| Автор | Сообщение |
lomaxe Новичок Сообщения: 11
|
Всем привет!
Ребята, я не опытный в этом деле, поэтому сильно не пинайте. Хотел бы задать такой вопрос к опытным в обслуживании газовых котлов. Возьмём для примера ситовский газовый клапан. Перед регулировкой максимального и минимального давления на горелке по инструкциям к котлам (в разных инструкциях может быть по разному) нужно сделать различные манипуляции ручками на передней панели перед регулировкой. А где-то (где стоят другие газовые клапана) нужно вообще регулировать при включенном ГВС.
Но не всегда, допустим, в кране есть вода, когда пришёл к клиенту, или могут быть ещё какие-то ньюансы. Сильно ли это влияет на регулировку, если не выполнить данные условия без манипуляции ручками или настраивать не при включенном ГВС, а при работающем отоплении? Сильно ли это влияет на настройки, если вообще влияет? Изменятся ли они если просто без этих всех манипуляций настроить клапан или в режиме ГВС или в режиме отопления?
Если можно, хотелось бы чтобы ответ был подтверждён каким-либо разумным объяснением.
Заранее благодарю за любой разумный ответ))) |
|
iner Участник Сообщения: 857
|
lomaxe, тут не только дело в ручках.. но и в «динамике и статике»… Нет нужного давления, то не будет и регулировок… Так что манометр в руки и «погнал»…
Да и профиль твой «левый»… так что не очень то и поможет… |
|
lomaxe Новичок Сообщения: 11
|
| iner писал: | | , тут не только дело в ручках.. но и в «динамике и статике»… Нет нужного давления, то не будет и регулировок… Так что манометр в руки и «погнал»… |
ну, пускай динамика и статика в норме будет...
| Цитата: | | Да и профиль твой «левый»… так что не очень то и поможет… |
не совсем понял это выражение.... |
|
Krende Участник Сообщения: 1042
|
| iner писал: | lomaxe, тут не только дело в ручках.. но и в «динамике и статике»… Нет нужного давления, то не будет и регулировок… Так что манометр в руки и «погнал»…
Да и профиль твой «левый»… так что не очень то и поможет… | А ещё не мешало бы знать алгоритм работы котла к которому хочешь применить настройки. В противном случае есть шанс накосячить.
А вот в профиле не мешало бы указать место проживания, больше доверия у народа будет.  |
|
ВладИг Участник Сообщения: 654
|
lomaxe, нужно знать название клапана и название котла, в одном случае манипуляции делаются с газ клапаном в другом с установочными параметрами котла, в третем и с тем и с тем...
P.S. Украина большая, ты откуда и чем занимаешься? |
|
lomaxe Новичок Сообщения: 11
|
Да, сразу извиняюсь. Я как-то и забыл, что данные в профиле недозаполнил. Основная моя работа - инженер по обслуживанию средств теле- и радиовещания на телевизионном ретрансляторе. С недавнего времени занимаюсь техническим обслуживанием газовых котлов и немного ремонтом (по мере знаний и возможностей). Сам из Овруча, Житомирская обл.
Сталкиваюсь с котлами BIASI Rinnova, BIASI Binnova, Biasi Delta, Biasi Nova Parva, Demrad Kalisto, Demrad Nepto. Реже попадаюстя аристоны.
Насколько я понимаю, на всех котлах, кроме BIASI Rinnova и BIASI Binnova стоит газовый клапан Sit 845 Sigma. Я в основном регулировал их на максимальное и минимальное давление на газовой горелке в режиме отопления. Сейчас лето, воды напор или никакой у людей или совсем нет. А вот недавно задумался, правильно ли это. |
|
sergcot Участник Сообщения: 535
|
|
lomaxe Новичок Сообщения: 11
|
Sergcot, спасибо за информацию  |
|
Алексей-66 Участник Сообщения: 73
|
lomaxe, регулировать газовый клапан в режиме ГВС рекомендуют потому, что, если темрературу воды выставить на макс., газ тоже некоторое время будет идти по максимуму. Если напора воды нет, котел можно ввести в режим газоанализа и спокойно регулировать. |
|
and ua Участник Сообщения: 101
|
lomaxe, На платах котлов можно задать мин.- макс. СО и ГВС и стартовое давление при розжиге, но отдельно взятая плата может иметь все перечисленные настройки или некоторые из них. А на газовом клапане выставляется мин- макс за которые настройки на плате не в состоянии перешагнуть. Обычно настройки, и как их делать, производитель не скрывает и викладывает в инструкциии. |
|
kotelservis Участник Сообщения: 157
|
для регулировки газового клапана котла нужно знать с чего он регулируется либо с платы либо сам газовый клапан и его максимум еще нужно знать минимум и максимум давления от завода производителя для определенной модели и конечно же диф манометр а на глаз не советую |
|
lomaxe Новичок Сообщения: 11
|
| and ua писал: | | lomaxe, На платах котлов можно задать мин.- макс. СО и ГВС и стартовое давление при розжиге, но отдельно взятая плата может иметь все перечисленные настройки или некоторые из них. А на газовом клапане выставляется мин- макс за которые настройки на плате не в состоянии перешагнуть. Обычно настройки, и как их делать, производитель не скрывает и викладывает в инструкциии. |
Спасибо за краткое и ясное разъяснение.
