только в тот момент, когда эта фаза пропадет. А может быть и не пропадет вообще, а скорее отрубится автомат, т.е. все три фазы.

А вот контроль тока действительно покажет тебе пробой по фазе, или даже небольшую утечку. одобряю Но есть два нюанса!

1 - надо успеть зарегистрировать потому, что пробой может быть буквально длиной в долю полупериода.
2 - надо иметь возможность ПОТОМ просмотреть результат измерений в спокойно обстановке.

Поможет в такой ситуации осциллограф с тремя (четырьмя) каналами и трансформаторами тока в каждом канале. В качестве трансов тока можно использовать промышленные для электросчетчиков. Второй вариант - использовать шунты (токовые резисторы) в качестве датчиков тока и подключить их к входам осциллографа, имеющего гальваническую развязку входов. Такие модели есть у Флюка и кажись у кого то типа OWON или Райгол. Не помню точно, у кого я такие фокусы видел. Разумеется все это можно найти у Тектроникса, но ценник там убийственный. В общем трансформаторы тока дешевле.

Как пользоваться осциллом - ну тут зависит от самого осцилла и уже от фантазии. В любом случае нужен запоминающий цифроосел. Какой использовать - решать тебе.
KENT
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 1292




22-06-2018 23:50

rommy писал:
Цитата:
Т.е. в разрыв цепи 380V, установить токомерный резистор 1Ом/100W с лампочкой 12V/0.1A.
При аномальном увеличении тока через измеряемую цепь лампочка ярко вспыхнет.

а не много 1 ом в цепь 380в?
Лампочка может не успеть ето сделать,зависит от длительности скачка и нагрузки..

Все зависит от величины тока через нагрузку.
При токе 10А на R=1Ом упадет напряжение 10V.
Автомобильной лампочки вполне достаточно.
Васисуалий
monitor.net.ru
/
Сообщения: 3591




22-06-2018 23:51

Pleonix, безусловно прав! Если бы кабели были испытаны по правилам, то с большой долей вероятности косяк всплыл бы еще во время пуско-наладки, т.е. сразу после монтажа. Ну в крайнем случае уже при поиске неисправности. Но всплыл бы быстро и однозначно.

Добавлено 22-06-2018 23:52

KENT писал:
Автомобильной лампочки вполне достаточно.


Да не успеет твоя лампочка разгореться! Надо как то электронно фиксировать этот всплеск! С возможностью его оценивать "потом".

Добавлено 22-06-2018 23:58

KENT писал:
У коллеги я видел прибор, не флюк, которым он фиксировал импульсный, стартовый ток компрессора.


Значит что то с фиксацией пикового тока. Надо поискать токовые клещи с такой функцией. Но тут тоже не все гладко!

Помнишь тему про алиас в осцилле? Так вот и токовые клещи и прочие мультиметры подвержены этому, а с учетом того, что АЦП в них как правило отвратительно низкочастотные, то можно и пропустить всплеск или зафиксировать его "хвост" и тогда измерения покажут, что всплеск имел, скажем, не 30 ампер, а всего то 3!
Невский
Гость 188.170.*.*





23-06-2018 02:01

Тю, Кент, опять ты?!!
помираю со смеху!

Пусковой ток на лампочках учитывается?

Если по твоему, то дёшево и сердито, то по лампочке в каждую фазу и в обзор автомобильного регистратора.
1) обычно видно загорание/сгорание лампочки
2) понятно, по какой фазе.
3) известны дата и время.

Когда ток измеряется десятками ампер, а автомат +/- одна яичница ( даже в трёхфазнике), то имерять кратость перегруза как бы уже ни так ни сяк.

Осцил всё равно не расскажет, что вызвало перегруз. Дата и время.


Васисуалий, Я думаю, человеку нужен индиктор, а не прибор.
Прибор дорог, а ради пары опытов его покупать...

Я бы что нибудь из подручных средств.
К примеру, шунт и оптопару ( в данном случае, одноразовую).
mr.vai
Забанен
Забанен
Сообщения: 4156




23-06-2018 03:27

Да замкнуть автомат и все скоро станет видно ... Пирометры французкие им подавай понимаешь .помираю со смеху!

а так по быстрому что то подобное и триггеры между компараторами и лед ... выйдет регистратор пика .


KENT
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 1292




23-06-2018 08:56

Невский писал:
...Осцил всё равно не расскажет, что вызвало перегруз. Дата и время...

