Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Помогите диагностировать неисправность Минск-126 с клапаном

Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы
АвторСообщение
vaal
Новичок
Сообщения: 5




03-03-2008 11:59

Добрый день. в холодильнике минск 126 не достигается температура в морозильной камере ниже -12 градусов при любых режимах. Клапан исправен.Автоматика исправна.
дополнительно- при непрерывной работе более 30 минут обмерзает всасавающая трубка компрессора и постоянно слышно журчание хладагента.
к чему готовиться? Прошу помощи
Спасибо.
P.S. в холодильнике сменен компрессор- когда- не знаю-достался по наследству- стоит итальянский BP1072A121BA07 может он просто не соответствует 300 литровому минску?
Afortunado
Участник
Сообщения: 323




03-03-2008 12:08

Наверное придётся менять компрессор опять.
снеговик
Гость 83.149.*.*





03-03-2008 15:14

A,может,просто перезаправлен.
vovak08
Участник
Сообщения: 95




04-03-2008 00:43

vaal ,откуда такая уверенность ,что клапан рабочий , по моему в нем и причина.Хотя и перезаправка вполне возможна.Одним словом -нужно вскрывать и смотреть.
vaal
Новичок
Сообщения: 5




04-03-2008 09:40

vovak08, уверен поскольку при срабатывании клапана нагреваются обе секции конденсатора, при выключении- только верхняя. обмерзание всасывающей магистрали происходит когда клапан выключен- т е холодильная камера вышла на режим а морозильная-еще нет и греется соответственно только верхняя-часть конденсатора от которой хладагент по капилляру соединяется с системой уже после клапана.
ti_fey
Дохтур
Сообщения: 1340




04-03-2008 10:58

Интересует степень обмерзания трубок испарителя морозильного отделения
vaal
Новичок
Сообщения: 5




04-03-2008 12:54

ti_fey, через 30 минут-иней через 4-5 часов непрерывной работы шуба в сантиметр на всей длине до холодильног шкафа- примерно 30-40 см если в таком состоянии принудительно включить клапан- фреон пойдет через весь конденсатор и короткий капиляр-трубка моментально оттаивает ухмылка
ti_fey
Дохтур
Сообщения: 1340




04-03-2008 23:06

Ну дык выкини клапан. Термостатом 133-тим управляющим клапаном, запитай компрессор, а 145-тый выкини на фих тоже и получишь "правильный" холодос.
Странный у тебя какой-то холодильник. Через длинный капиляр увеличивается объем подачи . Может клапан перепаивали и неправильно подключили? Надо посмотреть, опять же, как запитаны испарители(бывает что параллельно, а не последовательно). Давно мне такие холодильники не поподались, но впринципе все должно быть просто
vaal
Новичок
Сообщения: 5




20-03-2008 15:23

Спасибо всем. стравили лишний фреон теперь -20 запросто.отрегулировал оба термостата- поскольку в них лазили до меня : дифееренциал 3 градуса,работа остановка примерно 1\2 , Нет 2 цикла в час.
и тут возникло несколько вопросов.вопросов чисто из любопытства поскольку я не холодильщик и врядли им буду..... Нет

1.измерение температуры цифровым термометром в морозилке показало разницу в зависимости от места в 5 градусов. при дифф в 3 гр это уже все 8
т.е. если брать как пишет завод не менее -18 то на дне морозилки должно быть не менее 26 шок ????
вопрос- где мерить и как должно быть при регуляторе на нуле в середине(4) и на максимуме- примерно конечно?

2.рассмотрение за чашкой кофе схемы данного всесоюзно известного агрегата при жужжании соленоида клапана вызвало некоторое недоумение относительно вменяемости советских инженеров помираю со смеху! - буду рад если разубедите- я думал только американские инженеры такие,если будет интересно расскажу- клапан со своим контактом от там 133 запитан от220 вольт и соответственно беспредметно жужжит кода компрессор может и не работает. Простое включение параллельно компрессору решительно пресекает ненужное жужжание повышает его долговечность,пожаробезопасность и нервосберегательность чем вызывает чувство законного удовлетворения. подводных камней в этом вроде нет поскольку при большом активном сопротивлении соленоида клапана и ток и обратный ток мизерны и на контакты там 145 повлиять не могут. я прав ?
vovak08
Участник
Сообщения: 95




21-03-2008 00:49

vaal разница в измерениях логична по своей сути.Поэтому контрольные измерения проводятся на средней полке, в течении нескольких циклов.А вот на счет инжинеров ,я бы был менее категоричен.Если ты так уверен в своей правоте - зделай по своему,посмотрим что выйдет.Удачи.
vaal
Новичок
Сообщения: 5




21-03-2008 10:32

vovak08, уточняю- параллельное включение компрессору ВМЕСТЕ СО СВОИМ ТЕРМОРЕЛЕ!

Включил. все путем и зря не жужжит голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Помогите диагностировать неисправность Минск-126 с клапаном
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы (Ремонт холодильников и другого холодильного оборудования)


Похожая информация:
  • холодильник минск 15 утечка фреона
  • холодильник Минск-126 постоянно работает....
  • Холодильник Минск МХМ 1700-00 КШД-340/80 не работает
  • Холодильник МИНСК-128 Сопротивление катушки клапана КЕМ 31
  • Холодильник Минск 130-1 в обоих камерах минусовая температур








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!