Добавлено 05-09-2012 11:28
| Алексей-66 писал: | | Если напора воды нет, котел можно ввести в режим газоанализа и спокойно регулировать. |
Что вы подразумеваете под режимом газоанализа? |
|
sergey 73 Участник Сообщения: 1137
|
Для Sit 845 Sigma не нужно ни каких режимов газоанализа и ГВС, включаем котёл, снимаем одну клемму с катушки модулятора, внутренним пластмассовым винтом, отвёрткой выставляем min, зубочисткой нажимаем шарик внутри вышеупомянутого винта минимальной регулировки, ключом на 10, при помощи наружной гайкой штока модулятора регулируем max. Проверяем и подстраиваем минимум. Всё! |
|
lomaxe Новичок Сообщения: 11
|
| sergey 73 писал: | | Для Sit 845 Sigma не нужно ни каких режимов газоанализа и ГВС, включаем котёл, снимаем одну клемму с катушки модулятора, внутренним пластмассовым винтом, отвёрткой выставляем min, зубочисткой нажимаем шарик внутри вышеупомянутого винта минимальной регулировки, ключом на 10, при помощи наружной гайкой штока модулятора регулируем max. Проверяем и подстраиваем минимум. Всё! |
Так же и я делаю. Вот и хотел выяснить, правильно ли это. В инструкциях к газовым котлам, где установлен данный газовый клапан написано (в большинстве), что максимум регулируется путём поворота ручки регулировки температуры ГВС в максимальное положение и потом с помощью ключа на 10 подстраивать давление на горелке. Я просто не совсем понятно сформулировал свой вопрос, за что и извиняюсь.
Но на одном котле я пробовал отрегулировать как написал sergey 73, а потом проверил что покажет манометр когда я переведу ручку ГВС в максимальное положение. Значения немного различаются. При переводе ручки ГВС в максимальное положения давления показывает меньше приблизительно на 1 мбар. Хотя, это был всего лишь один котёл и статистику я пока не строю  |
|
sergey 73 Участник Сообщения: 1137
|
Я считаю более правильным регулировать клапан не зависимо от платы, хотя производители дают другую информацию. Кстати, а на турбиках еще рекомендуют и компенсацию к манометру подводить, часто кто так делает? |
|
lomaxe Новичок Сообщения: 11
|
| sergey 73 писал: | | Я считаю более правильным регулировать клапан не зависимо от платы, хотя производители дают другую информацию. Кстати, а на турбиках еще рекомендуют и компенсацию к манометру подводить, часто кто так делает? |
На турбированых котлах некоторых производителей от газового клапана под кожух к камере сгорания тянется компенсационная трубка. В инструкциях по регулировке газовых котлов (по крайней мере торговой марки Ariston), пишется, что её нужно отсоединять перед настройкой давления. А если нет компенсации, я просто снимаю кожух. Заметил, что при закрытом кожухе, когда газ на выход клапана ещё не подан но двигатель турбины включился, манометр показывает где-то -0.4 мбар. Т.е при неснятом кожухе и без компенсации к манометру, как я понимаю, значение, выводимое на манометр меньше на 0.4 мбар реального давления газа на горелке. Или я ошибаюсь? |
|
svorgo Участник Сообщения: 705
|
| sergey 73 писал: | | Кстати, а на турбиках еще рекомендуют и компенсацию к манометру подводить, часто кто так делает? |
так вроде компенсация проводится снятием кожушка с камеры |
|
sergey 73 Участник Сообщения: 1137
|
svorgo, Так вот не всегда, например у Sime в мануалах рисуют её на отрицательный штуцер манометра |
|
svorgo Участник Сообщения: 705
|
| sergey 73 писал: | | svorgo, Так вот не всегда, например у Sime в мануалах рисуют её на отрицательный штуцер манометра |
в принципе это нужно так делать на всех котлах у которых есть силиконовая трубка связанная с закрытой камерой..........НО.... есть ли в этом смысл? |
|
sergey 73 Участник Сообщения: 1137
|
svorgo, При длинных дымоходах есть |
|
and ua Участник Сообщения: 101
|
Я на турбиках при настройке всегда открываю камеру, считаю, что так более точно |
|
Алексей-66 Участник Сообщения: 73
|
А, когда закрываешь, минимум уменьшается, и котел может выйти на аварию по пламени. |
|
and ua Участник Сообщения: 101
|
Алексей-66, Чё это давление уменьшится? Пламя наоборот увеличивается потому, что в камере разряжение создаваемое вентилятором (я сейчас говорю только о котлах с атмосферными горелками) для того и ставится компенсационная трубка |
|
sergey 73 Участник Сообщения: 1137
|
and ua, Если компенсация подключена, то при закрывании крышки давление уменьшится, для этого и нужна компенсация. Попробуй отсоедини компенсацию и создай в ней небольшое разряжение |
|
and ua Участник Сообщения: 101
|
sergey 73, а я что сказал? Может я неправильно выразился. Но| Алексей-66 писал: | | А, когда закрываешь, минимум уменьшается, и котел может выйти на аварию по пламени. |
такого произойти не можен при исправной системе дымоудоления и не важно есть компенсационная трубка или её нет или я неправ?| sergey 73 писал: | | Попробуй отсоедини компенсацию и создай в ней небольшое разряжение | - пламя уйдет на ноль. |
|
lomaxe Новичок Сообщения: 11
|
Возникли вопросы по той тематике, которую начали обсуждать:
1. То, что компенсационная трубка предназначена для компенсации разряжения в камере сгорания я приблизительно понял. Кто-то может вкратце объяснить теоретически как это происходит?