Показывает.
При поиске непериодического дефекта с резким увеличением тока и последующим срабатыванием схемы защиты в слаботочных DC цепях, я устанавливаю в разрыв цепи токомерный резистор 1Ом...10Ом и наблюдаю осциллом аварийное падение напряжение на этом резисторе в разных участках схемы. Этот метод позволяет локализовать аномального потребителя тока, если дефект проявляется в течение 10-15 минут. Конечно, сутки у осцилла не высидишь.

Пример успешного поиска козы в межблочном проводе сплита в цепи 220V c помощью лампы 100W,
включенной в разрыв силового провода питания внутреннего блока кондиционера.

"Иногда сгорает предохранитель FU1-6.3A на плате управления наружного блока,
в цепи питания внутреннего блока и еще чего-то (судя по схеме) в наружном блоке:
1. Иногда предохранитель сгорает cразу после включения эл. питания 380В.
2. Иногда сгорает через пару минут, в режиме стоп..."
Правильный ответ.
"Вместо предохранителя надо поставить … лампочку 100W. Лампа выполняет роль ограничителя тока 0.5 А, позволяющего идентифицировать место замыкания.
Достаточно пошевелить кабель, чтобы спровоцировать БЕЗОПАСНОЕ короткое замыкание.
В этом месте слышно скворчание, правильно подметил Zuk, тут же идет дым.
Пластиковая гофра плавится, но горит плохо.

Замыкание проводов произошло в соединительном кабеле, возле наружного блока.
В этом месте раньше была скрутка, пробилась спустя 3 года..."

http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID ...

Эту же идею я предлагаю использовать в описанном случае в цепи 380V.
А вдруг, в лотке, замурованном в стене, рядом с кабелем с поврежденной изоляцией лежит другой силовой кабель, для котла. В результате ограничения тока до 10А автомат не сработает, но может загореться место повреждения кабеля и поджарит соседний кабель...
В открытой теме, в поисках гуляющей козы, ошибочно заменены плата, модуль, 2 автомата, обесточен до утра соседний магазин (холодильники, витрина...). Я пытаюсь понять, что сделал не так.
Как правильно искать козу в 380V эл. сети?

Некоторые электрики в поисках автомата в неизвестном, неподписанном электрощите делают козу в нагрузке специально.
Мол сразу видно будет, где выбьет. Правильно ли это?

Один раз я случайно замкнул силу 220V на внутреннем блоке кондиционера в ресторане, в результате выбил автомат кондиционера и второй автомат, к которому была подключена вытяжка дыма в разожженном камине.
Включение автоматов не включило вытяжку, ресторан стал наполняться дымом, сработала пожарная сигнализация...
Очень выручил местный электрик, правильно запустил вытяжку, сбросил пожарную сигнализацию. улыбка

IMHO
Автоматы в эл. щите должны быть подобраны так, чтобы срабатывание одного не приводило к срабатыванию других автоматов.
Это правило не всегда соблюдают электрики.
Nobody
Nobody cares
Сообщения: 3024




23-06-2018 12:52

KENT писал:
Этот метод позволяет локализовать аномального потребителя тока, если дефект проявляется в течение 10-15 минут. Конечно, сутки у осцилла не высидишь.

Конечно, если под осциллографом понимать С1-65, ОМЛ-2, etc.
ЭФЭ
Участник
Сообщения: 678




23-06-2018 13:19

Аналоговый осцилл с видеорегистратором.
А чтоб не искать потом время аномалии, приспособить кирпич с электромагнитном над регистратором. При отключении автомата , якорь эл.магнита сбросит кирпич на регистратор, тем самым симмитирует аварию G- сенсора. Последний сохраненный файл только надо посмотреть.
partisan
Мистер Лаконичность.
Сообщения: 3259




23-06-2018 13:45

KENT писал:
Названия этого прибора я не знаю

Их сейчас полно таких. Вот как пример. http://www.mastech.ru/catalog/clamp/ms2108.html

Добавлено 23-06-2018 21:03

ЭФЭ писал:
При отключении автомата , якорь эл.магнита сбросит кирпич на регистратор, тем самым симмитирует аварию G- сенсора.

гы-гы одобряю
Правда, я бы запитал от сетевого адаптера на той же фазе, а регистратор при пропадании питания выключается. Нужный файл и будет последним.
Васисуалий
monitor.net.ru
/
Сообщения: 3591




23-06-2018 14:04

ЭФЭ писал:
сбросит кирпич на


Гусары молчать! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!

mr.vai, это что?

Это дичь! шок Нет рёв в три ручья рёв в три ручья
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Измерение тока в эл. сети 380V. На страницу 1, 2, 3  След.
Перейти:  
Текущий раздел» Флейм» Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)








Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!