М
Михаил99999
- 2 Дек 2022
Здравствуйте, уважаемые! Случился во такой трабл на работе, появились подтеки и исказилось изображение на сенсорной панели
Сама панель WEINTEK MT6070iH
Состав:
Main: MT6070iH-2416_10_V211-02-AUO 8V2
T-con: AV_7_V101-03
Матрица: A070VW08 V2
Состав майн:
CPU: S3C24 16XH-40 W1109 ARM
Nand: TC58NVG0S3ETA00
EEPROM: 24C04W1
RAM: NT5TU32M16DG-AC
Скалер: XC9536XL
ссылка скрыта от публикации
ссылка скрыта от публикации
ссылка скрыта от публикации
Есть подозрение на питание панели, на кренке U4 на выходе 0.3 в на входе 1.3 в (маркировка 1117G 14E3B) она вроде как регулируемая, когда снимаешь на входе 10.5 в
Сама панель WEINTEK MT6070iH
Состав:
Main: MT6070iH-2416_10_V211-02-AUO 8V2
T-con: AV_7_V101-03
Матрица: A070VW08 V2
Состав майн:
CPU: S3C24 16XH-40 W1109 ARM
Nand: TC58NVG0S3ETA00
EEPROM: 24C04W1
RAM: NT5TU32M16DG-AC
Скалер: XC9536XL
ссылка скрыта от публикации
ссылка скрыта от публикации
ссылка скрыта от публикации
Есть подозрение на питание панели, на кренке U4 на выходе 0.3 в на входе 1.3 в (маркировка 1117G 14E3B) она вроде как регулируемая, когда снимаешь на входе 10.5 в