2. Есть котлы без компенсационной трубки. Чем у них достигается компенсация?
3. | and ua писал: | Попробуй отсоедини компенсацию и создай в ней небольшое разряжение
- пламя уйдет на ноль |
почему? |
|
sergey 73 Участник Сообщения: 1137
|
| and ua писал: | | - пламя уйдет на ноль. | Всё верно. Теперь посмотрим что происходит при открытой крышке камеры, просто напросто там устанавливается атмосферное давление и клапан регулируется относительно атмосферного. А при закрытии крышки в ней может установится давление несколько ниже атмосферного, значит компенсация "придушит" клапан. Соответственно всё зависит от давления в камере, будет большое разрежение, запросто может потухнуть на минималке. Вообщем правильно всё таки не открывать камеру а подсоединять коррекцию к дифманометру. |
|
kotelservis Участник Сообщения: 157
|
sergey 73, согласен с тобой на все сто процентов и регулировал клапана всегда с закрытой камерой и на заводе его тоже регулируют с закрытой камерой |
|
and ua Участник Сообщения: 101
|
Я так предполагаю регулировка закрытой камеры с подключением компенсации к манометру = регулировке с открытой камерой. Тоесть или манометр знает какое разряжение создаёт вентилятор или при открытой камере вся система работает при атмосферном давлении. Ну, а как насчёт котлов без компенсационной трубки?
| kotelservis писал: | | и на заводе его тоже регулируют с закрытой камерой |
заводу просто так удобно - быстрее |
|
kotelservis Участник Сообщения: 157
|
and ua, удобно или не удобно но котлы работают не закипают и не тухнет горелка |
|
sergey 73 Участник Сообщения: 1137
|
| and ua писал: | Тоесть или манометр знает какое разряжение создаёт вентилятор
| В том то и дело что и манометр и клапан (отрицательная магистраль подключается тройником к манометру) "знает" какое разрежение в камере. А при регулировке с открытой камерой ни манометр ни клапан не "знают" какое будет разрежение в камере при закрытии крышки.
Добавлено 10-09-2012 10:54
| and ua писал: | Ну, а как насчёт котлов без компенсационной трубки?
| Честно говоря не припомню турбированных котлов с клапаном Sigma845 без компенсационной трубки. Может у них клапан в камере стоит?
Добавлено 10-09-2012 10:58
| and ua писал: |
заводу просто так удобно - быстрее | Скорее всего нет, видимо на заводе централизованная вентиляция и приточка, а подключают сразу по несколько котлов, поэтому разрежение может меняться. |
|
Pavel_K Новичок Сообщения: 3
|
Трубок компенсационных, например, на Биази котлах нет. По настройке клапана Сигма 845 - главное заставить котел работать на максимуме и минимуме для настройки. А то может быть ситуация, когда котел на отопление ограничен по мощности программно или нагрел систему и смодулировал, а Вы ему пытаетесь 12 мБар накрутить. В большинстве котлов есть т.н. функция трубочист, где принудительно котел можно включить на минимум и максимум. При настройках обычно котел работает при максимальном протоке ГВС не только чтоб тепло куда-то девать и не перегреться, но и в таком режиме обеспечивается работа котла на мин. и макс. Риннову и т.п. калибровать нужно по-своему, приглашаю посетить учебный класс Биази - покажу и научу. И 845-тую Сигму тоже. |
|